Можно или нет пустить на ввод в котедж многожильный кабель вместо одножильного?
0
21 февраля 2016, 18:48
Если решились на 4 жилы, то надо и пятую жилу. Цена работы сильно не изменится, а польза будет.
0
21 февраля 2016, 20:33
1. Как вариант взять АВВГ 4х25. Гнётся он гораздо лучше медного.
0
22 февраля 2016, 23:23
Особой разницы нет, многопроволочные или монолитные жилы в кабеле. То есть можно использовать и тот и другой. Хотя кабель с монолитными жилами в результате частых изгибов легче надломить, что не определить визуально, что в каком то месте произошол надлом жил(ы) к примеру на 90%из 100%-что в дальнейшем под нагрузкой,(в результате плохого контакта в месте надлома) приведёт к отгоранию и другой опасности! (конечно что бы надломить 16мм2 жилы-нужно постараться). Кабель с монолитными жилами ВВГнг 16мм2, "гнётся" и прокладывать совсем не трудно!
0
22 февраля 2016, 23:40
Полностью с Вами согласен! Тогда как если купить, 4*25мм2 алюминиевый, это будет дешевле чем 4*16мм2-медный! Правельней (хотя и дороже), использовать ВВГнг 5*16мм2. А вообще тут надо ещё подсчитать что выйдет дороже,либо с небольшой разницей в цене. Так как при использовании 4*16мм2 (медь),либо 4*25мм2 (алюминий), придётся покупать ещё и стальную полосу! Так что повторюсь используйте 5*16мм2!!!
0
07 марта 2016, 23:37
Купите кабель КГВВнг вместо ВВГнг.
0
08 марта 2016, 00:33
vadimka после всех подсчетов стало ясно что требуется провод 16мм2.
1) СИП Какого сечения? 2) Какую мощность выделили? 3) Можно увидеть эти подсчёты? Там 10 Квадратов будет с головой., а то и 6 хватит.
0
08 марта 2016, 10:55
Это исходя из чего такие расчеты? Или вводного автомата максимум на 32А там нет?
0
08 марта 2016, 13:34
ну вообще 25А, если 3 фазы 15 кВт. На 16мм2 можно и 100А повесить при соответствующе длине линии и методу укладки.
0
08 марта 2016, 17:01
Однозначно в дом вести все 3 фазы для равномерного распределения+ноль, землю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре) Медь будет чертовски дорого. Мы обычно закапываем алюминий в броне. На отопление большого дома и другие потребители 15 квт не хватает. Если заказчик не покупает дополнительные киловаты ставим переделаные автоматы.
0
08 марта 2016, 19:02
electric-kirovЕсли заказчик не покупает дополнительные киловаты ставим переделаные автоматы.
Может вы бонусом еще и КТП меняете?
0
08 марта 2016, 19:02
electric-kirovчтобы сэкономить на жиле от щита учета
Зачем? Сколько на этом можно сэкономить? 100 рублей?
-1
08 марта 2016, 21:43
Прохожийпите кабель КГВВнг вместо ВВГнг.
Грубо говоря, тот-же самый ВВГ, только с гибкими жилами вместо жёстких. Глубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.
0
08 марта 2016, 22:05
lionarhГлубокое заблуждение. Погуглите и почитайте про отличия ВВГ и КВВГ.
Не путайте КВВГ и КГВВ.
0
09 марта 2016, 11:16
electric-kirovземлю у дома копать чтобы сэкономить на жиле от щита учета (должен быть за территорией на опоре)
Данных мало, что бы однозначно так утверждать. В ТУ может быть прописано повторное заземление, не говоря уже о том что в гараже тоже заземление потребуется.
0
12 марта 2016, 00:27
hohlachov1) СИП Какого сечения?
2) Какую мощность выделили? 3) Можно увидеть эти подсчёты? Там 10 Квадратов будет с головой., а то и 6 хватит. Правильно. Однозначно там нет такой мощности. Если Вы сложили все нагрузки - то это в корне неверно. В дом однозначно все 3 фазы! Кабель - по вводному автомату, скорее всего - 5х6.
0
12 марта 2016, 22:58
Dronnn
electric-kirovчтобы сэкономить на жиле от щита учета
Зачем? Сколько на этом можно сэкономить? 100 рублей? 30 метров 16сечения отнють не 100 руб
0
13 марта 2016, 05:59
electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб
И много вас таких в Кирове?
0
13 марта 2016, 10:38
Dronnn
electric-kirov30 метров 16сечения отнють не 100 руб
И много вас таких в Кирове? Каких?
|
Про кабель по улице. Как пойдёт? На солнце, под дождём...