В прилагаемой схеме установленно 6шт ТТ, 3шт ТТ для счётчика и 3шт ТТ для огранечителя мощности. Вопрос такой возможно ли поставить только 3 ТТ и подключить их паралейно на счётчик и на ОМ. Зачем на счётчик отдельно ТТ и отдельно на ОМ? И ещё ТТ 150/5 а вводной автомат указан на 250А и отходящий автомат на 200А что как я понимаю неправильно. На сколько Ампер мне поставить вводной и отходящий автомат? мощность и сечение кабеля указана в схеме.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
electron79 (724)
0
30 мая 2014, 10:09

Если учет коммерческий, то скорее всего не пропустят, хотя физически сделать можно.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
electron79 (724)
0
30 мая 2014, 10:16

ФизикИ ещё ТТ 150/5 а вводной автомат указан на 250А и отходящий автомат на 200А что как я понимаю неправильно. На сколько Ампер мне поставить вводной и отходящий автомат? мощность и сечение кабеля указана в схеме.


Нужно считать исходя из разрешенной мощности.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
0
30 мая 2014, 13:05

ФизикВопрос такой возможно ли поставить только 3 ТТ и подключить их паралейно на счётчик и на ОМ. Зачем на счётчик отдельно ТТ и отдельно на ОМ?


Вторичные токовые цепи подключаются последовательно.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
0
30 мая 2014, 13:06

electron79Если учет коммерческий, то скорее всего не пропустят, хотя физически сделать можно.


Можно и фактически сделать, нужно только метрологический расчет провести, чтобы мощность обмотки соответствовала и потери не зашкаливали.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5885)
0
30 мая 2014, 15:35

ПУЭ 1.5.18

Эксперт клуба «Вольтмастер»
romka (406)
0
04 июня 2014, 00:06

Если коммерческий учет, то в измерительной цепи вообще не должно быть ничего, лучше поставить отдельно трансформаторы тока

Электрик
autopilot (9)
-1
04 июня 2014, 10:22

Видимо выделенная мощность 90 кВт, ток 140А, чтобы своевременно отключать контактор при превышении допустимого тока стоят трансформаторы 150/5. Т.е. больше 140 А там в принципе протекать не будет.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
04 июня 2014, 17:56

ФизикВ прилагаемой схеме установленно 6шт ТТ, 3шт ТТ для счётчика и 3шт ТТ для огранечителя мощности. Вопрос такой возможно ли поставить только 3 ТТ

Нельзя, но если туго с местом, то можно. ПУЭ 1.5.18

Электрик-наставник
den4ik (103)
0
06 июня 2014, 00:34

Ох уж эти проектанты... Откуда ТК-20 взялся, их еще выпускают?!
Ещё, у счетчика ПСЧ-3ТА есть возможность управлять нагрузкой. При назначении функции "Контроль", импульсный выход будет работать на отключение нагрузки. При превышении потребляемой мощности определенного значения, указанного в настройках счетчика, нагрузка будет отключаться.