Вопрос к спецам. Есть задача визуализации работы насоса сточных вод. Ситуация примерно следующая. Есть насос для грунтовых вод, с датчиком включения, поплавкового типа. Естественно все идет в комплексе с насосом и провода запаяны в корпус герметично. Насос однофазный , подключен к автомату в щите.

Вопрос….как сделать так что бы можно было увидеть , включен ли насос в данный момент или находится в состоянии покоя.?

У меня пока родилась лишь одна мысль. Поставить однофазный электронный амперметр, с катушкой на провод. И по изменению показателей на табло, судить о состоянии системы. Но эта идея мне не очень нравится…дороговато выходит…..Может у кого родятся более позитивные идеи…..буду рад подискутировать на тему и выслушать мнения.
123
Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
01 апреля 2014, 16:27

Тэсла___ТТВопрос к спецам. Есть задача визуализации работы насоса сточных вод. Ситуация примерно следующая. Есть насос для грунтовых вод, с датчиком включения, поплавкового типа. Естественно все идет в комплексе с насосом и провода запаяны в корпус герметично. Насос однофазный , подключен к автомату в щите.

Вопрос….как сделать так что бы можно было увидеть , включен ли насос в данный момент или находится в состоянии покоя.?

У меня пока родилась лишь одна мысль. Поставить однофазный электронный амперметр, с катушкой на провод. И по изменению показателей на табло, судить о состоянии системы. Но эта идея мне не очень нравится…дороговато выходит…..Может у кого родятся более позитивные идеи…..буду рад подискутировать на тему и выслушать мнения.


Ну.. если амперметр дороговато тогда незнаю :(. Есть идея конечно, реле нагрузкии да лампочку или извещатель но это будет явно дороже.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
01 апреля 2014, 16:46

Вообще то насос работает через блок управления, а не напрямую от автомата, на котором (блоке) уже есть "визуализация работы" - лампочка.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
01 апреля 2014, 16:47

Тэсла___ТТВопрос к спецам. Есть задача визуализации работы насоса сточных вод. Ситуация примерно следующая. Есть насос для грунтовых вод, с датчиком включения, поплавкового типа. Естественно все идет в комплексе с насосом и провода запаяны в корпус герметично. Насос однофазный , подключен к автомату в щите.

Вопрос….как сделать так что бы можно было увидеть , включен ли насос в данный момент или находится в состоянии покоя.?

У меня пока родилась лишь одна мысль. Поставить однофазный электронный амперметр, с катушкой на провод. И по изменению показателей на табло, судить о состоянии системы. Но эта идея мне не очень нравится…дороговато выходит…..Может у кого родятся более позитивные идеи…..буду рад подискутировать на тему и выслушать мнения.


"Включен автомат" или "работает ли насос"?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тэсла___ТТ (2215)
0
01 апреля 2014, 17:22

Не-е-е-е…там обычный насос погружного типа. Банально втыкается в розетку, без щита управления. В этом то как раз и загвоздка. Можно конечно было бы оторвать поплавок, завести на магнитный пускатель и вывести на визуализацию. Но ломать, то что работает не хотелось бы. Вот и ищу способ ….как бы так выкрутится красивенько , без излишних гемороев и что бы за копейку малую.

Опытный электрик
nkk60 (19)
0
01 апреля 2014, 17:35

Подключить через счетчик дисковый.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тэсла___ТТ (2215)
0
01 апреля 2014, 17:45

nkk60Подключить через счетчик дисковый.



Не так не пойдет…уж больно как то по совковому выйдет…да и счетчик придется где то скрасть, на халявку.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тэсла___ТТ (2215)
0
01 апреля 2014, 17:48

Мысли в голове крутятся следующие……намотать катушку по принципу, трансформатора тока. А повесить банальный светодиодик. Я думал…что то подобное уже есть в готовом виде, что бы не колхозить. ;)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
01 апреля 2014, 17:52

Тэсла___ТТЯ думал…что то подобное уже есть в готовом виде, что бы не колхозить


Ага, реле тока ... стоимостью более килорубля. Найди старый ненужный строительный пылесос и выдерни с его реле автоматики включающее пылесос при нагрузке.
Ну а если есть желание поэкспериментировать тогда несколько витков медяхи в цепь и к ей же примотать изолентой геркон который включен в цепь светодиода.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тэсла___ТТ (2215)
0
01 апреля 2014, 18:03

ЭСА
Тэсла___ТТЯ думал…что то подобное уже есть в готовом виде, что бы не колхозить


Ага, реле тока ... стоимостью более килорубля. Найди старый ненужный строительный пылесос и выдерни с его реле автоматики включающее пылесос при нагрузке.
Ну а если есть желание поэкспериментировать тогда несколько витков медяхи в цепь и к ей же примотать изолентой геркон который включен в цепь светодиода.



