Проект с шифром ППМ - "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" . По идее, раздел 9 проектной документации на ваш объект.
0
06 ноября 2014, 16:49
так к пожарникам вопросов нет, я их запитал от отдельного ВРУппз (две сети+ДГУ)
0
06 ноября 2014, 16:51
В ППМ изложены требования ко всем противопожарным системам, организационно-технические мероприятия и т.д. В частности, там приведен расчет времени эвакуации людей из здания.Недаром, ППМ - один из основных исходных документов при проектировании практически всех инженерных систем здания. У нормальных ГИПов ППМ разрабатывается сразу после АР и ТХ.
0
06 ноября 2014, 16:59
так требования с системам пожарки а у меня вопрос к потребителям не относящимся к противопожарным системам (они обеспечены всем и всяк в соответствии со всеми соответствииям
0
06 ноября 2014, 16:59
609так к пожарникам вопросов нет, я их запитал от отдельного ВРУппз (две сети+ДГУ)
есть еще потребители 1категории (СС, лифты, аварийное освещение) - они и сидят на ИБП На всякий случай посмотрите внимательно очень коротенький, но мегаважный документ СП 6.13130.2013. Эти несколько страниц реально нужно вкурить.
0
06 ноября 2014, 17:03
в СП6 тоже требования к пожарке
0
06 ноября 2014, 17:07
609на время работы лифтов и аварийного освещения - норм нет? (эвакуационное запитано от вру ппз)
Вы спрашиваете про элементы противопожарной защиты и технические мероприятия по обеспечению безопасности людей. Именно в ППМ и смотрите. Лифты у вас только пассажирские и не выполняют функцию лифтов для пожарных расчетов? (опять же ответ в ППМ).
0
06 ноября 2014, 17:15
да, лифты пассажирские, не для пож.расчетов,
0
06 ноября 2014, 17:16
так мне не нужна 1 особая, стоит ИБП в качестве 2источника а его время работы пока -хз как выбрать
0
06 ноября 2014, 18:00
609объект снабжается по 2кат.,
Т.е. явным образом в ТУ от сетевой организации прописано электроснабжение объекта по II категории? Ставите АВР, запитываете от него ППУ и будет вам счастье. Если уж так хочется запитаться именно от ИБП, то смотрите мощность ВСЕХ электроприемников I-й категории (включая установки противодымной вентиляции) и обязаны обеспечить их функционирование в течение всего времени, необходимого для эвакуации людей с объекта (см. расчет времени эвакуации в ППМ).
0
06 ноября 2014, 18:13
С введением ИБП в схему обеспечения резервирования есть довольно неприятная проблемка - требуется обеспечить его стойкость при пожаре в течение всего необходимого для функционирования противопожарных систем времени. Это касается не только ИБП...
0
07 ноября 2014, 01:50
Возможно, мы говорили о разных вещах, но вы спросили про СС, а СС включают в себя и СПЗ, и ОПС, и оповещение/управление эвакуацией, и (частично) антитеррор - один из самых глобальных нынче разделов (до 40 подсистем).
|
есть еще потребители 1категории (СС, лифты, аварийное освещение) - они и сидят на ИБП