В частном доме металлические гребёнки водоснабжения бьют током при касании и при мытье рук лёгкое пощипывание. Думали на водонагреватель, его заменили на новый, но проблема осталась. Где может скрываться проблема?
Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2259)
0
12 октября 2019, 16:31

Здравствуйте.
Возможно схема электроустановки собрана только на автоматах и представляет из себя TN-C-S или ТТ.
Если действительно так, то надо в распредкоробках соединять нейтральный N и Защитный РЕ проводники для уравнивания потенциалов.
Чем больше длина проводников без их соединения, тем больше потенциал.
Были случаи, когда потенциал достигал 19В. Щипало прилично. При касании нейтрального с защитным проводником в распредкоробке искрит прилично. При соединении потенциал исчезает.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
AC DC (1564)
0
12 октября 2019, 17:19

Если у Вас, общая с соседями металлическая труба,
возможно, кто то из соседей использует её как - Ноль...

Газовую Магистральную трубу,
от Внутренней газовой трубы, разделяют - Диэлектрической Вставкой

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
0
15 октября 2019, 20:25

Звонить поставщику энергии и вопрос решат быстро, это же классика воровства электричества, когда трубы пользуют вместо ноля, при этом соседей начинает бить от труб на чем собственно и палятся.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8927)
0
25 октября 2019, 17:40

Виктор Павлович! В каженный же раз на ентом же самом месте!!!
Ну низззя выполнять повторное соединение нуля и земли после деления.
Плохому людей учите.

По теме: собираете обычную местную (дополнительную) систему уравнивания потенциалов к которой прокладываете землю отдельным проводом от ГЗШ.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2259)
0
25 октября 2019, 19:20

Андрей Александрович, добрый день!
Нельзя, если установлен УДТ, а если схема на автоматах(с чем и сейчас сталкиваюсь в не бедных домах) то можно. Запретов в НТД не видел.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2259)
0
25 октября 2019, 19:33

В настоящих системах распределения бичем является единичность проводников N, РЕ, PEN.
Попробуйте в конце распредсети после разделения PEN на N и PE соединить последние снова в PEN и попробуйте оборвать любой из N или РЕ..... Все потребители будут работать в нормальносм режиме невзирая на этот обрыв.
Соедините их несколько раз на этом участке и можете рвать уже в нескольких местах и ничего не изменится. Все будет хорошо в ЭУ.
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8927)
0
27 октября 2019, 13:58

О необходимости использования в электроустановках потребителей устройств дифференциальной защиты "мы договоримся не вспоминать"? Или предлагаете рвать PEN?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
KNX (1516)
0
28 октября 2019, 18:57

Решил проблему. На одной розетке фазный и земляной провода были перепутаны, а т. к. всё было только на автоматах, ничего соответственно говоря и не срабатывало. Всем спасибо!