По примеру уксуса откроем ПУЭ -
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: … 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
7.2.59. Подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к защитному заземлению посредством отдельного гибкого медного провода или жилы кабеля, которые не должны одновременно служить проводниками рабочего тока. Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на ней, допускается осуществлять через кольцевой контакт с двойным токосъемом.
7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
1.7.55…
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
у нас есть led-ленты, которые крепятся на шинку (приварена к металлическому каркасу сцены), каким именно образом отводить, какое сечение провода должно быть?может вопрос и глупый, но все же прошу помощи
Опять открываем ПУЭ: 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.
Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм Наименьшее сечение защитных проводников, мм
до 16 = сечению фазных проводников
16 - 35 = 16
более 35 - сечение/2
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Да добавлять то особо нечего. Главное - ЗУ силы (включая элементы здания, которые тоже заземлены и включены в ЗУ силы) и звука должны быть друг от друга не менее 8 м (чем дальше, тем лучше).
ГорынычДа добавлять то особо нечего. Главное - ЗУ силы (включая элементы здания, которые тоже заземлены и включены в ЗУ силы) и звука должны быть друг от друга не менее 8 м (чем дальше, тем лучше).
Имеется в виду ЗУ к которому подключаются проводники РЕ силового оборудования сцены, в том числе корпуса светильников и металлические конструкции здания (декораций и основания сцены).
Продолжая просмотр сайта volt-m.ru, я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.
По примеру уксуса откроем ПУЭ -
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: … 9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
7.2.59. Подвижные металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные кулисы и т.п.), должны быть подключены к защитному заземлению посредством отдельного гибкого медного провода или жилы кабеля, которые не должны одновременно служить проводниками рабочего тока. Подключение вращающейся части сцены и аппаратуры, размещаемой на ней, допускается осуществлять через кольцевой контакт с двойным токосъемом.
7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок. Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.
1.7.55…
При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
у нас есть led-ленты, которые крепятся на шинку (приварена к металлическому каркасу сцены), каким именно образом отводить, какое сечение провода должно быть?может вопрос и глупый, но все же прошу помощи
Горыныч все правильно сказал!!!
Опять открываем ПУЭ: 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл.1.7.5.
Таблица 1.7.5 Наименьшие сечения защитных проводников
Сечение фазных проводников, мм Наименьшее сечение защитных проводников, мм
до 16 = сечению фазных проводников
16 - 35 = 16
более 35 - сечение/2
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
большое Вам спасибо, если есть что еще добавить то пожалуйста, буду благодарен
Да добавлять то особо нечего. Главное - ЗУ силы (включая элементы здания, которые тоже заземлены и включены в ЗУ силы) и звука должны быть друг от друга не менее 8 м (чем дальше, тем лучше).
что имеется в виду под ЗУ силы?
Имеется в виду ЗУ к которому подключаются проводники РЕ силового оборудования сцены, в том числе корпуса светильников и металлические конструкции здания (декораций и основания сцены).
))спасибо