Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
Нулевая шина в щите для алюминиевых проводов - какая?
0
09 декабря 2013, 08:56
А если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете?
0
09 декабря 2013, 09:02
Мастер
Элементарно - панель + духовка - 28А. 7,5 кВт + 3,5 кВт = 11 кВт 11000 Вт : 230 в = 47,8А
0
09 декабря 2013, 09:05
lionarhВсегда рекомендую заказчикам так делать.
Я сам так делаю и заказчику предоставляю. Да и у себя архив имеется.
0
09 декабря 2013, 11:36
web-rr7,5 кВт + 3,5 кВт = 11 кВт
11000 Вт : 230 в = 47,8А Панели и духовки тоже бывают разные. Моноблочные ограничены 28А.
0
09 декабря 2013, 13:57
web-rrА если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете?
никто не нарушает всё индивидуально
0
09 декабря 2013, 21:12
web-rr
hohlachov
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4
Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.
МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.
Этаже проблема и у провода духовки А если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете? вот кто это придумал тот пускай и пробует огильзавать 6 кв. мм и уложить в коробку подключения на варочной. я уже "с дуру" один раз это проделал. ( не забудет пусть как я кабель ГОСТ возьмет - всё доложно быть правильно !!!)
0
09 декабря 2013, 22:41
web-rr
hohlachov
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы тоже так делаем. прямое включение всегда лучше. правда отводим от ВВГ-3х6 ПВС 3Х4
Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.
МастерЕдинственная проблема - спрятать провод, чтобы он не касался духовки.
Этаже проблема и у провода духовки А если вы знаете о норме: Линия на варочную поверхность при однофазном подключении должна быть проложена кабелем 3*6. Почему же нарушаете? а Вы обратили внимание какого сечения шнур на типовых квартирных электроплитах? какие разъёмы? сколько лет проработали. если мы вставим 1,5 метра 3х4 и прямого включения. статистика пожаров возрастёт? специалист должен быть думающий и ответственный. а циркуляр можно исполнять и кривыми руками только потом возьмёт и отгорит.
0
09 декабря 2013, 23:39
Шнур почти всегда идёт под замену (если только есть техническая возможность).
0
09 декабря 2013, 23:45
не вижу смысла ставить шнур 3х6.
0
09 декабря 2013, 23:55
web-rrШнур почти всегда идёт под замену (если только есть техническая возможность).
Подключал я варочные, через розетки, через клеммные колодки. Ничего, 6 квадратов и оконцовываются и угладываются. что ж вы 10ку то не положите сразу
0
10 декабря 2013, 00:04
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот кто это придумал тот пускай и пробует огильзавать 6 кв. мм и уложить в коробку подключения на варочной.
я уже "с дуру" один раз это проделал. ( не забудет пусть как я кабель ГОСТ возьмет - всё доложно быть правильно !!!) так к выбору опрессовщика то надо ответственней подходить
0
10 декабря 2013, 00:06
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК3х4 прямого включения вполне достаточно (практика подтверждает).
конечно достаточно, 7 кВт без проблем выдержит
0
10 декабря 2013, 00:10
lionarh
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКвот кто это придумал тот пускай и пробует огильзавать 6 кв. мм и уложить в коробку подключения на варочной.
я уже "с дуру" один раз это проделал. ( не забудет пусть как я кабель ГОСТ возьмет - всё доложно быть правильно !!!) так к выбору опрессовщика то надо ответственней подходить сам лично опрессовывал и всё получилось. но повторять не надо.
0
10 декабря 2013, 00:10
lionarhконечно достаточно, 7 кВт без проблем выдержит
7 кв это все 4 конфорки на максимуме работающие. что бывает крайне редко.
0
10 декабря 2013, 00:15
я так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"
0
10 декабря 2013, 00:23
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"
Плохо не будет точно.
0
10 декабря 2013, 00:24
lionarhтак к выбору опрессовщика то надо ответственней подходить
Я обычно в случаях, когда отверстие в приборе слишком маленькое для опрессованной гильзы, сначала вставляю гильзу, затем в неё провод, после чего опрессовываю винтом (или винтами). В счётчике, например. Несколько раз приходилось проделывать это под напряжением.
0
10 декабря 2013, 00:27
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"
Это не совсем заблуждение. Особенно, когда провода делают чёрт знает из чего. У меня недавно провод "2.5квадрата" грелся при 16А, при том, что фактическое сечение было 2.1 кв.мм.
0
10 декабря 2013, 00:31
считаю это не правильно.
0
10 декабря 2013, 00:34
Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКя так понял в народе сильно заблуждение : "поставить кабель потолще - значит точно всё будет хорошо !!!"
Это не совсем заблуждение. Особенно, когда провода делают чёрт знает из чего. У меня недавно провод "2.5квадрата" грелся при 16А, при том, что фактическое сечение было 2.1 кв.мм. ну так госты у нас новейшие. за технологиями фирмы "триашота" не успевают.
|
Я сразу ПВС 3Х4 от щитка веду.
Этаже проблема и у провода духовки