Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:

УЗО

Опытный электрик
Донбасс
(12.00)
Требуется консультация.Как будет реагировать УЗО 30ма на офисное оборудование-компьютеры,принтеры,безперебойники и тд. Говорят не стоит ставить.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2328)
0
14 августа 2016, 13:18

По разному бывает. Зависит от используемого оборудования.
Поставьте. Проверите. Потом сюда выложите результат с перечнем оборудования, которое было включено.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (7288)
1
14 августа 2016, 14:39

ДонбассГоворят не стоит ставить.


Тем, кто говорит, порекомендуйте почитать про УЗО тип "A".

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (323)
0
14 августа 2016, 15:55

В вашем случае рекомендуется ставить УЗО тип "А".( ПУЭ 7 1.78).

Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (6533)
0
14 августа 2016, 16:55

ДонбассКак будет реагировать УЗО 30ма на офисное оборудование-компьютеры,принтеры,безперебойники и тд. Говорят не стоит ставить.


LightWay почитать про УЗО тип "A".


И ставить только ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ.

Так же нужно понимать, сколько на одном УЗО будет этой техники.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Игорь608675 (2543)
0
15 августа 2016, 07:18

Донбасс не стоит ставить.

Не вешайте все оборудование на одно УЗО, разбейте на несколько линий каждое со своим УЗО.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
join (390)
0
15 августа 2016, 12:51

Вообще то компьютерные сети присоединяются через автомат. Рекомендаций через УЗО не видел.Потеря данных в таких сетях- основное при выборе защиты. Бесперебойники(UPS) Вам в помощь.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (7288)
0
15 августа 2016, 18:33

joinВообще то компьютерные сети присоединяются через автомат. Рекомендаций через УЗО не видел.Потеря данных в таких сетях- основное при выборе защиты. Бесперебойники(UPS) Вам в помощь.


Вы и правы, и нет. Принято разделять электрооборудование информационных систем на доступное операторам (пользователям) и доступное обслуживающему персоналу.
Второе на самом деле не оборудуют традиционными УЗО, уделяя особое внимание качеству защитного заземления и используя мониторы утечки (например Eaton PDIM).
Требования же по обеспечению электробезопасности операторов (пользователей) никто не отменял. Правда, буржуинцы (а вслед за ними и отечественные нормы типа ГОСТ Р МЭК 60950-2002. "Безопасность оборудования информационных технологий") по этому поводу особо упирают на качество заземления, использования оборудования с двойной изоляцией и пр., пр., но при этом, цитирую: "функционирование оборудования при нормальных условиях и после единичного повреждения, включая любые последующие повреждения, не должно создавать риск удара электрическим током".

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить