Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:
Эксперт Клуба Вольтмастер:
Лебедев Олег Викторович
Рейтинг: 6734
Москва

Сгорел двухполюсной автомат

Фин
(3.00)
Здравствуйте уважаемые! У меня на даче на входе в дом автомат АВВ 2Р 25А далее счётчик и т.д. и вот произошло странное и необъяснимое ))) ! 2 года было всё в порядке, но по приезду в этом году обнаружил что на автомате оплавлен входной кабель (сип) фазный и его клемма подключения, а вот ноль в порядке и остальное всё тоже! Но вот автомат при этом не выключился и провода под нагрузкой не греются!!! что делать и из-за чего такое могло произойти? Заранее спасибо!
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (1295)
4
09 сентября 2016, 17:19

Контакт ослаб, место контакта стало греться и вот вам результат

0
09 сентября 2016, 17:23

Возможно! Но тогда он бы и сейчас бы грелся, правильно?

0
09 сентября 2016, 17:24

И почему он не отключился?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
3
09 сентября 2016, 18:13

С чего ему отключаться, если грееется клемма плохо затянутая. Судя во фотке в автомат входит сип, алюминий, который надо протягивать регулярно .Хотя бы раз в год. Сейчас уже не помню как положено, но можно поискать в нете интервал регламентных работ по протяжке клемм при использовании алюминия

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6734)
1
09 сентября 2016, 18:20

ФинНо тогда он бы и сейчас бы грелся, правильно?

Без нагрузки греться не будет.

ФинИ почему он не отключился?

Не было перегрузки по току или короткого замыкания.

Фин ... что делать ... ?

Чтобы подобного не происходило, надо бы щиток обслуживать: раз в полгода - год осматривать и клеммы протягивать. И еще рекомендация, не обязательно, но очень желательно: древние автоматы, которые правее сгоревшего, заменить новыми, современными, на 16 А.
Ну и конечно же сгоревший - тоже заменить, а оплавленные, обгоревшие концы СИПа подрезать.

P. S. Пока писАл свой комментарий, коллега опередил. Всё правильно. :)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Из_России (2966)
1
09 сентября 2016, 19:00

Правильно написали выше. Щиток надо как автомобиль, регулярно обслуживать. Дачу, летний вариант, лучше весной. Круглогодичную еще и осенью провести техобслуживание: пыль почистить, клеммы подтянуть и пр.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (1295)
0
09 сентября 2016, 20:25

ФинИ почему он не отключился?

Вы не внимательны! Олег Викторович Вам ответил!! См. выше!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
09 сентября 2016, 20:41

а почему АВ не опламбирован? или у вас все отношении с сетевой организации на доверии? :)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Serg1981 (1295)
0
09 сентября 2016, 21:08

ЭСАа почему АВ не опламбирован?...


воруем-с?😉

0
10 сентября 2016, 09:59

Нет это ТСЖ дачное приходил электрик опломбировал счётчик всё проверили и всё! :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
mike (2019)
0
10 сентября 2016, 10:44

ФинНет это ТСЖ дачное приходил электрик опломбировал счётчик всё проверили и всё! :D
Это мутная схема когда кооператив как юрлицо покупает энергию у поставщика и барыжит внутри себя. Естественно узел учёта не на столбе и красть несложно, благо цена украденого размазывается на всех. Ценник оказывается конским, поскольку обслуживание сети идёт за счёт членов кооператива, а деваться им некуда.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Dronnn (1300)
1
10 сентября 2016, 16:56

Серия L?
Немудрено.
Хотя тут больше надо грешить на контакты.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electric Str (2108)
1
11 сентября 2016, 10:25

ФинВозможно! Но тогда он бы и сейчас бы грелся, правильно?


Он мог просто "прикипеть" и без больших нагрузок дальше не греться.

ФинИ почему он не отключился?


Уже не раз упоминал на форуме, что данные автоматы не редко не срабатывают даже при кз, не удивлен что он не сработал по перегрузу.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6734)
0
11 сентября 2016, 12:30

DronnnСерия L? Немудрено.

Electric Str ... данные автоматы не редко не срабатывают даже при кз ...

Не хотел раскрывать эту тему, ну раз уж пошло такое дело - поддержу мнение коллег: настоятельно не рекомендую применять автоматы серии SHxxxL пр-ва АВВ.

Эксперт-электрик
MelekTaus (89)
0
11 сентября 2016, 22:23

А что насчет влажности в щите? Не могло быть перегрева из-за утечки?

Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить