Счётчик в сети 127/220
Эксперт клуба «Вольтмастер»
sudakovsky
(7622.00)
|
Доброго времени, коллеги.
Имеем прибор учёта Меркурий-231 прямого включения. Имеем внутризаводскую сеть 127/220 с изолированной нейтралью.
В щит учёта приходит 3Ф+PE. Все электроустановки, светильники, - на 220 В, питаются линейным напряжением. N проводник не прокладывается.
Вопрос - как подключить счётчик? Т.е. куда присоединить клемму N?
|
|
Может не понял вопроса. Вот нашёл:
http://www.favorit-el.ru/index.php?page=p0147 Здесь собраны схемы подключения всех электросчетчиков Меркурий
N на 0 получается. Когда то экспериментировал с механическими, им без разницы было есть N или нет. Всё равно считал. Новым наверное и подавно.
http://www.incotexcom.ru/m231at.htm Меркурий 231 АT Номинальное напряжение, В 3*230/400
С сетью 127/220 не работал. Работоспособность с какого напряжения не нашёл. Самому интересно.
Схема включения из паспорта "Меркурия". Замечу, что при подключении очень важно правильное чередование фаз: подключать так, как показано на картинке, а клемму "N" счетчика - именно к фазе "В", иначе может возникнуть большая погрешность. Определить правильное чередование фаз можно специальным прибором, а если прибора нет, то с помощью какого-нибудь трехфазного реле контроля фаз (если таковое есть в заначке ), которые применяются для АВР. Оно будет срабатывать только при правильном подключении.
Вопрос удивил.
Самому интересно. Понимаю, что 127/220 В это не в глухой деревне, а где-то близко от Москвы.
Как подключили потом поделитесь информацией.
Самому интересно. Территорию, что 127/220 В это не в глухой деревне, а где-то близко от Москвы.
Не просто близко - в пешей доступности от Кремля. Территория Московского радиозавода. Основан в 1918 году.
При треугольнике разве не такая же ситуация будет?
Линейное напряжение 220 и нулевого провода нет.
Интересная схема. Не сталкивался, возможно и не столкнусь. Но:
Присоединяюсь. Тоже интересно.
Трехфазная сеть с изолированной нейтралью достаточно распространенная схема для промки и крупных информационных систем.
Сегменты таких сетей сплошь и рядом в медицине (правда, с подключением счетчиков там едва ли столкнетесь, т.к. медицинские разделительные трансформаторы по определению достаточно маломощные и после них учет не строят).
За схему спасибо, благодашку кинул.
С чередованием фаз надеюсь справиться прозвонкой UT15C - на ней есть указатель направления при замере линейного напряжения.
Дебил - снабженец четыре дня вёз автоматы, и сегодня собрать щиток не получилось. Как закончу - отчитаюсь.
Встречал пиндосское печатное оборудование с таким питанием, пришлось транс ставить...
В армии по срочке встречал. много полигонного оборудования работает от линейного 220 фазного соответственно 127. На Ж/Д то же и самое стрелочные привода питание линейное 220 с изолированной (нету как таковой ) нетралью. Все это включалось через трансы "звезда/треугольник"
Такая сеть до сих пор работает в Московском метрополитене, и переделывать вряд ли когда будут, потому, что для этого придётся метро остановить.
Щит смонтирован, объект запущен. См. фото (открытый щит, и собранный). На иллюстрации - схема включения счётчика.
Шкаф - 700S 2.0 585х350х145мм под 3-х фазный счётчик и 23 модуля, («Щитэлектрокомплект» Москва); АВ - Legrand TX3. Монтаж выполнен проводом ПуГВ 1х6,0 кв. мм (Москабельмет) и наконечниками НШВИ и НШВИ(2) (КВТ).
В процессе подключения к сети предприятия вылезло, что уже две недели нет одной фазы (показывает землю). При этом замер между всеми тремя фазными проводами даёт 220В. Со слов местного энергетика место повреждения найти не могут, будут тянуть новый кабель. Говорит, - какая Вам разница - 220В есть, живите и радуйтесь. Аргументированно возразить не могу, - у меня вся нагрузка однофазная. Полагаю, что в ТП сейчас нагружены две фазы, одна на холостом ходу. Чем это чревато в сети с изолированной нейтралью?
Нормально.
Возможно, что в данном случае имеется трёхфазная сеть с заземлённой фазой, но энергетик об этом даже не подозревает.
Ничем.
Пока ничем. Кроме критического уровня электробезопасности потребителей, запитанных в том числе от заземленной фазы. В этом и прелесть IT-сети. Проблемы будут в случае двухфазного замыкания на землю.
Неужели ЩЭК наконец-таки сподобился перейти на цвет RAL7035, или это освещение такое и меня глаза обманывают?
На чём маркировку печатали, если не секрет?
И зачем шинка РЕ на изоляторе, да ещё на одном угловом? ))
На чём маркировку печатали, если не секрет?
И зачем шинка РЕ на изоляторе, да ещё на одном угловом? ))
Цвет хороший. Не серо-зелёный, а светло-серый.
Шинка РЕ на изоляторе исключительно для удобства монтажа как самого изделия, так и проводов. Соединена с корпусом оконцованным с обоих сторон отрезком провода ПуГВ 6кв.мм.
Почему на одном угловом - вопрос к производителю. Таким приобретён.
Маркировка напечатана на принтере для электриков Brother PT-E100VP. Лента TZE S631 12мм. Все подробности - в статье в моём блоге.
Кстати, очень скоро я должен получить новый принтер PT-E300VP. Образец должен быть у меня на следующей неделе, а продажи начнутся в конце мая. Ожидайте новую статью на Вольтмастере. :^)
Алилуйя. Как долго же они допетривали до этого.. (((
У них шкафы и белые есть.
Есть, но просто так их не заказать (если только нужны в штучном кол-ве и повезёт наткнуться в "розничке").
Раньше, во всяком случае, было так.
В "Электромонтаже" постоянно беру. И сейчас там есть, а такие, как на фото у Сергея Эдуардовича, на складах 28 шт. Номер по прайс-листу Б0544.