Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке
при перегорании лампочки выбивает вводное узо и автомат на лестничной площадке
0
25 мая 2013, 16:18
10 А автомат какой?
0
25 мая 2013, 21:59
10 амперники по опыту часто выбивает . меня это к примеру не удивляет, так, что это только говорит о хорошей чувствительности автомата. Я заказчикам в этом случае говорю, примерно так. Очень хорошо, значит защита работает.
0
26 мая 2013, 01:01
вводной диф С40 и автомат на свет С10 С40 от застройщика ,а все остальное в ЭТМ недавно купленно.
motazar10 амперники по опыту часто выбивает . меня это к примеру не удивляет, так, что это только говорит о хорошей чувствительности автомата. Я заказчикам в этом случае говорю, примерно так. Очень хорошо, значит защита работает.
Немного не поняли 1. На площадке в общем коридоре - стоит ABB 3Р SH 203 C 25А 2. В квартирном щите - вводной диф. 4Р IEK С40 100mA Было пару раз - При включении вводного диф_а сразу перегорает лампа и вылетают оба 1 и 2. Самое главное автомат световой группы С10А от ABB молчит ( свое узо на свет не ставил) После замены лампы и включения питания ( 1,2) все работает нормально. Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж >[ Вот думаю IEK может заменить....
0
26 мая 2013, 04:50
Sergey003В квартирном щите - вводное узо 4Р IEK С40 100mA
Т.е. это не УЗО а дифференциальный автомат с номиналом 40 ампер и токовой характеристикой C.
0
26 мая 2013, 11:35
Да ,ввел в заблуждение УЗО и С40 ( пост поправил) - сори , стоит диф. автомат и отрабатывает по короткому замыканию.
0
26 мая 2013, 13:36
Sergey003
0
26 мая 2013, 14:45
Из_РоссииSergey003
По КЗ 10 А автомат должен первым отключиться!!! Пробуйте взяв ключи :[] :[] :[] (Самый прикол , что щит в коридоре под замком ,а ключ через двор в тсж) Должен ,но молчит - как раз это и напрягает. Ключик - открой / закрой и принеси ,о том что бы дубликат сделать и слышать не хотят , да и не го-же заказчику в коридор бегать. Завтра в ЭТМ закажу с характеристикой "В" Всем спасибо, за участие.
0
26 мая 2013, 15:29
Может стоит для начала уточнить - в одном светильнике лампочки перегорают при включении или нет? Надо выявить причину, а не следствие.
0
27 мая 2013, 09:22
desperado3Надо выявить причину, а не следствие.
Причина одна - лампы отвратительного качества. При перегорании спирали в колбе образуется газ с содержанием частиц металла, который коротит контакты. Непонятно только почему 10А не срабатывает.
0
05 июня 2013, 22:29
desperado3Может стоит для начала уточнить - в одном светильнике лампочки перегорают при включении или нет? Надо выявить причину, а не следствие.
То, что автомат не отрабатывает, это плохо, но при таких небольших разницах по току селективность практически не работает (могу сказать по своему опыту). А еще можно сделать следующее: выключить все автоматы, потом включить дифф и по очереди включать все автоматы. Может картина станет более понятной. я бы тоже сначала так попробовал, все лампы бракованными быть не могут
0
15 июня 2013, 11:04
простоКЗ все лампы бракованными быть не могут
Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение .При включении происходит бросок тока,спираль лампы закручивает "восьмёркой" ,в следствии чего её рабочая часть укорачивается.Поэтому возрастает ток через лампу и срабатывает защита.Подобное я сам не однократно наблюдал.А то что АВ 10А молчит -нужно разбираться.
0
15 июня 2013, 18:46
HoumMaster
Всё правильно:все лампы не могут быть бракованными!Но все лампы могут быть на напряжение 220в ,а в сети у человека повышенное напряжение. Вчера замерил - 237вольт на этой фазе, на остальных 234-235
HoumMaster
А то что АВ 10А молчит -нужно разбираться. Заменил на АВ 10B , сейчас выключатели временные поставил в виде WAGO - 222 :[] . Пока неделю лампы не перегорают , так что трудно сказать сработает АВ 10B или вводной диф. Коротыш что ли устроить :[] для проверки Кстати , господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?
0
15 июня 2013, 20:34
Sergey_spb господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?
Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно.
0
16 июня 2013, 05:33
Sergey_spbКстати , господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?
Когда обосновываю заказчику необходимость установки УЗО спрашиваю стоимость плиты. Говорю стоимость УЗО. Заостряю на том, что правила рекомендуют. Ну и основной аргумент - жизнь и безопасность. С УЗО спокойнее. Тем более три фазы
0
16 июня 2013, 11:19
HoumMaster
Sergey_spb господа стоит ли защищать трехфазную плиту узо_шкой на 30ма?
Если это полноценная плита с духовкой-конечно УЗО применить желательно. А если варочная поверхность? духовка на отдельном шлейфе с узо . Стоит вводной диф на 100мА , для безопасности жизни многоват, но в случае пробоя-утечки отработает.
0
16 июня 2013, 21:49
Sergey_spbА если варочная поверхность? духовка на отдельном шлейфе с узо .
Стоит вводной диф на 100мА , для безопасности жизни многоват, но в случае пробоя-утечки отработает. Стоит вводной диф на 100мА для пожарной безопасности. Токи панели и духовки разные, сечения и защита тоже. Панелью чаще пользуются, значит и вероятность пробить у неё больше, в том числе по току . Кухня и ванна пожалуй самые опасные. Жизнь и безопасность, вода с электричеством не очень дружат.
0
28 июня 2013, 11:18
Когда мне говорят, что причина моих бед - алкоголь, я радуюсь, что не сваливают всю вину на меня.
0
09 июля 2013, 00:58
Sergey_spbА если варочная поверхность? духовка на отдельном шлейфе с узо .
Стоит вводной диф на 100мА , для безопасности жизни многоват, но в случае пробоя-утечки отработает. Отдельное УЗО на варочную поверхность, ИМХО, ставить нет необходимости (что также подтверждается п. 7.1.79 ПУЭ - "...Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование... не обязательна"). А вводной диф на 100мА, действительно, только для защиты от загорания и защиты от сверхтоков.
0
12 июля 2013, 20:51
Прошел месяц ,как заменил ABB C10 на B10 все было нормально, то есть свет горел , лампы не перегорали.
0
12 июля 2013, 21:48
Что-то лампы у Вас часто перегорают...
Sergey_spbили дело в отсутствии селективности?
Пока нет у Вас селективности, раз срабатывают два автомата. Попробуйте заменить С25. |
||
Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться. |
У вводного характеристика С, узо - С.
Понятно, что 10 А должен отключиться. Возможно, неисправен.
Поменяйте, для пробы, на другой 10 А с характеристикой С. Пока так.
Можно на В10 поменять...