Последовательность устройств в щитке

Artemdoctor
(18.00)
Всем добрый день!
Собираю щиток у себя внутри дома. Проконсультируйте, пожалуйста.
Система TN-C-S, трёхфазная.
Имею:
входной автомат трёхполюсный
УЗО 300мА четырёхполюсное
реле контроля напряжения (3 штуки) с контакторами (3 штуки)
ну и далее пары - УЗО 30мА (двухполюсное) + автомат (однополюсный)
А до всего этого в вводном щитке снаружи дома стоит УЗИП тип 1+2 с плавкими вставками.
Как мне это всё правильно расположить по направлению от источника к потребителю?
То, что сначала четырёхполюсное УЗО, а потом линейные двухполюсные - это понятно.
А с остальными устройствами затрудняюсь.
123
Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7140)
1
09 декабря 2014, 12:35

Вводной автомат , счётчик, УЗИП, четырёхполюсное УЗО, реле контроля, УЗО и Автоматы.

0
09 декабря 2014, 12:46

Ага, понял, спасибо!
А четырёхполюсному УЗО от скачков напряжения ничего не будет? Не надо ли реле с контакторами до него поставить?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9478)
0
09 декабря 2014, 13:44

Вводной рубильник, УЗИП 1+2, вводной автомат, РКН, УЗИП 3, УЗО, УЗО, автоматы (2-полюсные), УЗИП 4, нагрузки.
Между каскадами УЗИП старайтесь выдерживать расстояние не менее 10м.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5868)
0
09 декабря 2014, 15:23

По вашему все УЗО должны быть с номинальным током равным иди большим, номинала вводного автомата?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9478)
0
09 декабря 2014, 16:05

4-полюсное УЗО - больше

Эксперт клуба «Вольтмастер»
select (4319)
0
09 декабря 2014, 16:36

Мастер4-полюсное УЗО - больше


2-плюсные в однофазной. Соответственно в варианте 3 УЗО в трёхфазной тоже.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9478)
0
09 декабря 2014, 16:40

selectв варианте 3 УЗО в трёхфазной тоже


Подробнее, pls

Эксперт клуба «Вольтмастер»
select (4319)
0
09 декабря 2014, 16:48

Мастер
selectв варианте 3 УЗО в трёхфазной тоже


Подробнее, pls


Спасибо. Сам запутался в том , что написал.
2-плюсное УЗО в однофазной сети, 3 штуки двухполюсных УЗО ( по одному на каждую фазу) в трёхфазной сети. Ставлю с номинальным током большим, номинала вводного автомата.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7140)
0
09 декабря 2014, 21:03

ArtemdoctorА четырёхполюсному УЗО от скачков напряжения ничего не будет?


Ни чего не будет.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (1939)
0
09 декабря 2014, 21:24

Счётчик всё же лучше после узип ставить, сдохнуть может от помех

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7140)
0
09 декабря 2014, 21:32

mikeСчётчик всё же лучше после узип ставить, сдохнуть может от помех


Буду проблемы при опломбировании.

0
09 декабря 2014, 21:42

А и шут с ним, он теперь в зоне ответственности Мосэнерго :)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
join (418)
0
09 декабря 2014, 22:35

hohlachov
ArtemdoctorА четырёхполюсному УЗО от скачков напряжения ничего не будет?


Ни чего не будет.


УЗО делятся на два типа:электромеханические и электронные. А электроника не равнодушна к скачкам напряжения.

0
09 декабря 2014, 22:53

Я так думаю, у меня не электронные, ABB вроде такие не делает. И смейтесь, у меня они на утечку переменного и постоянного тока, месяц в Москве заказ ждал :) Всё что в наличии только на утечку переменного тока.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7140)
0
09 декабря 2014, 23:02

joinи электронные


Вы ставите эту дешёвку в дома с трёхфазным вводом, двухкаскадным УЗИПом и РКН?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7140)
0
09 декабря 2014, 23:10

ArtemdoctorABB вроде такие не делает


Не делает.

Artemdoctor И смейтесь, у меня они на утечку переменного и постоянного тока


Лучше было взять селективное.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
join (418)
0
09 декабря 2014, 23:19

hohlachov
joinи электронные


Вы ставите эту дешёвку в дома с трёхфазным вводом, двухкаскадным УЗИПом и РКН?


Я много чего ставлю и АВВ и ИЭК и ЭКФ и ЛЕГРАН, от заказчика зависит. Думаю и другие не брезгуют.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6340)
0
09 декабря 2014, 23:46

joinДумаю и другие не брезгуют.


:) а чего тут брезговать... IEK - дешево и сердито)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7140)
0
09 декабря 2014, 23:48

lionarhа чего тут брезговать... IEK - дешево и сердито)


да но не в


hohlachovв дома с трёхфазным вводом, двухкаскадным УЗИПом и РКН?


Смысл городить огород на Китайской фигне с 50% вероятностью срабатывания?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6591)
0
10 декабря 2014, 00:03

lionarh... IEK - дешево и сердито)

Вот зачем это вбросили? Теперь и здесь срач начнётся ... :D Мало что-ли было про заземление и распайки?

123