Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:

Нева 303 1 SO

Lanser
(6.00)
Я так сказать начинающий электрик, и хочу получить совет опытного человека, и который уже работал с подключением 3-х фазного электросчетчика нева 303 1so. Нужен ли выходящий ноль для работы данного электросчетчика? На схеме он естественно указан. Но на старом демонтированном счетчике он только приходил, а на дом шел уже с нулевой рейки. Я сделал все точно так же. И вот теперь смущает, что не загорелись индикаторы "Фаза А В С", или они только под нагрузкой горят? (под нагрузкой к сожалению проверить не удалось)
12
Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8949)
2
06 июля 2014, 13:43

"Фаза А В С" - импулсьные индикаторы нагрузки в фазах, "мигающие" только под нагрузкой в соответствии с передаточным числом счетчика. У "невы" при сколько-нибудь заметной нагрузке мигают с частотой неуловимой для глаза, т.е. горят постоянно.
Дабы не оживлять подзатихший

, посоветую воспроизвести схему подключения счетчика, представленную в его паспорте. Это исключит любые разночтения и конфликты с инспекторами СО.

0
06 июля 2014, 14:05

я так понимаю, что отходящий ноль не принципиален, главное, чтоб приходящий был для питания электросчетчика? У меня в квартире однофазный нева101 1so, так у него так же, ноль только приходящий, а на квартиру уже с нулевой рейки идет

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
1
06 июля 2014, 14:10

В электромонтаже особенно ,коммерческих приборов учета, важно придерживаться технических условий, либо инструкций... Работу принимать будет инспектор и он может городить всяко разное и не устанавливать пломбу... В таком случаи вы должны иметь возможность сослаться на что-то.
Это как отступление. :!:

0
06 июля 2014, 14:14

Ладно, если не примет, придется ехать доделывать:) Спасибо за ответы!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
romka (406)
0
06 июля 2014, 15:00

Однофазный счетчик не будет работать если ты от него ноль откинешь, поэтому критично чтобы ноль приходил и уходил со счетчика. Трехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет. Есть счетчики вообще у которых 7 клемм вместо восьми, т.е. достаточно только подключить ноль и все.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
romka (406)
1
06 июля 2014, 15:01

Однофазный счетчик не будет работать если ты от него ноль откинешь, поэтому критично чтобы ноль приходил и уходил со счетчика. Трехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет. Есть счетчики вообще у которых 7 клемм вместо восьми, т.е. достаточно только подключить ноль и все.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
06 июля 2014, 15:17

kalikanОднофазный счетчик


Тут про 3 фазы для начала.
kalikanТрехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет.

Вы в этом уверены?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
0
06 июля 2014, 16:10

Однофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен, а вот с отходящим вопрос, в большинстве однофазных счётчиков на ноле тупая перемычка и по нолю нет измерений, так что работать будет, но только для себя, на схеме указано вход и выход ноля, поэтому руководствоваться надо схемой а не здравым смыслом, меньше проблем будет :D
С трёхфазным ситуация скорее всего такая же, ноль используется для питания счётчика. Но тот кто будет пломбировать, будет проверять на соответствие схему подключения. Ввод должен идти через счётчик и не волнует :mrgreen:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
06 июля 2014, 16:20

mikeОднофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен


Вы в этом уверены? я вот про это.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
0
06 июля 2014, 16:25

Тульский Электрик
mikeОднофазному нужно питание, поэтому приходящий ноль обязателен


Вы в этом уверены?
Естественно, речь об электроных счётчиках, индукционые в силу погрешности большой и лёгкостью обхода не принимаются энергосбытовыми организациями, поэтому их не стоит обсуждать

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7190)
0
06 июля 2014, 19:41

Lanser а на квартиру уже с нулевой рейки идет


И что нет между ними перемычки?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
06 июля 2014, 19:54

mikeЕстественно, речь об электроных счётчиках, индукционые в силу погрешности большой и лёгкостью обхода не принимаются энергосбытовыми организациями, поэтому их не стоит обсуждать


Вы в этом уверены?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
0
06 июля 2014, 20:00

Ни в Питере ни в Ленобласти не принимают индукционые счётчики в качестве прибора учёта Петербургская сбытовая компания, за всю страну не отвечаю, как и за садоводства, в которых председатель местный царёк.
Да и к новым электроным требование не более 2лет с момента последней поверки

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
06 июля 2014, 20:03

mikeНи в Питере ни в Ленобласти не принимают индукционые счётчики в качестве прибора учёта


Как пример что это за счетчики?
Примут любой сертифицированный счетчик с допустимой датой производства.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
06 июля 2014, 20:05

Если его поставил не пойми кто, то просто на основании этого могут не опломбировать. Счетчик тут ни причем. Вы видимо делаете выводы чисто на основании своего опыта.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
06 июля 2014, 20:07

У нас бывают случаи что инспектор не ставит пломбу на нашу работу. Но не было случия чтоб мы переделывали. ВСе решалось в пользу заказчика, так как нарушений не было.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
0
06 июля 2014, 23:09

mikeЕстественно, речь об электроных счётчиках, индукционые в силу погрешности большой и лёгкостью обхода не принимаются энергосбытовыми организациями, поэтому их не стоит обсуждать


Как это не принимаются? Зачем тогда они в магазинах продаются?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
07 июля 2014, 08:48

В любом счетчике для правильного учета энергии необходим ноль. Как правило ноль приход и уход на счетчике соединен между собой.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
romka (406)
0
10 июля 2014, 23:31

Тульский Электрик
kalikanОднофазный счетчик


Тут про 3 фазы для начала.
kalikanТрехфазный может и без нуля работать, но если есть возможность отключить 2 фазы и оставить одну, то при откидывании нуля счетчик тоже работать не будет.

Вы в этом уверены?

На стенде сам проверял!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Ваш электрик Тула (548)
0
11 июля 2014, 12:49

Трех фазный без нуля будет работать, но при подключении однофазной нагрузки показания будут не корректны.

12
Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить