Форум электриков и энергетиков>Прочее>Заземление и грозозащита

Заземление и грозозащита

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер
(9459.00)
Коллеги, мне пришло приглашение на вебинар. По ссылке
...
?id=281 можно зарегистрироваться на участие. После обсудим, кто что услышал интересного.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
valleron43 (1847)
-1
07 октября 2014, 19:35

хорошо

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9459)
0
08 октября 2014, 13:04

Ну что? Кто-нибудь слушал? Какое мнение?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8561)
0
08 октября 2014, 14:21

Двух мнений быть не может. Либо досконально все рассчитывать и строить заземление на основе индивидуальных матмоделей, либо придерживаться общепринятого у нас в стране корпоративного стиля ("и так сойдет"). Если верить Эдуарду Мееровичу, в 95% случаев "корпоративный" подход не просто оправдан, но и мало чем отличается в достигаемых результатах (кроме затрат) от научно обоснованного ))))

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9459)
0
08 октября 2014, 19:20

Странно, я зайдя на вебинар, поздоровался: "Шалом!". Стёрли зачем-то.... :?
Вообще, я разочарован. Была объявлена тема "Заземление и молниезащита – для чего нужны УЗИПы". А по факту - куча рассуждений о сетках на подстанциях и промышленных предприятиях. :shock: Кто-то даже поинтересовался о заземлении буровых платформ...
По-правде сказать, я надеялся услышать что-то новое о построений конфигураций с УЗИПами в индивидуальном секторе, но увы! Сетки 10х10, на пол-метра или на 100 метров вглубь....
Сегодня позвонили из Питера и попросили меня сделать контур. Я посоветовал найти кого-нибудь на этом сайте и передать привет :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2671)
0
08 октября 2014, 21:21

Хотел послушать. С планшета не получилось. Хотя ссылка для андроида была.
Потом прислали письмо, типа такой-сякой, зарегистрировался, а не присутствовал.
И ссылку дали, где можно посмотреть ...если выложат.
Про "корпоративный" стиль - согласен.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5937)
0
08 октября 2014, 23:28

МастерПо-правде сказать, я надеялся услышать что-то новое о построений конфигураций с УЗИПами в индивидуальном секторе, но увы!


Тут столкнулся с желанием заказчика установить на вводе ОПС1. Вопрос к вам как к спецу продукции ИЕК. ОПС собираюсь установить после вводного автомата паралельно отходящей линии. Дополнительно автомат ставить специально для ОПС не вижу смысла. Правильный ли мой ход мысли?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8561)
0
08 октября 2014, 23:50

Посмотрите технические бюллетени Hakel:
http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=3&page=46

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5937)
0
09 октября 2014, 00:26

LightWay

Посмотрите технические бюллетени Hakel:


посмотрел в принципе я это и так знал. меня интересует именно тот момент что ОПС не будет иметь "свой" автомат защиты.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8561)
0
09 октября 2014, 00:49

ЭСАменя интересует именно тот момент что ОПС не будет иметь "свой" автомат защиты.

Именно этот вопрос отражен в ТБ. Посмотрите внимательно. Там разобраны ситуации с установкой дополнительного предохранителя и без оного. Почему рекомендуют использовать предохранители gG - очень просто: колоссальная отключающая способность и время-токовая характеристика тому причины.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9459)
0
09 октября 2014, 00:56

ЭСАДополнительно автомат ставить специально для ОПС не вижу смысла. Правильный ли мой ход мысли?


Абсолютно. В ОПС (УЗИП) любой фирмы уже стоит плавкий предохранитель, срабатывающий, когда варистор вырабатывает свой ресурс. Конструкция, аналогичная применявшейся в строчной развёртке телевизоров 3-поколения - подпружиненный контакт одним концом припаян к контакту варистора. Когда ток через варистор становится стабильно большим, припой расплавляется и пружина увлекает за собой рычажок с красным квадратиком и силовой контакт - в результате зелёный индикатор (семафор) сменяется красным. Система до безобразия простая и надёжная.
На картинке показан сменный варисторный модуль китайского (или австралийского - платил австралийскими долларами) производства. Место плавкого соединения - в середине вверху, а вид со стороны смотрового окошка - на нижней фотографии.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9459)
0
09 октября 2014, 01:06

LightWayИменно этот вопрос отражен в ТБ. Посмотрите внимательно.


Что они там называют сопровождающим током?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2671)
0
09 октября 2014, 11:22

ЭСА Дополнительно автомат ставить специально для ОПС не вижу смысла. Правильный ли мой ход мысли?

Зависит от вводного автомата.
Я бы поставил с рекомендованным номиналом. И надежней, и денежку заработать честно можно.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9459)
0
09 октября 2014, 11:53

Из_Россиис рекомендованным номиналом


С рекомендованным кем? Номинал вводного автомата определяется потребляемым током.
Самостоятельный плавкий предохранитель ставится последовательно с вакуумным разрядником.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2671)
0
09 октября 2014, 19:00

Производителем конкретного УЗИП.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9459)
0
09 октября 2014, 19:28

Причём здесь производитель УЗИП? Производитель УЗИП может рекомендовать только номинал плавкого предохранителя, защищающего вакуумный разрядник от взрыва. А номинал вводного автомата определяется исключительно потребляемым током. Ну и током КЗ.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2671)
0
09 октября 2014, 21:13

Производитель рекомендует схему включения своего изделия. Если номинал вводного автомата, <= чем рекомендуемый производителем УЗИП, то можно без отдельного автомата.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2671)
0
09 октября 2014, 21:22

Мастер А номинал вводного автомата определяется исключительно потребляемым током. Ну и током КЗ.

Выделенной мощностью.