Щиток квартиры и коридорный на 2-ку - корректно ли сделано?
0
09 мая 2015, 16:36
Смотря какой щит хотите использовать.
0
09 мая 2015, 16:52
Сам щиток будет - ABB LUC 12 755 EUROPA IP65 бокс настенный 36М (2х18) прозр.дверь серый То есть делаем широкую штробу глубиной 2см и штроба будет вестись примерно до середны щитка(потом сверху провода замажутся ротбандом) - провода внутрь щитка завели и там уже подключаем?
0
09 мая 2015, 17:14
Штробу можно и до начала щита + см. 5 внутри.
0
09 мая 2015, 18:38
Белый_КотselectКонтактор какой посоветуете из наших ...
Никакой, за отсутствием таковых в природе. Да, похоже. Не совсем от темы ухожу? Думаю всем полезно будет. Хотел про КЭАЗ спросить. Дорогой, как по качеству, оправдывает себя?
0
09 мая 2015, 22:00
Из_РоссииШтробу можно и до начала щита + см. 5 внутри.
IP65 зачем? Дорого! У Вас там капает вода/туман стоит? Существенная часть денег будет уплачена именно за защиту, которая никогда не потребуется. http://www.electrotechnika.ru/goods2/luc-1sl2466a00-europa-boks-nastennyj-36m-prozrdver-belyj - такой щиток подойдет? Про штробу понял - немного чтоб зашла под щиток. Я хочу вести по стене без гофротрубок, чтоб не делать широкую штробу - как понимаю никакого криминала нет?
0
09 мая 2015, 22:24
ГеоргичЯ хочу вести по стене без гофротрубок, чтоб не делать широкую штробу - как понимаю никакого криминала нет?
Конечно. Незачем лишний раз стену уродовать и уменьшать её несущую способность.
0
09 мая 2015, 22:27
selectХотел про КЭАЗ спросить. Дорогой, как по качеству, оправдывает себя?
Корпус качественный, отказов не встречал. Заказывал заказчик в интернет-магазине КЭАЗ, вышло недорого, но продают там кратно упаковке. К сожалению в Минимаксе и ЭТМ только на заказ.
0
09 мая 2015, 22:39
lionarh
ГеоргичФото коридорного щитка:
Не удивил. По всей стране такие. Да я выложил к тому, что у нас шина заземления это корпус щитка, шина ноля чуть ниже. (дом 1979года II-68). Просто спрашивали есть ли нормальное заземление. А есть оно или нет мне сложно сказать.
0
10 мая 2015, 00:03
LightWay Если не в модульке, но на DIN-рейку есть еще каширские контакторы...
Я про модульные говорю, а ПМ и ПМЕ - да, есть. Кашинский завод электроаппаратуры (см. фото). Но они не влезут в бокс " EUROPA", его уродовать придется и, скорее всего, дверь не закроется. Кстати, к ним не подходят фронтальные доп. контакты и пневмоприставки прочих производителей, и наоборот.
selectХотел про КЭАЗ спросить. Дорогой, как по качеству, оправдывает себя?
Контакторы ПМЛ и аксессуары - нормальные, можно брать. Модульку тоже вроде бы выпускают, каталог очень красивый, но в продаже не видел. А цены они задрали выше, чем у SE, контакторы LC1E.
ГеоргичПросто спрашивали есть ли нормальное заземление. А есть оно или нет мне сложно сказать.
В домах серии II-68 и аналогичных, с электроплитами - есть, можете не сомневаться.
1
10 мая 2015, 01:09
Белый_КотЯ про модульные говорю, а ПМ и ПМЕ - да, есть. Кашинский завод электроаппаратуры (см. фото). Но они не влезут в бокс " EUROPA", его уродовать придется и, скорее всего, дверь не закроется.
Как и практически со всеми пром.контакторами. Те же хюндаи не лезут в мелкие щиты под модульку без возможности регулировки глубины установки рейки.
Белый_КотМодульку тоже вроде бы выпускают, каталог очень красивый, но в продаже не видел.
С их модулькой дело иметь приходилось. Статистика маловата для того, чтобы говорить о надежности, но явных головняков не доставляли. Сало як сало. Именно это (и то, что в каталоге КЭАЗ много явно чужих изделий) заставляет сомневаться в 100% отечественном происхождении.
0
10 мая 2015, 08:40
LightWayПросто спрашивали есть ли нормальное заземление. А есть оно или нет мне сложно сказать.
В домах серии II-68 и аналогичных, с электроплитами - есть, можете не сомневаться. Спасибо за ответ. Пригласил электрика из Дэза - он смотрит и говорит что заземления нет и давай на рабочий ноль все сведем. После этого его пришлось отправить дальше отдыхать у себя в коморке. У нас провода заземления по любому должны быть, ибо есть электроплита. У нас в щитке верхняя планка(на корпусе щита и есть земля защитная? туда крепится пару желто-зеленых проводов от других квартир.
0
10 мая 2015, 10:29
LightWayСтоимость? ВН практически любой можно ставить. Экономия весьма условная если ваааще есть.
если берём одну серию и одну отключающую способность то ВН стоит дороже, чем АВ. (хотя конструктивно проще)
LightWayНадежность? В каком знаке после запятой
Бережёного - бог бережёт.
LightWayПри КЗ выбивать все равно будет оба. А вот гадать в каком из АВ отработала тепловая защита...
Высока вероятность что отрабатывать будут только АВ линий. Что гадать двигаетесь от ближнего к дальнему. Опять же появляется шанс не доходить до дальнего.
0
10 мая 2015, 10:36
hohlachovв этажный щит можно поставить реле контроля напряжения CM-PVE + контактор
LightWayВ этажный-то зачем?
Он под пластрон не поместится.
LightWayзаодно можно и дежурный режим (выключено все кроме линии холодильника/систем безопасности) реализовать с одного выключателя.
Если есть безопасность то зачем выключатель?
LightWayКста, если уж вводить в схему контакторы
Я сильно сомневаюсь что в щите есть земля.
0
10 мая 2015, 10:49
Георгич такой щиток подойдет?
в полне.
Георгич Я хочу вести по стене без гофротрубок, чтоб не делать широкую штробу - как понимаю никакого криминала нет?
Можно не штобить и поставить кабель канал, щит всё равно выступает, но это нужно по ситуации смотреть.
ГеоргичДа я выложил к тому, что у нас шина заземления это корпус щитка, шина ноля чуть ниже.
Это ни чего не значит, тех же орехов (ответвлений) только 4, это может быть и двойное зануление. Я бы пообщался с электриком обслуживающей организации и то это не 100% гарантия.
0
10 мая 2015, 11:08
ГеоргичПригласил электрика из Дэза - он смотрит и говорит что заземления нет и давай на рабочий ноль все сведем. После этого его пришлось отправить дальше отдыхать у себя в коморке.
У нас провода заземления по любому должны быть, ибо есть электроплита. У нас в щитке верхняя планка(на корпусе щита и есть земля защитная? туда крепится пару желто-зеленых проводов от других квартир. Я тоже не вижу где там заземление, должна идти или шина между этажными щитами (минимум 50 кв мм) или провод (минимум 16 кв мм) Провода нет ибо всего 4 ореха, шину уходящую вверх и низ я тоже не вижу. Электроплита не гарантия земли. В школе ещё учили - если все будут прыгать с крыши ....... Я бы перестраховался и использовал схему с РКН и контактором на котором рвать все 3 провода. Это нарушает ПУЭ но страхует от фазы на корпусе. Если даже и есть земля, то не так страшно.
0
10 мая 2015, 11:39
ГеоргичПригласил электрика из Дэза - он смотрит и говорит что заземления нет ...
Заземление есть: см. картинки с комментариями.
Георгич... его пришлось отправить дальше отдыхать ...
Абсолютно верное решение.
Георгич У нас в щитке верхняя планка(на корпусе щита и есть земля защитная?
Именно так.
Георгич... туда крепится пару желто-зеленых проводов от других квартир.
Это не штатные провода, сделанные "оч. умелыми ручками" , поэтому, куда они идут - сказать затрудняюсь. Скорее всего к розеткам стиралок. См. картинки с комментариями. P. S. Несколько лет назад в доме проводилась т. н. "реконструкция эл. сети". От ВРУ, по стояку, был протянут дополнительный провод, тот самый, к которому через "орех" присоединены красным проводом нулевые рабочие цепи квартир, тем самым было выполнено резделение на "N" и "РЕ". Кроме того, вместо пакетников, до счетчиков, были установлены диф. автоматы.
0
10 мая 2015, 12:22
Белый_Кот
ГеоргичПригласил электрика из Дэза - он смотрит и говорит что заземления нет
Заземление есть: см. картинки с комментариями.
Георгич... его пришлось отправить дальше отдыхать ...
Абсолютно верное решение.
Георгич У нас в щитке верхняя планка(на корпусе щита и есть земля защитная?
Именно так.
Георгич... туда крепится пару желто-зеленых проводов от других квартир.
Это не штатные провода, сделанные "оч. умелыми ручками" , поэтому, куда они идут - сказать затрудняюсь. Скорее всего к розеткам стиралок. См. картинки с комментариями. P. S. Несколько лет назад в доме проводилась т. н. "реконструкция эл. сети". От ВРУ, по стояку, был протянут дополнительный провод, тот самый, к которому через "орех" присоединены (красным проводом :evil нулевые рабочие цепи квартир, тем самым было выполнено резделение на "N" и "РЕ". Кроме того, вместо пакетников, до счетчиков, были установлены диф. автоматы. Спасибо огромное. От картинок просто в восторге! Все прямо очень точно прописали на картинках. Я конечно не рискую там за провода держаться(работаю в резиновых перчатках и на резиновом ковре). Я с индикаторной отверткой и фломастером покрасил провода от моего УЗО С32(наверное дифф автомат?) красный фаза, синий рабочий ноль и проследил пусть всех проводов - и получилось так: сначало от стояка идут провода Ноль рабочий/фаза на УЗО С2-> с него провода идут к счетчику-> от счетчика на старый штакетник фазный ровод(свет 16А) а рабочий ноль крепится к планке Ноля в нижнюю часть(вы правильно на схеме отметили). Но есть для меня необычность что ли - я думал от щитка приходят провода только к моим автоматам на квартиру и все...ан нет. И почему от счетчика приходит только фаза к свету. От розеток идет мимо счетчика куда то вниз.(за счетчик залезть не могу и глянуть насколько я прав(к счетчику идет 2 провода и выходит 2-а). Но вот перемычки между автоматами мне непонятны моими и соседскими.
0
10 мая 2015, 14:06
Георгич Я конечно не рискую там за провода держаться(работаю в резиновых перчатках и на резиновом ковре).
И правильно! Очень осторожно, там три фазы: в каждой группе автоматов, и, соответственно, в каждой квартире, - своя!!! А лучше пригласите нормального электрика.
ГеоргичНоль рабочий/фаза на УЗО С2-> с него провода идут к счетчику-> от счетчика на старый штакетник фазный ровод(свет 16А) а рабочий ноль крепится к планке Ноля в нижнюю часть ...
Правильно.
Георгич... штакетник ...
Один мой сосед тоже так говорит.
Георгич... от счетчика приходит только фаза к свету. От розеток идет мимо счетчика ...
Такого быть не должно, но всё возможно.
Георгич... за счетчик залезть ... и глянуть ...
Настоятельно не рекомендую это делать.
Георгич... перемычки между автоматами мне непонятны моими и соседскими.
Видимо там плохо видно, куда какой провод идёт, Вы просто не разобрались. Но раздвигать провода и прослеживать я тоже настоятельно не рекомендую. На картинке я обозначил, как должно быть. А как сделано на самом деле - тайна сия великая есть. Должно быть так: под перемычками, четыре группы, по три автомата на квартиру: розетки, освещение, плита. К каждой перемычке должна приходить фаза со счетчика, соответствующего квартире. Крайний левый автомат - видимо дополнительный, четвертый автомат в группе, для стиралки соседей. И не факт, что эта стиралка находится именно в первой квартире (оч. умелые ручки"). P. S. Тонкий ШВВП, подключенный снизу к дифу: могу предположить, что это МГТСники жопон подключили.
1
10 мая 2015, 16:08
Георгич
Я хочу вести по стене без гофротрубок, чтоб не делать широкую штробу - как понимаю никакого криминала нет? Возьмите плоский кабель. Понял, что решили использовать ВВГ. Такой есть не только круглый, но и плоский. По квартире можно и круглый пустить, а сам подъём к щиту - плоским ВВГ. Либо, как рекомендовали, кабель-канал.
|
Можно, например, использовать аббшный UK5xx с набором для настенного монтаажа AP5xx. Тогда штробы доводятся вовнутрь контура "набора" и кабели выводятся открыто, далее заводятся уже в базу щита как в нише.