Тульский ЭлектрикПовторка вроде уже на столбе присутствует в виде арматуринки с площадкой поднятой от земли на метр полтора.
Есть такая тема. Разрешено использовать для повторки железо в виде арматуры опор воздушки. Но проблема в том что не всегда этого хватит для нужного сопротивления и нет возможности провести измерения на момент соответствия сопротивления нормам.
Ни фига не понял…как это?..... Игла "classic 50". Уголок 3 метра пятидесятый* 3 штуки с разбегом 2 метра……..А потом что?...свариваете или как то еще крепите…..а два метра? Забиваете в прыжке, или с 2, 5 метровой стремянки…..и чем бьете??? Кувалдометром 5-ти килограммовым?...и ЧТО? Реально в любой грунт входят все 6-ть метров?....да и 4-е часа…долго.
Систему ЗАНЗ…или подобную…..забить можно за 1 час без напряга. А время-деньги…..
Слабо представляю себе, как кувалдой можно вбить 50-уголок на 3 метра. В месте нанесения ударов уже после полутора метров набегает такая деформация, что лучше сантиметров десять срезать болгаркой. Впрочем, если грунт лёгкий (песок), может быть и 3 метра войдёт без проблем. На глине такое не проходит.
Но за прикол "classic 50" - респект!
МастерСлабо представляю себе, как кувалдой можно вбить 50-уголок на 3 метра.
Завтра если получится видео сниму выложу . Правда не на три метра, где то на 2.5 пол метра остается снаружи для возможности подключить катанку при спуске с опоры
ЭСАЗавтра если получится видео сниму выложу . Правда не на три метра, где то на 2.5 пол метра остается снаружи для возможности подключить катанку при спуске с опоры
у нас дачи на болотах, поэтому на 3 метра я смогу руками воткнуть заземлитель. У вас наверно также?
Продолжая просмотр сайта volt-m.ru, я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.
Забиваю в одно лицо за 4 часа.
Я тоже использую комплект ИГЛА только серии classic 45. Для повторного заземления по столбам. Для дачников идет для повторки classic d14
Дачники готовы платить за повторку?
Они ОБЯЗАНЫ платить т.к. повторное в обезаловке прописано в ПУЭ . Да там и цена вопроса 1000р с материалом. Работы правда тоже на пол часа.
Повторка вроде уже на столбе присутствует в виде арматуринки с площадкой поднятой от земли на метр полтора.
Есть такая тема. Разрешено использовать для повторки железо в виде арматуры опор воздушки. Но проблема в том что не всегда этого хватит для нужного сопротивления и нет возможности провести измерения на момент соответствия сопротивления нормам.
Заземление в подобных местах должно визуально правильно выглядеть... НЕ кто его не мерит -это дорого. Дорого и бессмысленно, есть и есть.
Я про такую арматурку. У нас на всех новых столбах есть.
Мне приходилось измерить на столбе - 120 Ом.
Ни фига не понял…как это?..... Игла "classic 50". Уголок 3 метра пятидесятый* 3 штуки с разбегом 2 метра……..А потом что?...свариваете или как то еще крепите…..а два метра? Забиваете в прыжке, или с 2, 5 метровой стремянки…..и чем бьете??? Кувалдометром 5-ти килограммовым?...и ЧТО? Реально в любой грунт входят все 6-ть метров?....да и 4-е часа…долго.
Систему ЗАНЗ…или подобную…..забить можно за 1 час без напряга. А время-деньги…..
Систему ЗАНЗ…или подобную…..забить можно за 1 час без напряга. А время-деньги…..
Плохо вы в системе заземления разбираетесь раз не поняли шутку про "игла 50"
Слабо представляю себе, как кувалдой можно вбить 50-уголок на 3 метра. В месте нанесения ударов уже после полутора метров набегает такая деформация, что лучше сантиметров десять срезать болгаркой. Впрочем, если грунт лёгкий (песок), может быть и 3 метра войдёт без проблем. На глине такое не проходит.
Но за прикол "classic 50" - респект!
Завтра если получится видео сниму выложу . Правда не на три метра, где то на 2.5 пол метра остается снаружи для возможности подключить катанку при спуске с опоры
На том обьекте где я зависаю опоры поставлены в 89-90 году
На 2.5 м - это любой сможет. А вот на 3?
Специально для забьем Если его конечно раньше не разорвет
О какой величине сопротивления идёт речь, за 1000 руб. то?
О какой величине сопротивления идёт речь, за 1000 руб. то?
Не о какой, повторное заземление на вводе в дом не требует что бы там было определенное сопротивление. Оно просто должно быть.
у нас дачи на болотах, поэтому на 3 метра я смогу руками воткнуть заземлитель. У вас наверно также?
а какой тогда от него смысл? получается у вас сопротивление заземления стремится к бесконечности