Эксперт Клуба Вольтмастер:
Клещев Сергей
Рейтинг: 316
Санкт-Петербург
|
электро монтаж
Эксперт клуба «Вольтмастер»
энштэйн
(409.00)
|
Уважаемые КОЛЛЕГИ, прошу ВАС просто со своей головы рассказать : Зачем делать каждую розетку с автомата. Ребята не надо только прибегать к правилам.
|
|
в деревянных домах, что бы не было распредкоробок.
Что бы можно было отключить именно ЭТУ розетку без отключения всей хаты. В общем ПОНТЫ у богатых свои причуды, хуже точно не будет даже лучше.
Хорошо это когда причудливый богатый понимает что в этом отношении можно закладывать не 2,5 квад на каждую розетку,
Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся Завтра кстати к одному такому чудику надо доехать, домик не большой брус пару этажей но проводку задумал сделать сам от меня хочет щит с автоматом на каждую линию включая свет. Так то адекватный, сделал ему заказ через ЭТМ скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство
Чем вам 2.5 квадрата по умолчанию на обычную розетку не нравятся Завтра кстати к одному такому чудику надо доехать, домик не большой брус пару этажей но проводку задумал сделать сам от меня хочет щит с автоматом на каждую линию включая свет. Так то адекватный, сделал ему заказ через ЭТМ скидку при условии что он сам забирает, выкупает и мне привозит комплектующие для щита иначе вся скидка уходит мне в бонус за мое беспокойство
сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт , а 2,5 как-то 5 кВт если ГОСТ и защиту требуют на 25 А
Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут Кабель на 2.5 квадрата не требует защиту на 25А можете и 16 и 10А поставить только лучше будет, а вот на 25А я не стал бы. Даже если и с кабелем ничего не случится то такой ток по нему явно сократит срок службы изоляции на нем в разы. В лучшем случае будет УЗО срабатывать на утечку в трещине изоляции в худшем..........
Не совсем уловил ваш ход мысли. Розетка не факт что и 16А выдержит. Со временем гнездо раздупляется и фен жены моет ее спалить за пару минут Кабель на 2.5 квадрата не требует защиту на 25А можете и 16 и 10А поставить только лучше будет, а вот на 25А я не стал бы. Даже если и с кабелем ничего не случится то такой ток по нему явно сократит срок службы изоляции на нем в разы. В лучшем случае будет УЗО срабатывать на утечку в трещине изоляции в худшем..........
Коллега а по каким критериям ты делаешь расчет
Расчет чего?
Расчет чего?
Установки АВ и закладки провода
Установки АВ и закладки провода
16А автомат 2.5 провод - розетки. 6-10 автомат 1.5 провод свет. Расчет прост, запас у провода по току должен быть такой что бы тебе не звонили с претензией что они включили лишнюю микроволновку и чего то проводкой начала пахнуть. Могу кстати и на розетку 10 втыркнуть но провод все равно 2.5 причем ГОСТ
А кто делает автомат к каждой розетке? Автомат на шлейф - С16А или В20А. Ещё лучше С10А или В16А. Шлейф по возможности неразрывный - с этим приходится подумать и покомпоновать. УЗО можно на 1...3 шлейфа. Можно дифавтомат соответствующего номинала - надёжнее будет.
А про какие правила Вы говорили?
У меня то же клиенты сами забирают продукцию, за которой ехать нужно.
на розетках же написано 16А. Как вы их АВ на 25 защищаете?
Повышается надёжность и безопасность электропроводки.
От чего?
Это был ответ на первый вопрос.
Повышается из-за отсутствия распредкоробок.
Если соединения в коробках выполнены качественно они переживут и хозяев и проводку
Вы же знаете, что я так и говорю, даже про обычные качественные скрутки.
Но есть "распространённое мнение" и некоторые электрики его поддерживают и подогревают, денег больше за работу выходит.
Вставлю своих, банальных, 5 копеек.
Есть ГОСТ-овский провод, а есть ТУ-шный, при этом ТУ трех видов (как правило), это 10%, 20% и 30% от ГОСТ-овского сечения жил. Максимальный и продолжительный ток для провода (т.е. ток который может течь по проводу и не нарушать параметры изоляции) обычно определяют как умножение сечения кабеля на цифру 9 (это для меди). Т.е. провод сечением 2,5 может держать максимальный продолжительный ток без вреда для его изоляции: 2,5*9=22,5 ампера. Единственная оговорка если кабель проложен снаружи. Для провода проложенного внутри труб, штроб, простенок, в земле и т.п., или в группе с другими проводами, то эта цифра меньше.
Что качается АВ, то нужно обратится к временно-токовой характеристике. У АВ х-к В,С при коэф. 1.13 автомат сработает по нагрузке за время большее часа, а при коэф. 1,45 сработает за время менее часа. Возьмем АВ номиналом 16А. 1,13*16=18.08А и 1,45*16=23,2А., т.е. грубо говоря данный автомат сработает по нагрузке от часа до нескольких минут в промежутке от 18,08 до 23,2 ампер, при номинальном токе ГОСТ-овского кабеля сечением 2,5 в 22,5 ампер.
А теперь прикиньте и посчитайте, как не комфортно будет кабелю сечением 2,5 под нормальной нагрузкой с автоматом в 25А.
Провод сечением 2,5 квадрата по меди и АВ 16А это защита от дураков, а с АВ 25А это защита для дураков ИМХО.
Для 185 квадрат тоже на 9 будете умножать