Воздушка от столба до дома.

новатор
(2.00)
Подскажите пожалуйста какой кабель лучше использовать для прокладки от столба до дома по воздуху.
Расстояние 50м нагрузка до 4квт одна фаза 220в
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер-Электрик (2109)
0
11 января 2016, 15:40

СИП 2А-16. только расстояние у вас большое доп опору придется установить.

Опытный электрик
Red_bob (22)
1
11 января 2016, 15:40

СИП 2х16 - меньшего сечения просто нету - и дело с концом.
а, ну коллега уже ответил..

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6472)
0
11 января 2016, 15:49

Провод СИП-4 2х16,0 кв.мм, и возможно, понадобится промежуточная опора.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8475)
0
11 января 2016, 16:20

Если опора ВЛ (ВЛИ) на границе вашего участка и учет организован на опоре, то может быть имеет смысл уйти в землю.
В этом случае кабель типа ВбБШВ 2х10 (10 - это если закладывать потерю напряжения не более 2%).

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер-Электрик (2109)
0
11 января 2016, 16:32

LightWayЕсли опора ВЛ (ВЛИ) на границе вашего участка и учет организован на опоре, то может быть имеет смысл уйти в землю.
В этом случае кабель типа ВбБШВ 2х10 (10 - это если закладывать потерю напряжения не более 2%).


точно!!! Андрей Александрович мыслите глобально. И "удешевили" прям нормально тож.Не забудьте про песочную ванну, прокладку кирпичом и сигнальную ленту. :roll: потребитель(то всего до 4 кВт) уже явно морально готов к вложению средств. ай молодца!!! :lol:

0
11 января 2016, 16:53

Столб находится через дорогу к моему участку. придётся рыть канал через дорогу это не реально.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6472)
0
11 января 2016, 17:53

новатор... рыть канал через дорогу это не реально

Тогда надо делать примерно как-то так.

0
11 января 2016, 18:08

Если натяжение сделать через трос. Высота дома порядка5метров.Там старая проводка есть вот я решил и поменятьеё
срок большой.

Электрик
Wolfr (2)
0
11 января 2016, 19:16

новаторЕсли натяжение сделать через трос. Высота дома порядка5метров.Там старая проводка есть вот я решил и поменятьеё
срок большой.


Как выше коллеги и написали используйте сип 2*16 и ставьте дополнительную опору. Здесь второй вариант только оставить как есть старую проводку либо сделать как положено.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5826)
0
11 января 2016, 19:25

Поставь столб промежуточный. Если там "колхоз" то можно втыркнуть и фишкой лесовоза. Осталось найти где приватизировать столб и как зимой вырыть котлован род его

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8475)
0
11 января 2016, 20:41

Мастер-ЭлектрикАндрей Александрович мыслите глобально. И "удешевили" прям нормально тож.Не забудьте про песочную ванну, прокладку кирпичом и сигнальную ленту


Рассматривать всегда нужно все возможные варианты.
Разница в стоимости ВБбШВ + земляных работ и столба с установкой + СИПа и зажимов явно в пользу кабельного варианта. Естественно, если речь не идет о варианте Владимира Владимировича, подразумевающего что есть где "найти" кем-то "потерянное".
Про сечение кабеля: 2х10 - это если хочется минимизировать падение напряжения. По долговременной нагрузке для 4кВА и 2х2,5 достаточно. Кроме того, ничто не мешает использовать АВБбШв...

новаторпридётся рыть канал через дорогу это не реально.

Предложение с кабельной линией снимается. Хотя по нынешним временам ГНБ мелким диаметром на малые дистанции очень недорого.

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.