Нагрузка на СИП 4х50

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Профессор
(2354.00)
Тема о котлах(
...
) получила продолжение. Заказчики передумали ставить отсрочку времени на запуск котла.
Теперь особо продвинутый из заказчиков, занимающийся тендерами в с области строительства объектов электроэнергетики. Договорился с начальником местного района электросетей о замене автомата 160А на автомат 400А, так же чудесным образом пообещали поменять в ТП трансформатор на 400кВА.
Но наш так называемый поселок питается кабелем сип 4х50 протяженность примерно метров 200-250, общая нагрузка 10 электрокотлов 200квт, плюс два дома с теплыми эл.полами и конвекторами еще 40квт и это не считая электролиты, и прочию нагрузку ввиде глубинных насосов и т.д.
Понятно что коэффициент использования что это все заработает одновременно на полную мощностью мало вероятно, но автомат 160А при морозе 15 градусов отработал свое действие. я теперь начинаю беспокоиться за СИП 4х50, мороз конечно хорошо но не настолько он его охладит
Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
0
08 декабря 2014, 18:30

Эээ, как бы автомат служит для защиты кабеля, а вовсе не того что к нему подключено. Так что смотрим на что кабель рассчитан, а не то что по просьбе друга поставили. Можно просто автомат выкинуть, но может случится нежданчик :mrgreen:

Может проще утепление домов нормальное сделать, а не топить улицу? Я понимаю что всё уже попилено и концов нет, электричество у нас можно сказать ничего не стоит по сравнению с европами. Но 20квт на дом это мягко говоря дофига

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Профессор (2354)
0
08 декабря 2014, 19:15

mikeНо 20квт на дом это мягко говоря дофига


я бы сказал что в данном случае это вообще минимум
то что автомат для защиты кабеля служит тоже знаю, потому и охреневаю начинаю делать ставки при каком морозе придется его менять

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5977)
0
08 декабря 2014, 19:52

mike. Но 20квт на дом это мягко говоря дофига


Так я как понял 50 квадрат СИП это на магистраль и под защиту 400А автомата. Хотя тут явно что то тупят с трансом и автоматом. Т.к. на транс 400ква можно зарядить автомат на 1000А! Для их в идеале с учетом что линия всего 200-250 метров. Можно поставить транс на 250ква (за глаза еще и на перспективу) Кинуть две линии по 50квадрат для домиков и линию 25-35 квадрат на насосы и пр. Итого в КТП три фидера с автоматами 2 по 160 и один на 100А

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Профессор (2354)
0
08 декабря 2014, 19:59

ЭСА
mike. Но 20квт на дом это мягко говоря дофига


Так я как понял 50 квадрат СИП это на магистраль и под защиту 400А автомата. Хотя тут явно что то тупят с трансом и автоматом. Т.к. на транс 400ква можно зарядить автомат на 1000А! Для их в идеале с учетом что линия всего 200-250 метров. Можно поставить транс на 250ква (за глаза еще и на перспективу) Кинуть две линии по 50квадрат для домиков и линию 25-35 квадрат на насосы и пр. Итого в КТП три фидера с автоматами 2 по 160 и один на 100А


Изначально на поселок была отведена разрешенная мощность 50 квт на всех, проектировщики считали при такой длине линии и мощности в 50 квт 102А выходило они еще и потери считали, сейчас же фактически по прошествии 5 лет это нагрузка увеличилась раз в 5 и еще есть не проданные участки. да чтобы не пороть горячку нужен грамотный расчет.а вот то что линию можно загубить это факт процентов на 80. И транс в 400кВА возможно встанет только через пару недель

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5977)
0
08 декабря 2014, 20:03

Так и гоните второй фидер для участков. Во первых нагрузку снизите на СИП во вторых в два раза увиличите шанс остаться с светом при срабатывании автомата которые кстати должны дублироваться плавкими вставками нужного номинала

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5977)
0
08 декабря 2014, 20:04

Больше всего беготни и финансовых вливаний это получить дополнительные мощности, все остальное копейки

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Профессор (2354)
0
08 декабря 2014, 20:08

ЭСАТак и гоните второй фидер для участков. Во первых нагрузку снизите на СИП во вторых в два раза увиличите шанс остаться с светом при срабатывании автомата которые кстати должны дублироваться плавкими вставками нужного номинала


я так и думаю и хотел. заказчик упирается типа хватит автомата суперского
а беготня и получение доп мощности пока выходит на 5000рублей, хотя похоже что с каждого, в сумме не более 50000руб

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5977)
0
08 декабря 2014, 20:25

Профессор не более 50000руб


А вы оптимист либо у вас дачный поселок за Уралом

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5977)
0
08 декабря 2014, 20:27

ЭСА
Профессор не более 50000руб


А вы оптимист либо у вас дачный поселок за Уралом


Блин глянул ваш профиль действительно далеко от Москвы Питера и есть шанс уложится в полтинник

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Профессор (2354)
0
09 декабря 2014, 05:32

ЭСА
Профессор не более 50000руб


А вы оптимист либо у вас дачный поселок за Уралом


На берегу Урала :D :D :D :D