Скажите пожалуйста, после испытания трансформатора 630 кВА нам дали заключение, что :"изоляция трансформатора объемам и нормам испытания электрооборудования не удовлетворяет, т.к . сторона НН сопротивление обмотки постоянному току 3,31 % , что выше нормы ( 2%)" . Можно ли вводить его в эксплуатацию?
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
01 апреля 2014, 23:51

Есть еще возможность недорого привести его к норме. Сжечь всегда можно.Только при чем изоляция и сопротивление обмоток?
Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.
Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2 %. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенной в паспорте трансформатора.
Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5 % от исходных значений.
Измерения в процессе эксплуатации производятся при комплексных испытаниях трансформатора.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
barsi369 (555)
0
02 апреля 2014, 06:17

Требуется небольшая ревизия трансформатора с протяжкой анцапфы (контакты подгорели или ослабли) и омики должны прийти в норму.Работа несложная,но лучше доверить спецам по ремонту трансов. Если нужна технология поподробней пиши.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
03 апреля 2014, 00:03

barsi369Требуется небольшая ревизия трансформатора с протяжкой анцапфы

В задаче сказано -
андей сторона НН сопротивление обмотки постоянному току 3,31 % , что выше нормы ( 2%)" .
А на низкой стороне (НН) анцапфа (переключатель) НЕ СТАВИТСЯ.
Разница в сопротивлении обмоток НН может возникнуть из-за банального плохого контакта измерительного прибора с измеряемой обмоткой (подкисла шпилька, ослаб "крокодил" и т.д.).
При сопротивлении обмотки от 0.04 Ом 2% будет составлять 0.0008 Ома. 3.31% (заметьте 31 сотая %!!!!) 0.001324 Ома!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
03 апреля 2014, 00:37

андей Можно ли вводить его в эксплуатацию?

Вводили в эксплуатацию тр-ры от 1000 до 2500 кВа при разнице сопротивлений обмоток НН до 5%. Работают до сих пор. Кстати, при профилактике на трансе 1250 кВа снова замерили "омическое" (жаргон лаборантов), оно приблизилось к требованиям ПУЭ - разница снизилась с 5% до 3.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
03 апреля 2014, 07:26

ГорынычРазница в сопротивлении обмоток НН может возникнуть из-за банального плохого контакта измерительного прибора с измеряемой обмоткой (подкисла шпилька, ослаб "крокодил" и т.д.).

Для исключения такой ошибки необходимо провести замер многократно, обязательно с переподключением зажимов, и определить доверительные границы.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
03 апреля 2014, 14:21

sudakovskyнеобходимо провести замер многократно, обязательно с переподключением зажимов,

Замеры производятся три раза, записывается среднеарифметическое.

Электрик
андей (7)
0
03 апреля 2014, 20:25


ГорынычЕсть еще возможность недорого привести его к норме. Сжечь всегда можно.Только при чем изоляция и сопротивление обмоток?
Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.
Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2 %. Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведенной в паспорте трансформатора.
Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчета не должны отличаться более чем на 5 % от исходных значений.
Измерения в процессе эксплуатации производятся при комплексных испытаниях трансформатора.



Ни паспорта, ни каких либо документов нет, трансформатор 1999 г.в. пылился около 10 лет на складе.
Измерения производили специалисты МРСК ( думаю должны знать кое- что об измерениях ) . Вы считаете что можно попробовать включить его в работу без ревизии и посмотреть что получится?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
03 апреля 2014, 21:41

андейможно попробовать включить его в работу без ревизии и посмотреть что получится?

Если ИЗОЛЯЦИЯ обмоток и сопротивление (напряжение пробоя) масла в норме, включайте, не бойтесь. Просто на выходе может быть перекос напряжений, причем на холостом ходу, без нагрузки. Если перекос мизерный, транс рабочий.