Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:
Эксперт Клуба Вольтмастер:
Заруднев Николай Николаевич
Рейтинг: 119
Ставрополь

Доска позора

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky
(7089.00)
Стало уже классикой - каждый новый электрик ругает предыдущего, типа "ну какой урод безрукий это делал??".

Чтобы не быть голословным, что иногда так оно и есть, предлагаю особо выдающиеся случаи постить в эту тему.

Вызов - выбивает автомат на вводе в квартиру. Заказчик рассказывает историю - давеча включил водонагреватель + электроплиту + чайник, "что-то сгорело" в этажном щите. Приехала аварийка, включили напрямую, передали ДЭЗовскому электрику, который официально "всё исправил", поставил два автомата, взял 1500 рублей. Теперь новый АВ выбивает при включении любого мощного электроприбора в квартире.

Вижу вот такую картину (см. фото 1) в этажном щите (при этом у клиента есть квартирный щиток с 20 автоматами).
Схема такая: АВ ТДМ 63А - перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (давно стоит). После счётчика электрик поставил 2 отдельных АВ ИЕК 16А - один на фазу, один на нейтраль. А самый правый АВ ИЕК 25А - это не наш, это соседа слева перед счётчиком, вместо пакетного выключателя (тоже давно стоит).

Как последняя капля бреда в том же щите - второе фото.
Это уже подарок не электрика, а монтажников GPON от МГТС. Видите два ШВВП 2х0,5 (на первом плане на обоих фото)? Два синих провода идут на фазу (АВ 25А квартиры №32), коричневые - прямо на корпус щита. При этом один из ШВВП идет в квартиру 31, другой в квартиру 32.

Кто не в курсе - МГТС отхватила госпроект по переводу населения с меди на оптику. Т.е. отрезается вся медная связь и подводится оптоволокно в каждую квартиру. В самой квартире ставится оптический роутер, на выходе из которого имеем обычный городской телефон, беспроводной и проводной Интернет до 200Мбит/с. Соответственно, роутер должен питаться. Поэтому отважные монтажники, кроме прокладки оптики, ставят розетку (в квартире, прямо над входной дверью). Подключают её проводом ШВВП 2х0,5 "куда-нибудь" в этажном щите.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (3872)
0
27 июня 2014, 16:09

Игорь608675Вода и электричество рядом это норма?


А насосы качающие воду на котельных вас смущают?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
27 июня 2014, 16:19

Игорь608675Вода и электричество рядом это норма?


В многоквартирных домах все коммуникации всегда в подвале и не всегда сухом.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
27 июня 2014, 16:21

А гидроэлектростанция вообще без воды не работает :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
estidea (405)
0
27 июня 2014, 19:32

удивительно... или не удивительно.... трудно определиться.... наверное монтаж на откупе у "коллеК"

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6297)
-1
27 июня 2014, 23:43

Ваш электрик ТулаА гидроэлектростанция вообще без воды не работает


Да вы капитан Очевидность.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (3872)
0
27 июня 2014, 23:50

lionarhДа вы капитан Очевидность.


Поддержу Туляка, LIonarh ты вообще тему не читал, написал не по делу, и по сути очевидно тебе минус бал!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6297)
-1
27 июня 2014, 23:55

Тульский ЭлектрикПоддержу Туляка, LIonarh ты вообще тему не читал, написал не по делу, и по сути очевидно тебе минус бал!


Поддержи, только не перенапрягайся.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
28 июня 2014, 22:48

lionarhДа вы капитан Очевидность.


Это мое второе имя,
Только тема не про это.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9451)
0
28 июня 2014, 23:32

Господа, право же не туда вас занесло - ГЭС в подвале ! :lol:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8066)
0
28 июня 2014, 23:38

Игорь608675Вода и электричество рядом это норма?

Совершенно. Вас же не смущают сервоприводы задвижек, работающие от 220/380?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Игорь608675 (3054)
0
29 июня 2014, 12:29

LightWayВас же не смущают сервоприводы задвижек, работающие от 220/380?


Защита от воды в них намного лучше чем у обычного щита. Не успел с фотографировать когда рядом с щитом находился теплообменник и с него капала вода прямо на щит.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5754)
1
29 июня 2014, 14:18

Размещать в такой бойлерной щит не запрещено.

Мастер-электрик
niklai (40)
0
29 июня 2014, 22:17

У нас практически во всех бойлерных стоят щитки.Поменьше только.380 в подано на вводной автомат.Сделано весьма халявно.Но никто не пугается.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7089)
0
30 июня 2014, 07:06

niklai.Сделано весьма халявно

Может, "халтурно"? "Халявно" = бесплатно.
:D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5654)
0
01 июля 2014, 23:00

Ваш электрик Тула
В многоквартирных домах все коммуникации всегда в подвале и не всегда сухом.


Встречал в подвале вводный автомат ИЕК сотой серии был установлен прямо на стене на дин рейку и это при условии что стена мокрая и воды по колено в подвале. Дом тот под ТСЖ председателю сказал что бы тот хоть на бокс разорился раз щит "дорого" но в ответ тишина.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
01 июля 2014, 23:19

У тещи в деревне приперлись электрики показания счетчиков сверить, а до этого я заменил пробку на автомат того же номинала , она там одна была. Установил на тоже место. Так вот сказали, что автомат на железке где счетчик весит, ставить нельзя, и потребовали его перенести на стену рядом с железкой, прям на обои, иначе оштрафуют. Вот такой абсурд, жаль что меня там не было в этот момент. :lol:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6297)
0
01 июля 2014, 23:22

Ваш электрик ТулаУ тещи в деревне приперлись электрики показания счетчиков сверить, а до этого я заменил пробку на автомат того же номинала , она там одна была. Установил на тоже место. Так вот сказали, что автомат на железке где счетчик весит, ставить нельзя, и потребовали его перенести на стену рядом с железкой, прям на обои, иначе оштрафуют. Вот такой абсурд, жаль что меня там не было в этот момент.


Видимо ребята опохмелиться хотели, думают заработаем соточку побыстрому.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
01 июля 2014, 23:29

Да без вариантов так и было!!!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky (7089)
1
08 июля 2014, 23:43

Electrik71Касательно ввода 2,5кв.мм алюминием, неоднократно уже видел как горят старые провода, а умельцы электрики из жэка тупо ставят автомат вместо 16 на 25-32А.

Сегодня обнаружил очередное решение проблемы "выбивает автомат".

По проекту в распред.щите заложен АВ 20А, метров двадцать провода ПУНП 3х4 до щитка магазина. Там вводной АВ тоже 20А.

Выбивало автомат (сплит на 3,5кВт, пару компьютеров, освещение), пришел умный электрик, поменял оба АВ на 25А. Теперь не выбивает! Только он не заметил, что провод стоит не 3х4, а 3х2,5 (в реальности сечение оказалось 2,26 кв.мм) :ops:

1. Нехороший проектант заложил плохой провод (ПУНП)
2. Нехороший монтажник подменил ПУНП 3х4 на ПУНП 3х2,5
3. Нехороший электрик не глядя заменил АВ ABB 20А на АВ TDM 25А.

Думаю, финалом будет хороший дознаватель ГПН, который напишет: "Причина пожара - замыкание в электропроводке" :(

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5754)
1
09 июля 2014, 11:12

Проектант не мог заложить ПУНП в проект. Это делать запрещено уже лет 7 как. И до этого проектаны о нем не знали особо. Зато монтажники и собственники жилья его знают и любят за его вкусную цену.

А ГПН вообще других причин возгарания не знают.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить