Система TN-C-S после щитка учёта.
0
02 апреля 2014, 22:03
Контур возле опоры (хотя бы уголок один, не принципиально) Контур дополнительно заземляется на PEN проводник приходящей линии или у PEN проводника выполняется повторное заземление в общем кому как нравится. Там же до счетчика делится на N и PE и тянется в дом пятижилкой. Можно конечно и возле дома сколотить контур и от его взять землю но тогда это будет не TN-C-S да и контур надо делать серьезно не ограничиваться уголком без поверки на сопротивление.
0
03 апреля 2014, 00:54
Доброго времени суток, коллеги!
0
03 апреля 2014, 12:22
Добрый день, коллеги!
0
03 апреля 2014, 16:40
Добрый вечер, коллеги!
0
03 апреля 2014, 21:22
Из схемы видно, что PEN предполагается делить уже в доме, во ВРУ (что правильно), а не в ЩУ. Честно говоря, не понимаю зачем его делить именно в ЩУ... Если только бояться якобы разрыва PEN проводника прохождением через счетчик...
0
04 апреля 2014, 13:31
Добрый день, коллеги!
ГеополисПалач, а что вы предлагаете?
ЩУ ЗАНУЛИТЬ, а не ЗАЗЕМЛИТЬ. Остальное все в норме. С уважением Виктор Костров!
0
04 апреля 2014, 19:04
ГеополисМыслите верно). Каким образом предлагаете реализовать?
Горыныч, как то писал, что на РЕN СИП - прокол, а от него на корпус ШУ. Пусть даже останется это заземление, как очередное повторное - не мешает. С уважением Виктор Костров!
0
05 апреля 2014, 20:19
То есть,СИП от воздушки на ноль прокол-от прокола на щит.А сетевая компания не придирётся к этому.
0
05 апреля 2014, 20:38
elvladТо есть,СИП от воздушки на ноль прокол-от прокола на щит.А сетевая компания не придирётся к этому.
Честно, вопрос непонятен.....Посмотрите как подключены этажные ЩУ в домах - самое главное РЕN не рвется до счетчика...и выполняет свою защитную функцию зануления ОПЧ. С уважением Виктор Костров!
0
06 апреля 2014, 07:26
1
06 апреля 2014, 09:47
Владислав Леонидович, добрый день!
0
06 апреля 2014, 10:52
ФизикПодскажите как сделать систему TN-C-S если щиток учёта будет находится на улице в 20 метрах от дома, возможно ли питание кинуть четырёхжильным кабелем а заземляющий проводник проложить стальной полосой от щита учёта до щитка который будет в доме. И получается контур нужно делать около щитка учёта который будет на опоре?
0
06 апреля 2014, 11:21
А, что говорят техусловия??? Там, что электроплиты??? Почему три фазы на квартиру???
0
06 апреля 2014, 11:40
Вообще сейчас это как один дом-один хозяин.Но в последствии документы будут переделываться на 4 хозяев.А так по проекту 3 фазы заходят в дом.Конечно можно и 220 завести на каждую квартиру.Вообще я сам запутался.
0
06 апреля 2014, 13:36
Добрый день, коллеги!
|
Физик, Вы, как обычно даете мало информации.
1. что Вы планируете разместить в шкафу учета?
2. Там будет УЗО или Диф.?
3. Каким сечением кабеля Вы планируете питание от щита учета до дома?
Ответы:
1. Если в ЩУ нет УЗО и ДИФ, то пришел четырехпроводкой и ушел четырехпроводкой до дома, у дома контур, в домашнем щите или на ГЗШ соединение РЕN с контуром и далее его разделение.
2. если в ЩУ УЗО или ДИФ, то перед ними соединение с контуром и разделение разделение РЕN и далее пятипроводкой.
3. посчитайте разницу в цене кабеля 16мм2 четырехжильного и пятижильного с аллюминиевой жилой длиной 20 метров и сопоставьте с ценой металлической полосы сечением 80мм2 длиной в 20 метров.
С уважением Виктор Костров!