Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:
Эксперт Клуба Вольтмастер:
SERG
Рейтинг: 178
Москва
Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Открытая проводка в кабель-канале

Открытая проводка в кабель-канале

Мастер-электрик
user
(38.00)
Может из-за неопытности спрошу чушь, пожалуйста, знатоки не ругайтесь =)
90% наших объектов деревянные дачные дома, проводку кладем либо открыто(когда совсем нет денег у человека) NYM на скобки, либо в кабель-канале ВВГнг (что случается чаще). Группы розеток собираем на скрутки, которые свариваем, группы освещения на экспресс клеммы Ваго.
Вопрос-то в следующем, при использования кабель-канала 40*25 возможно ли помещать скрутки(соединения) сразу в кабель-канале, не используя распаечные коробки?
123
Эксперт-электрик
elektro-gid (64)
1
05 мая 2014, 16:44

1) NYM запрещен к открытой прокладке.
2) все соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. без коробок никак.

Мастер-электрик
user (38)
0
05 мая 2014, 16:50

Smaller1) NYM запрещен к открытой прокладке.
2) все соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. без коробок никак.

Про НУм честно первый раз слышу, и хотелось бы знать почему нельзя? Или хотя бы какой аналог.
До соединений добраться тоже есть возможность, просто снят крышку к-к, соиденения монтировать непосредственно сверху розеток (выключателей) что бы знать какую крышку именно нужно снимать.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8960)
0
05 мая 2014, 16:59

Smaller1) NYM запрещен к открытой прокладке.
2) все соединения должны быть обслуживаемыми, т.е. без коробок никак.

1. Где (кем) запрещена открытая прокладка кабеля в ПВХ изоляции в помещении?
Другой вопрос, что использование NYM... как бы это помягче... Короче, чтобы не повторяться, посмотрите в "курилке".
1а. Прокладка в деревянном доме прямо по сгораемому основанию на скобах - вот это запрещено.
2. Кто сказал, что соединение в кабель-канале не является обслуживаемым? Другой вопрос, что выполняя соединение должны оставлять запас по эффективному сечению кабель-канала и соблюдать допустимые радиусы изгиба кабелей.

Мастер-электрик
user (38)
0
05 мая 2014, 17:06

LightWay2. Кто сказал, что соединение в кабель-канале не является обслуживаемым? Другой вопрос, что выполняя соединение должны оставлять запас по эффективному сечению кабель-канала и соблюдать допустимые радиусы изгиба кабелей.

Про NYM, так и не нашел =) поищу ещё...
А изгибы я думаю вполне допустимые, кабель-канал 40*25, и нормальную по длине (площади контакта) скрутку (спайку) без проблем можно туда уложить!
И вопрос про сгораемое основание, если нужно максимально дешево (даже на к-к денег жаль) что "подложить" под кабель.


Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2967)
0
05 мая 2014, 17:20

Ролики. Как в старину, из фарфора.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8960)
0
05 мая 2014, 17:22

Из_РоссииРолики. Как в старину, из фарфора.

У дачников есть на них деньги?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8960)
0
05 мая 2014, 17:24

userесли нужно максимально дешево (даже на к-к денег жаль)

...то лучше не связываться. Даже жестяную полосу набить - с одной стороны будет полный колхоз, а с другой - далеко не бесплатная работа.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lexavasiliev (2324)
-1
05 мая 2014, 17:32

userИ вопрос про сгораемое основание, если нужно максимально дешево (даже на к-к денег жаль) что "подложить" под кабель.

Асбест.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8960)
1
05 мая 2014, 17:45

lexavasilievАсбест.

Вот зеленые-то обрадуются))
Есть более другие листовые негорючие материалы типа плит ПВТН, но нарезать их, набить... дешевле кабель-канал пустить.

Эксперт-электрик
elektro-gid (64)
0
05 мая 2014, 17:56

LightWay
1. Где (кем) запрещена открытая прокладка кабеля в ПВХ изоляции в помещении?


ГОСТ Р 53315—2009
Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4
Для одиночной прокладки В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту

LightWay
2. Кто сказал, что соединение в кабель-канале не является обслуживаемым? Другой вопрос, что выполняя соединение должны оставлять запас по эффективному сечению кабель-канала и соблюдать допустимые радиусы изгиба кабелей.


Другой электрик каким макаром будет это соединение искать?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
0
05 мая 2014, 19:41

LightWayУ дачников есть на них деньги?


Цена керамического ролика 9 руб. Не так уж и дорого.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
05 мая 2014, 20:09

lionarhЦена керамического ролика 9 руб. Не так уж и дорого.


Умножьте на количество необходимых роликов - не так уж и дешево.
Трассы прокладки электропроводок по стенам помещений

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
-1
05 мая 2014, 20:16

sudakovskyУмножьте на количество необходимых роликов - не так уж и дешево.


Не дороже кабель-канала

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5885)
1
05 мая 2014, 20:25

lionarh
sudakovskyУмножьте на количество необходимых роликов - не так уж и дешево.


Не дороже кабель-канала


А провода не дороже NYMа))) ну-ну. И в wessen-овские розетки и выключателеи ставить предлагаете?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
05 мая 2014, 20:27

lionarhНе дороже кабель-канала

Задача, поставленная автором - сделать дешевле, чем К-К. И какой тогда смысл городить уродство в виде современного (не ретро, он дорогой) кабеля на изоляторах, если кабель-канал обойдется в ту же сумму?

Мастер-электрик
user (38)
0
05 мая 2014, 20:30

SmallerДругой электрик каким макаром будет это соединение искать?


Спайки предлагаю делать точно над розетками, закрыть именно то место где находиться спайка коротким обрезком крышки кабель канала, для удобства снятия, и для маркировки места спайки. К тому же зачем другому электрику искать мои скрутки?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2967)
0
05 мая 2014, 20:43

user
К тому же зачем другому электрику искать мои скрутки?

А зачем их искать? Вы сделали хорошо и надёжно. Десять лет про Ваши скрутки никто вспоминать не будет.
У себя дома часто скрутки ищете? Если есть проблема, то она сразу есть...
Про то, что сделать заведомо "хитро" речи не веду.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7622)
0
05 мая 2014, 20:44

userСпайки предлагаю делать точно над розетками, закрыть именно то место где находиться спайка коротким обрезком крышки кабель канала, для удобства снятия, и для маркировки места спайки. К тому же зачем другому электрику искать мои скрутки?


Ваш способ будет работать, если все розетки будут сидеть на одной группе, а освещение проложено в другом кабель-канале. Т.е. обязательным условием для всех распаек будет один единственный кабель на один кабель-канал. Иначе распайка не влезет.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5977)
0
05 мая 2014, 20:45

userИ вопрос про сгораемое основание, если нужно максимально дешево (даже на к-к денег жаль) что "подложить" под кабель.


В гофре и кабель ВВГнг. Дешевле только ПВС прикрепить к стене напрямую лентами стальными из банок консервных ;)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2967)
0
05 мая 2014, 20:48

Пишет же, не используя распаек. Это в теме.
Можно.

123
Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить