Схема электрики в доме
0
10 ноября 2015, 15:06
diesel_okтут .xls можно загрузить?
Здесь можно загружать только файлы изображений. Файл *.xls загрузите в любой файлообменник, а здесь напишите ссылку.
0
10 ноября 2015, 15:24
AC DCА схема где ?...
вот здесь можно скачать http://my-files.ru/1wiebm спасибо за отклик
0
10 ноября 2015, 15:25
hohlachovСхемы нет.
вот здесь можно скачать http://my-files.ru/1wiebm спасибо за отклик
0
10 ноября 2015, 16:30
1. Диф. автомат на 30 мА в уличном щите не надо, лучше селективное УЗО на 300 мА.
0
10 ноября 2015, 16:54
Белый_Кот6. Правильнее будет так:
Олег Викторович, а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме? Раньше точно пришлось бы PEN заводить на счетчик, только после него на PE, с PE на N УЗО, ну а с УЗО уже на общий N.
0
10 ноября 2015, 17:14
desperado3... а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?
Ясное дело - они рогом упрутся, несмотря на правила. В данном случае, можно шину опломбировать, или, как рекомендуют некоторые коллеги, для заземления можно использовать прокалывающий зажим.
0
10 ноября 2015, 20:19
Белый_Кот
desperado3... а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?
Ясное дело - они рогом упрутся, несмотря на правила. В данном случае, можно шину опломбировать, или, как рекомендуют некоторые коллеги, для заземления можно использовать прокалывающий зажим. Может человеку ТN-C-S не подходит. Может он сознательно на реализацию ТТ пошёл.
0
10 ноября 2015, 20:54
desperado3Олег Викторович, а как сейчас обстоят дела при пломбировке счетчика энергосбытом при такой схеме?
Раньше точно пришлось бы PEN заводить на счетчик, только после него на PE, с PE на N УЗО, ну а с УЗО уже на общий N. У нас не упираются. Деление с повторкой ДО счетчика.
0
11 ноября 2015, 06:48
,
Белый_Кот1. Диф. автомат на 30 мА в уличном щите не надо, лучше селективное УЗО на 300 мА.
принято. тоже также предполагал.
Белый_Кот2. На вводе в щите дома нужен коммутационный аппарат. Не обязательно автомат, можно модульный рубильник.
это, я так понимаю, для обесточивания в случае необходимости, чтобы на улицу не выбегать?
Белый_Кот3. На трехфазную плиту 12 кВт - кабель ВВГнг(A)LS 5х4, автомат - 20 А. На однофазную - кабель ВВГнг(A)LS 3х6, автомат 32 А, но однофазную плиту - нежелательно.
почему однофазная нежелательна? у меня на весь дом 15 кВт выделено. наверное неправильно будет закладывать 80 % выделенной мощности на плиту?
Белый_Кот4. Скважинный насос: уже есть УЗО, на схеме обозначено 16. Дополнительных УЗО не надо, можно их количество даже сократить, например на освещении жилых комнат.
УЗО № 3, 11, 16 планируются, как дополнительная ступень защиты на каждую фазу
Белый_Кот5. Неправильно: нужно после УЗО номер 16.
принято
Белый_Кот6. Правильнее будет так:
это ТN-C-S? надо будет узнать, как относятся к этому местные электросети...
0
11 ноября 2015, 08:11
Белый_Кот6. Правильнее будет так:
ДЛЯ рекомендации TN-С-S нужно хотя бы хозяина отправить осмотреть ЛЭП.
0
11 ноября 2015, 08:18
diesel_okпринято. тоже также предполагал.
Только обязательно именно СЕЛЕКТИВНОЕ.
diesel_okпочему однофазная нежелательна?
потому что вводной АВ на 25А, а на плиту 32А, при полной мощность плиты она потребляет, больше чем Вам выделили.
diesel_okэто ТN-C-S? надо будет узнать, как относятся к этому местные электросети...
Выбор заземления зависит не от отношения, а от состояния этих сетей. ПУЭ однозначно говорит, что нужно делать ТN-C-S, но только при условии, что состояние сетей позволяет.
0
11 ноября 2015, 08:42
hohlachovпотому что вводной АВ на 25А, а на плиту 32А, при полной мощность плиты она потребляет, больше чем Вам выделили.
если на вводе АВ 25А, а после него АВ 32 А (на плиту) - это не будет нарушением? вроде как номиналы АВ должны быть ниже или равными номиналу вводного АВ?
hohlachovВыбор заземления зависит не от отношения, а от состояния этих сетей.
ПУЭ однозначно говорит, что нужно делать ТN-C-S, но только при условии, что состояние сетей позволяет. ясно. по этому поводу придется обращаться в электросети
0
11 ноября 2015, 09:14
diesel_okпо этому поводу придется обращаться в электросети
нужно просто пойти и посмотреть самому на линии ЛЭП.
diesel_okесли на вводе АВ 25А, а после него АВ 32 А (на плиту) - это не будет нарушением?
это не то что нарушения, у Вас вводной АВ будет выбивать когда печка работает на больших режимах и будет обестачивать весь дом.
0
11 ноября 2015, 10:03
hohlachovнужно просто пойти и посмотреть самому на линии ЛЭП.
куда именно нужно смотреть и на что обратить внимание при осмотре?
hohlachovэто не то что нарушения, у Вас вводной АВ будет выбивать когда печка работает на больших режимах и будет обестачивать весь дом.
понял. а если ставить плиту трехфазную, то как в теории и на практике происходит потребление энергии пофазно? равномерно или неравномерно? может быть так, что с одной фазы будет брать 4 кВт, а с двух других по 2 кВт?
|
3. Какой автомат и сечение кабеля предусмотреть для питания электрической плиты? В планах установить индукционную плиту, а вот какой мощности не знаю. Поэтому хотелось бы запаса в данном направлении.