Уравнивание потенциалов
0
04 августа 2016, 14:11
Татьяна, по ПУЭ п. 1.7.137
0
04 августа 2016, 14:24
Спасибо просто первый раз сталкиваюсь что бы сечение полосы менялось в разных помещениях
0
04 августа 2016, 14:42
По опыту могу сказать, на производстве это сплошь и рядом. Бывают переходы с полосы на пруток и т.п.
|
Это я к тому, что если допускается 100мм2 (т.е. 25*4) для заземлителей и заземляющих проводников проложенных в земле, а у вас 100мм2 на конечном потребителе (ИТП), то в вашем примере нарушений точно нет.