УЗО и Диф.автоматы

Электрик
matros4424
(6.00)
В квартире 5 розеток,должна-ли каждая розетка защищена диф.автоматом?
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
08 ноября 2013, 14:22

Вообще да. Но совсем не обязательно, что каждая своим) На самом деле правила обязуют ставить дифзащиту только на линии к которым подключается нестационарное оборудование и на все линии при системе ТТ, причем в этом случае как минимум двухуровневую.

Электрик
matros4424 (6)
0
08 ноября 2013, 18:43

Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9510)
0
08 ноября 2013, 19:29

matros4424Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.


Гнать к чёртовой матери.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Белый_Кот (6734)
0
08 ноября 2013, 20:01

matros4424... электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить.

Номинал автомата должен быть не более 16 А, т. к. бытовые розетки рассчитаны на 16 А.
Относительно тех электриков - абсолютно согласен с Мастером:

МастерГнать к чёртовой матери.

Эксперт-электрик
Театр (55)
1
08 ноября 2013, 20:19

matros4424Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.


предельная мощность/сечение кабеля/дифавтомат/пример оборудования
3,5квт-2,5мм2-16А-бытовые розетки,стиральная машина и тд
5,5квт-4мм2-25А-духовой шкаф,мощные сплит системы
7квт-6мм2-32А-варочная панель,электроплита
прокладывая кабель 1,5-на освещение прикрываю-10А.
Всенда так ограничиваю что-бы не перегружали линии.


Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
09 ноября 2013, 00:11

Есть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить, ABB ИЭК не используем.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
09 ноября 2013, 00:16

matros44244-6кв.мм

розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
09 ноября 2013, 00:18

matros4424Ну хотелось-бы разобраться с одним вопрсом.На розетку сечение провода четко определено не менее S=2,5кв.мм,зачастую электрики гонят одну магистральную линию 4-6кв.мм и от нее делают опуски на розетки.Когда я спрашиваю какими критериями вы пользуютесь при выборе номинала автомата ,то обычно вразумительного ответа не могу получить. Интересно чем руководствуются другие электрики и хотелось бы услышать другие мнения.


Тут одно из двух либо автомат на 15 А тогда смысл гнать 4-6 кв. либо 25А но тогда 2.5 кв. будет в зоне риска как и сами розетки
Оптимальный вариант между щитами 4-6кв. , а от их уже после автоматов 16А + хотя бы общего УЗО на 20А уже гнать по 2.5 кв.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
09 ноября 2013, 00:19

ТульскийЭлектрик
matros44244-6кв.мм

розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.


не стал бы 1.5 кв. на розетки хоть он и держит 19 А но это не означает что он так долго проработает

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
09 ноября 2013, 00:21

ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.


От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
09 ноября 2013, 00:22

matros4424В квартире 5 розеток,должна-ли каждая розетка защищена диф.автоматом?


Зачем такие сложности по группам раскинь кухня, ванная, квартира

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
09 ноября 2013, 00:24

Геополис
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.


От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.


Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
09 ноября 2013, 00:29

ЭСАЗато спасет от удара тока когда нуль отгорит


Нет. Почитайте книжку)НЕ в этом суть.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
09 ноября 2013, 00:30

Нельзя черпать информацию только из форумов и википедии. В википедии технические данные не всегда верны.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
09 ноября 2013, 00:30


ЭСА
ТульскийЭлектрик
matros44244-6кв.мм

розетка любая 16А,1.5квадрата медь а магистраль 6 квадрат не видел.
2.5 квадрат тянут просто тянут не обосновано...но имы тянем. домау меня 1.5 квадрата все цена -качестро.


не стал бы 1.5 кв. на розетки хоть он и держит 19 А но это не означает что он так долго проработает


Полторашку запрещено на розеточные сети кидать)

Если у электрика (тем более, если оный работает в частном порядке напрямую с заказчиком) возникают вопросы по подборку номинала автомата защиты или сечения провода на конкретную нагрузку, ему пора всерьез задуматься над сменой рода деятельности.
Хотел бы я посмотреть на тех, кто "зачастую что-либо гонит магистрально". Обычно такие мастера еще и плитку в туалете "ложат" и ламинат "на колидоре"...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
09 ноября 2013, 00:32

ЭСА
Геополис
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.


От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.


Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит


Чет как-то не так все)))) Учите матчасть)

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
09 ноября 2013, 00:34

ТульскийЭлектрикНельзя черпать информацию только из форумов и википедии. В википедии технические данные не всегда верны.


Не уверен, что и википедию с форумами многие, отписывавшиеся тут, читают, а если и читают, то правильно интерпретируют подученную информацию...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
09 ноября 2013, 00:35

1.5 меди где написано запрещено? По расчеткнагрузки допустимо на 10 автомат.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
09 ноября 2013, 00:36

Геополис
ЭСА
Геополис
ТульскийЭлектрикЕсть квартира. Нужно установить узо защищенное автоматом, либо диф автомат... Для того-отгорот ноль узо отсечет 380В(не согласны обоснуйте), ванна и кухня даст защиту при любых эксцесах.Эта технология есть не дорогая надо ставить ABB иэк хуйня.


От обрыва нуля УЗО не спасет... Как ни крути.


Зато спасет от удара тока когда нуль отгорит


Чет как-то не так все)))) Учите матчасть)


Обоснуйте почему УЗО не сработает на защиту в случае утечки по току при отгоревшем нуле

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
09 ноября 2013, 00:37

Геополис сколько держит 1.5квадрат меди и сколько держит стандартная розетка?