Трансформатор

Электрик
ROMAN_ _
(4.00)
Помогите разобраться на трансформатор приходит 3 фазы 10кВ, а со стороны 0,4 при замере напряжения на шпильках между фаз 240в, между фазой и нулем 135в. Трансформатор на холостом ходу без нагрузки. В чем тут дело?
12
Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
23 апреля 2015, 19:01

Кирдык трансу, межвитковое замыкание походу. Анцапфой пробовали погонять?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1283)
0
23 апреля 2015, 19:48

А транс-то, в ремонт/простой выводился, или что? До этого-то с ним всё в порядке было, 220(230)/380(400)?
Или это новый-старый вытащили из каких-то запасов на замену? Если второе, то это просто вторичная обмотка может быть на 127/220. Как вариант.

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:10

Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
23 апреля 2015, 20:14

ROMAN_ _Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.


Может вам там не 10кв, а 6 кв подали :) Потрогай руками если откинет до 10 метров до значит идет 6кв если отбросит дальше то значит 10. Если зависнешь на проводах значит сэкономил на кремации :twisted:

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:22


Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:29

На подстанции на шинах 10кВ напряжение 10,5 длина фидера километров 45 по степи с кучей отпаек может где и теряется. Вообще не до приколов. Первый раз с таким столкнулся!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
23 апреля 2015, 20:38

ROMAN_ _может где и теряется


А вот это уже не смешно до такой степени потеряться не должно

Электрик
ROMAN_ _ (4)
0
23 апреля 2015, 20:44

В голове фидера местами провод ПС-35 висит а ТП где проблема на конце линии. Вот не знаю где искать не потерянное!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
23 апреля 2015, 21:10

ROMAN_ _В голове фидера местами провод ПС-35 висит а ТП где проблема на конце линии. Вот не знаю где искать не потерянное!


ДА по идее напряжение бы померять по высокой стороне на ТП не мешало бы.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
1
23 апреля 2015, 21:15

Вы уверены что в голове 10,5кВ, а не 6,3кВ? Как вариант выяснения - на ближайшей к Вашей ТП посмотрите данные трансформатора.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Горыныч (4806)
0
23 апреля 2015, 21:18

И провод АС-35 (а не ПС) способен по 10кВ передать весьма приличную мощность на приличное расстояние...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2966)
0
24 апреля 2015, 10:11

ROMAN_ _Дело в том, что думали что поврежден транс, заменили на другой результат остался тот же. Я теперь думаю что что то с напряжением с высокой стороны.


Замерить напряжение надо!!!
Пройти/проехать/посмотреть всю линию.
Замена транса и недешево, и не быстро. И сделали. Теперь мерить и прогуляться надо.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
0
24 апреля 2015, 13:30

ЭСАМожет вам там не 10кв, а 6 кв подали Потрогай руками если откинет до 10 метров до значит идет 6кв если отбросит дальше то значит 10. Если зависнешь на проводах значит сэкономил на кремации


Черный юмор у вас :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2966)
0
24 апреля 2015, 15:17

Юмор для понятливых!
Сам столкнулся с заказчиком, который сильно разбирается в электричестве. Он вполне серьёзно рассуждает о том, что 220 В, если попал человек под напряжение, его может убить. Потому, что "притягивает" это напряжение. А 380 В, по его словам, безопасно. Потому, что "отталкивает" от э/у.
Грамотных много...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
24 апреля 2015, 19:34

lionarhЧерный юмор у вас :D


Была просто подобная ситуация в реалии. Глухая деревня три мужика да пять бабок грубо говоря. Пропал свет в деревне один из мужиков уже даже не после стакана, а походу после 0.5 как минимум пошел на КТП смотреть что случилось. Перепутал щиты и залез в щит ВН, само собой его там шарахнуло так что он от КТП отлетел на пару метров. Встал, намека не понял, полез опять. И только после того как его опять перемкнуло и откинуло он понял что он разобраться не сможет обложил матом КТП и пошел домой спать :)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7190)
0
24 апреля 2015, 20:10

ЭСА его там шарахнуло так что он от КТП отлетел на пару метров. Встал, намека не понял


Бьёт значит любит :lol:

Эксперт клуба «Вольтмастер»
lionarh (6363)
0
24 апреля 2015, 20:25

ЭСА
lionarhЧерный юмор у вас :D


Была просто подобная ситуация в реалии. Глухая деревня три мужика да пять бабок грубо говоря. Пропал свет в деревне один из мужиков уже даже не после стакана, а походу после 0.5 как минимум пошел на КТП смотреть что случилось. Перепутал щиты и залез в щит ВН, само собой его там шарахнуло так что он от КТП отлетел на пару метров. Встал, намека не понял, полез опять. И только после того как его опять перемкнуло и откинуло он понял что он разобраться не сможет обложил матом КТП и пошел домой спать :)


Трезвый бы не выжил :)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1283)
0
24 апреля 2015, 20:50

Чудес, как говорится, не бывает - небось дугануло его там (потянул руку, на некотором расстоянии от токоведущих частей произошёл пробой воздушного промежутка), в результате он там получил на себя не полное фазное напряжение, а его "дольку" (дуга, она ж ведь тоже как добавочное сопротивление получается). Хватанулся бы конкретно за железяку - там бы и пришкварился.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
24 апреля 2015, 21:06

ПрохожийЧудес, как говорится, не бывает - небось дугануло его там


Попал бы под дугу стакан нечем было бы уже брать :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1283)
0
24 апреля 2015, 21:11

Ну а прилип бы к железке - то некому было бы брать ;) Напруга не та.