Плавится счетчик
0
03 февраля 2015, 13:56
Ну правильно, автомат сработает в лучшем случае при нагрузке 5кВт. Не добираете. А плавиться потому-что либо:
0
03 февраля 2015, 15:27
Самая распространенная проблема - ослабленный контакт. А все контакты под крышкой опломбированной. Меняйте счетчик.
0
03 февраля 2015, 16:04
Спасибо за ответы ! Значит будем менять
0
03 февраля 2015, 18:12
и почему автоматы не выключают сеть ? автоматы стоят с маркировкой С25
0
06 февраля 2015, 13:25
Данный счетчик рассчитан на ток до 60А, а это 13 кВт. Так что счетчик не причем. А вот проверить затяг клемм счетчика не мешало бы.Скорее всего плохой контакт.
0
06 февраля 2015, 13:27
простоПалыч
Тепловой расцепитель держит 1 час нагрузку равную 1,3 Yн. В нашем случае 1,3 Х 25 = 32,5 А, соответственно мощность, которую он будет держать в течении часа 32, 5 Х 220 = 7150 Вт = 7,150 кВт. Т. е. этому автомату по плечу мощность почти в 2 раза больше, чем 4,0 кВт. Спасибо! С уважением Виктор Костров! Автоматы держат 1 час 1,45 от номинального тока, так что 25 х 1,45 = 36,25А или 8,4 кВт.
|
Происходит это при включении ТЕН-а на 4 Квт. При чем первую неделю счетчик не плавился а последние пару дней перестал выдерживать. Позвонил в электроснабжающую организацию и сообщил что счетчик плавиться на что получил ответ "хорошо. приезжайте и пишите заявление на замену". Вопрос такой. Почему это происходит ? и почему автоматы не выключают сеть ? автоматы стоят с маркировкой С25
счетчик НЕВА 103 1so