Защита цепи управления
thefast
(0.00)
|
Добрый день. Имеется схема с тремя одинаковыми трехфазными потребителями энергии мощностью 2 кВт. Силовые цепи защищены трехполюсными АВ номиналом 5А. Возможно ли питание простейшей цепи управления (одно промежуточное реле и три контактора) от одного из этих выключателей, либо необходимо использовать отдельный выключатель? Спасибо.
|
|
Можно, но не желательно, лучше через отдельный АВ или плавкую вставку на 1 - 2 А.
Цепи управления через отдельный АВ.