|
Интересная ситуация
0
02 мая 2012, 18:27
С данной ситуацией не сталкивался но для решения проблемы (получения информации) логично и правильно будет обратиться к поставщикам электричества ( или тем кто обслуживает ТП ).
0
02 мая 2012, 19:28
"...Между А1-А2=380; А1–В2=220; А1–С1=220...."
0
02 мая 2012, 20:23
Все тут верно. Завели 2 кабеля и посодили на верхние губки автоматов. Подали напругу. начали проверять фазировку указателем напряжения, (как извесно, что между однородными фазами напряжения нет и они прозвавниваются прозвонкой). Один щуп указателя напряжения ставлю на фазу А первого кабеля (А1), второй - на фазу А второго кабеля (А2). Указатель показывает 380В. Потом второй щуп ставлю на фазу В второго кабеля - результат 220В и на фазу С - тоже 220 В. И таким макаром все возможные комбинации, а однородных фаз так и нет. Провкряю ннапряжение на кабелях Фаза-фаза = 380, фаза - нуль = 220, все в норме. Думал что прозвонка хондрит, взял тестер, результат тот же.
0
02 мая 2012, 20:37
Информация не полная, и искаженная. Вы сами себе противоречите: "...А1-А2=380; А1–В2=220; А1–С1=220..." Не может быть между А1 и С1 220В. А вот между А1 и С2 может.
0
02 мая 2012, 21:03
Все нашел, всемирный гугл найдет все!!!
0
02 мая 2012, 21:09
Ответ неверен. Этот случай годится, если вторичные схемы тр-ров разные. У Вас одинаковые - 11.
0
02 мая 2012, 21:23
На стр 39 последние предложение заканчивается на 40-й. Прочитайте по внимательнее
0
02 мая 2012, 21:52
Но от разных трансформаторов на этой ПС. Уточните это и убедитесь. Поспрошайте диспетчеров и поймете - им КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО включать в параллельную работу "разноименные" фидера (запитанные от разных трансов)
0
02 мая 2012, 22:03
В моей практике (при работе гл. энергетиком водоканала) очень часто требовалось подключение объектов по I категории (от разных питающих центров, на крайний случай, от разных трансов на ПС 110/35/10). И подобная "петрушка" встречалась частенько.
0
02 мая 2012, 23:36
В "задачке" сказано: "...Провкряю ннапряжение на кабелях Фаза-фаза = 380, фаза - нуль = 220, все в норме. Думал что прозвонка хондрит, взял тестер, результат тот же...."
0
05 мая 2012, 09:20
При подключении от разных питающих центров, при паралельном включении ко всему получаем ещё и сумашедший транзит. Так на подстанции (по низкой стороне) при включении секционного автомата транзитный ток у нас достигал 2500 А. Хотели увеличить надёжность схемы, а получили гимор.
|
Информация не только не полная, но и еще и не верная.
Потрудитесь для решения Вашей проблемы не искажать информацию.