Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Ландшафтное освещение. Технология, кабели, соединения
Ландшафтное освещение. Технология, кабели, соединения
0
21 ноября 2013, 00:33
Красиво, конечно. Но на самой дорожке располагать не следовало бы - обязательно снесут. Тем более, что дорожка ведёт к бане, если я правильно понимаю.
0
21 ноября 2013, 01:05
МастерКрасиво, конечно. Но на самой дорожке располагать не следовало бы - обязательно снесут. Тем более, что дорожка ведёт к бане, если я правильно понимаю.
Уже почти снесли. Пришлось через один убрать, а то этот забор не понравился заказчику.
0
21 ноября 2013, 03:19
ЭСАПришлось через один убрать
Достаточно отнести на метр в сторону на отдельную опору
0
21 ноября 2013, 09:03
Ставил похожие светильники. Были такие же, высокие, и низкие. По факту, до меня, были уже сделаны маленькие фундаменты и проложен кабель в металлопластике. Фундамент почти на уровне с землей - меня это напрягло. Штатный клемник выкинул - ставил ваго 222. Купили вспененную листовую резину, мягкую, и вырезали прокладку под каждый светильник.
0
21 ноября 2013, 09:04
МастерКрасиво, конечно. Но на самой дорожке располагать не следовало бы - обязательно снесут. Тем более, что дорожка ведёт к бане, если я правильно понимаю.
![]()
0
21 ноября 2013, 17:32
ТульскийЭлектрикоднозначно снесут
Забавный случай был в середине 90-х. Делал я что-то около тропинки на участке у "крутого". Я ему сказал, что надо отнести светильники в сторону, т.к. пьяные гости споткнутся и сломают. Заказчик немного обиделся и сказал, что его друзья - приличные люди. В следующий приезд я этих "приличных людей" увидел. Нет, они не были пьяные. Но мне казалось, что в любой момент кто-нибудб из них захрюкает... ![]()
0
21 ноября 2013, 17:35
ТульскийЭлектрикработа на перспективу переустанавливать.
Переустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново...
-1
21 ноября 2013, 18:34
МастерПереустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново...
Согласен. Мини муфту)
0
21 ноября 2013, 19:09
Мастер
ТульскийЭлектрикработа на перспективу переустанавливать.
Переустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново... Все соединения сделаны внутри светильников пусть сносят главное чтобы кабель с корнем не вырвали иначе прийдется перекладывать.
0
21 ноября 2013, 19:10
ТульскийЭлектрик
МастерПереустанавливать, это значит - подземное соединение. Хреново...
Согласен. Мини муфту) Хотел бы я посмотреть на мини муфту для ВВГнгLS 3х1.5
1
21 ноября 2013, 20:16
ЭСАХотел бы я посмотреть на мини муфту для ВВГнгLS 3х1.5
Элементарно делается. На кабель одеть две! термоусаживаемые трубки с клеем: одна короче, другая немного длиннее. На жилы одеть термоусаживаемые трубки. Скрутить, только скрутки разнести. Пропаять обязательно! Дальше могу не продолжать, думаю все понятно. ![]()
0
21 ноября 2013, 20:40
Белый_Кот
ЭСАХотел бы я посмотреть на мини муфту для ВВГнгLS 3х1.5
Элементарно делается. На кабель одеть две! термоусаживаемые трубки с клеем: одна короче, другая немного длиннее. На жилы одеть термоусаживаемые трубки. Скрутить, только скрутки разнести. Пропаять обязательно! Дальше могу не продолжать, думаю все понятно. ![]() не совсем удачная конструкция для помещения пойдет в землю такую закапывать бы не стал
0
21 ноября 2013, 21:09
мы работаем ПНД Д20 и ПВС скрутки пропаиваем и изолируем ТТУ трубы закапываем с плавным радиусом поворота с оставляем по 12 см концы под основанием светильника ( есть за что взяться при затяжке кабеля и вода в трубу не попадет)скрутки все в стойке светильника - не люблю закапывать в землю соединения. крепим иногда даже к брусчатке. есть такие пластиковые дюпеля FISHER в них вкручивается болт М10 и держит отлично.болты иногда заменяем шпильками т. к. сверху часто декоративная гайка из комплекта светильника.
0
21 ноября 2013, 21:20
ЭСАне совсем удачная конструкция для помещения пойдет в землю такую закапывать бы не стал
Ну и напрасно. Уже много таких закопал, работают. Именно так устроена настоящая муфта для ВБбШв. Только вот их для 1,5 кв. мм не бывает. А в помещении и просто изолентой можно.
0
21 ноября 2013, 21:22
Вот в чем не силен так не силен. У нас гастеры провода закладывают мы только подключаем по приглашению( как работает в дальнейшем не знаю.
0
21 ноября 2013, 21:28
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК... скрутки все в стойке светильника - не люблю закапывать в землю соединения.
Это понятно, но мы обсуждаем, как перенести светильник с тропинки на газон. Вариантов нет, только муфта.
0
21 ноября 2013, 21:31
Белый_Кот
ЭСАне совсем удачная конструкция для помещения пойдет в землю такую закапывать бы не стал
Ну и напрасно. Уже много таких закопал, работают. Именно так устроена настоящая муфта для ВБбШв. Только вот их для 1,5 кв. мм не бывает. А в помещении и просто изолентой можно. Настоящая выглядит не так, делал знаю. Ваша муфта при повреждении изоляции в полуметре от муфты (лопатой коцнут или еще при прокладке) вылетит ближайщей осенью-весной. Поверте приходилось подобные муфты переделывать. Для подобного ВВГ только один вариант это лоложить одним куском от столба до столба и не каких муфт
0
21 ноября 2013, 21:40
ЭСАВаша муфта при повреждении изоляции в полуметре от муфты (лопатой коцнут или еще при прокладке) вылетит ближайщей осенью-весной.
Так глубже закапывать надо, а не на штык лопаты. ![]()
ЭСА... только один вариант это лоложить одним куском от столба до столба и не каких муфт
Специально я муфты не делаю. Кабель одним куском кладу. А переделывал после гастеров зарытые на штык скрутки - сколько угодно, и здесь других вариантов не вижу.
|
Высота - 1210мм, диаметр опоры - 130мм, крепится к основанию через 2 отверстия (в комплекте идут дюбеля на 6мм).
Общий вес светильника ~ 3-5 кг.
Светильники планируется поставить вдоль дорожек на придомовой территории.
По причинам описанным Олегом Викторовичем возникли у меня эти вопросы. Как проложить ПНД или кабель я догадываюсь
Светильники будет устанавливаться рядом с дорожкой на газоне, которого ещё нет. Придётся выводить в уровень будущего газона.
Хочу изготовить вот такую конструкцию:
В комплекте со светильником имеется коробочка под клеммник. Думал в инете найду фото комплектующих, но ничего нет. Даже на официальном сайте фото светильника сделано на спичечный коробок.
Николай Васильевич, а какой смысл в катанке? Для безопасности в смысле заземления? Так он в земле и питание будет подаваться 1P+N+PE. Если бы они были друг от друга на расстоянии в 1м то имело бы смысл для упрочнения.
Но расстояние между ними значительно больше.
Что касается кабеля в ПНД, то мне милее ВБбШв 3х2,5. Трубу надо положить, затем в неё протянуть кабель. Да с фитингами и вводами заморочки... Кабель кажется предпочтительней.
Вот в случае замены и ремонта, преимущества у кабеля в ПНД, но это ж его надо умудриться повредить на своём участке.