А разве геркон , срабатывает на переменное магнитное поле?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
01 апреля 2014, 18:08

Тэсла___ТТА разве геркон , срабатывает на переменное магнитное поле?


Блин... об этом не подумал :roll:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
01 апреля 2014, 19:06

Тэсла___ТТВот и ищу способ ….как бы так выкрутится красивенько , без излишних гемороев и что бы за копейку малую

Есть датчик давления. Так называемое реле защиты от сухого хода. Недорогой прибор, коих в продаже немало. Ставим его на трубу отходящую от насоса, (на горизантальной части, а не на подъеме, где всегда есть подпор водяного столба) он срабатывает, когда в трубе есть давление, т.е. когда работает насос. На выходе "сухой контакт", НР, т.е. сигнальная лампа загорится при наличии давления.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
select (4345)
0
01 апреля 2014, 19:47

Мощность насоса какая? Напряжение? Включать насос выключателем с индикацией. У меня вибрационный на 220В, ~ 300Вт так включается. Года 3 никаких проблем. На улице АВ, дома выключатель.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
01 апреля 2014, 19:58

selectМощность насоса какая? Напряжение? Включать насос выключателем с индикацией. У меня вибрационный на 220В, ~ 300Вт так включается. Года 3 никаких проблем. На улице АВ, дома выключатель.

Смотрим задачу:
Тэсла___ТТВопрос….как сделать так что бы можно было увидеть , включен ли насос в данный момент или находится в состоянии покоя.?

Насос должен быть подключен к сети круглосуточно, включается автоматически с помощью встроенного поплавкового датчика. Чем поможет выключатель с индикацией? Выключатель выключен - индикатор светится, если поплавок сработал, но насос не заработает; выключатель включен - индикатор не светится независимо от положения поплавка

Эксперт клуба «Вольтмастер»
select (4345)
0
01 апреля 2014, 20:28

sudakovskyСмотрим задачу:


Не понял. У меня другая задача была. Должен включаться на улице и дома. На улице летний вариант включил АВ вода сразу пошла. Дома включил, непонятно, пока вода дойдёт. А тут по индикатору видно.

sudakovskyЧем поможет выключатель с индикацией?


Вечер трудного дня...Может опять не понял, а если выключатель с подсветкой подключить последовательно с АВ насоса? Пусть постоянно включен будет. Насос работает - не горит. Отключился - индикатор загорелся.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
01 апреля 2014, 20:58

selectВечер трудного дня...Может опять не понял, а если выключатель с подсветкой подключить последовательно с АВ насоса? Пусть постоянно включен будет. Насос работает - не горит. Отключился - индикатор загорелся.


Каким образом??:
Подсветка выключателя неоновой лампой

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
01 апреля 2014, 23:11

Включи насос через реле контроля тока RM17 JC SE. И будет тебе счастье.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
select (4345)
0
02 апреля 2014, 06:16

sudakovskyКаким образом??:


Утро вечера мудренее. Цепочка R1, HL1 параллельно обмоткам ( вилке) насоса. Так лучше? Возможно R1 подобрать придётся.

-1
02 апреля 2014, 09:29

Я бы сделал так.
Номиналы резисторов ориентировочные.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
02 апреля 2014, 13:45

selectЦепочка R1, HL1 параллельно обмоткам ( вилке) насоса. Так лучше?

Получим индикатор наличия сети. Погаснет, только если напряжение упадет ниже порога, при котором возможен тлеющий разряд в индикаторной лампочке. :) По факту будет гореть всегда, независимо от работы насоса.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
02 апреля 2014, 14:07

aa304Я бы сделал так.
Номиналы резисторов ориентировочные.

Можно выложить, как Вы посчитали токи в цепи и на элементах (Вы же посчитали, не так-ли?). С учетом переходных процессов и 3-5 кратной перегрузки при пуске насоса.