Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Система TN-C-S после щитка учёта.

Система TN-C-S после щитка учёта.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Физик
(866.00)
Подскажите как сделать систему TN-C-S если щиток учёта будет находится на улице в 20 метрах от дома, возможно ли питание кинуть четырёхжильным кабелем а заземляющий проводник проложить стальной полосой от щита учёта до щитка который будет в доме. И получается контур нужно делать около щитка учёта который будет на опоре?
Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
12 апреля 2014, 23:20

hohlachovУЗИП штука хорошая, только всё лишние до счётчика, замучает продавец электроэнергии (ему всё нужно опломбировать).


Есть УЗИП с установкой на СИП и не надо с пломбировкой заморачиватся.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7190)
0
12 апреля 2014, 23:21

ЭСАЕсть УЗИП с установкой на СИП


Кто производитель?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
12 апреля 2014, 23:32

hohlachovКто производитель?

Например HAKEL
ОПН 0,4 кВ

SPB */10 (A35**)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2259)
0
13 апреля 2014, 08:21

ЭСАТо есть вы только что раскрыли заговор электросетей которые отмывают деньги установкой бесполезных молниеотводов :D


Добрый день, коллеги!
У всякого оборудования есть свое наименование. На опорах 0,4кВ применяется повторное заземзение РЕN проводника.
А на ВЛ 35-110кВ есть грозотросс, соответственно с ЗУ. По Вашему, если в местности очень мало дней с грозой, то и повторное заземление на ВЛ 0,4кВ делать не надо??? Это только мониеотводы???
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
простоПалыч (2259)
0
13 апреля 2014, 08:38

hohlachovну сгорит счётчик и фиг с ним ИМХО УЗИПы, контроль фаз и прочее если ставят, то в надежде защитить дорогостоящую технику в доме, а не копеечный счётчик.



Дело не в счетчике, а во времени которое уйдет на восстановление питания потребителя.....
С уважением Виктор Костров!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
13 апреля 2014, 10:04

простоПалычПо Вашему, если в местности очень мало дней с грозой, то и повторное заземление на ВЛ 0,4кВ делать не надо??? Это только мониеотводы???
С уважением Виктор Костров!


По моему мнению и по ПУЭ для 0.4 кв должно выполнятся как повторное заземление PEN проводника так и молниеотводы на опорах. Причем это разные понятия и они не должны где то на опоре перемычкой соединятся. Максимум где разрешено объединить молниеотвод с повторным заземлением это на электроде заземления.

0
13 апреля 2014, 17:41

Вот если я поставлю не по проекту,то точно заставят переделывать.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
27 апреля 2014, 10:39

elvlad

Вот если я поставлю не по проекту,то точно заставят переделывать.


Типичный пример переделки

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
27 апреля 2014, 10:43

И что это за перед елка?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7190)
0
27 апреля 2014, 10:47

ЭСА
Типичный пример переделки


Ставить ноль на отдельный автомат это жесть.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
27 апреля 2014, 10:54

hohlachovСтавить ноль на отдельный автомат это жесть.


Эта жесть обернулась взорвавшимеся лампочками и сгоревшем приводом ворот.
ГеополисИ что это за перед елка?


Догадайтесь с первой попытки.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
27 апреля 2014, 10:59

Переделка из той же серии на том же объекте.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7190)
0
27 апреля 2014, 11:03

ЭСАЭта жесть обернулась взорвавшимеся лампочками и сгоревшем приводом ворот.


Легко отделались, есть же для таких случаев четырёх полюсники, что за "мастер" такое тулит.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
27 апреля 2014, 11:07

hohlachov
Легко отделались, есть же для таких случаев четырёх полюсники, что за "мастер" такое тулит


Четырехполюсник можно ставить только после разделения PEN на PE и N. В данном случае они были в одном проводнике и установка исключалась. Даже после разделения я стараюсь по N не ставить автоматы в сетях на 380 в. Мастер который такое подключил это местный электрик в щите он кстати тоже нулевой посадил на отдельный автомат. Хозяева в принципе сами и спалили. Уезжали надолго весь свет отключали по приезду включили сначала фазный автомат :), а потом только нулевой.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
27 апреля 2014, 11:16

ЭСА
hohlachovСтавить ноль на отдельный автомат это жесть.


Эта жесть обернулась взорвавшимеся лампочками и сгоревшем приводом ворот.
ГеополисИ что это за перед елка?


Догадайтесь с первой попытки.


Вы неправильно разделили PEN. Так делать нельзя.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
27 апреля 2014, 11:17

ГеополисВы неправильно разделили PEN. Так делать нельзя.


Почему?
:shock:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
27 апреля 2014, 11:41

Нулевой рабочий - N и нулевой защитный - PE проводники не допускается подключать под один контактный зажим, в целях сохранения соединения защитного проводника с заземлением в случае выгорания(разрушения) контактов зажима.

0
27 апреля 2014, 11:54

А разделение до счётчика можно делать,или после счётчика?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
27 апреля 2014, 11:59

elvladА разделение до счётчика можно делать,или после счётчика?


Это причина вечных холиваров. На самом деле лучше делить до счетчика. Если это невозможно (щит учета на столбе), можно и после, только правильно. Лучше по семипроводной схеме счетчик подключать.

0
27 апреля 2014, 12:06

Было так,что я сделал разделение до счё тчика,приехал проверяющий ,долго смотрел и заставил ПЕН сначала завести в счётчик.