Форум электриков и энергетиков>Вопрос электрику>Моргание (мерцание) светодиодных светильников с встроенными блоками .
Моргание (мерцание) светодиодных светильников с встроенными блоками .
0
02 мая 2014, 22:48
Ничего страшного))) со временем когда вам попадется точно такой же глюк я думаю вы сможете помогать ...объяснить другим природу происходящего.
-1
02 мая 2014, 22:54
Природу до сих пор не поняли еще люди, а деньги заработать на подобных случаях можно)
0
02 мая 2014, 22:57
Тульский ЭлектрикЕсли диодная лампа зажглась, светит 15 секунд... Что её может заставить мигать))) хрен знает.
причин много может быть ...но вот беда очевидных нет...меня больше всего сбивает с толку то что мигают они синхронно по группам ..значит светильники здесь не причем ...были бы поломки или недостатки в отдельном светильнике они мигали бы асинхронно а тут полная идилия что в одной линии что в другой...
0
02 мая 2014, 22:58
СлавикусЕсли можно то подробнее все же о методе или методах борьбы
Светослав! Наиболее вероятную причину я указал еще в первом посте ветки. При более-менее ощутимых наводках светодиодные лампы со встроенными блоками питания склонны периодически моргать. Чем больше ламп в цепи, тем частота моргания ниже. Заземление тут не при делах (если увас не использован экранированный кабель или проводка не выполнена в стальной трубе. Фактически, вас интересует наводка исключительно на фазном проводе на участке от выключателя/распаячной коробки до светильников. Методы борьбы: - разнести кабель (провода) группы освещения и источники наводки; - экранирование; - использование вместо выключателя переключателя с заведенным на него нулевым проводником для уравнивания потенциалов в нулевом и фазном проводнике в выключенном положении. - полумеры типа танцев с бубнами и ферритовых колец на кабеле))
1
02 мая 2014, 23:00
Пардон. Описал моргание в выключенном положении.
0
02 мая 2014, 23:01
Тульский ЭлектрикРисуй схему подключения, будем искать ошибку на молекулярном уровне.
смеешся что ли )))какая там схема ? два сан узла раздельные выключатели на разных стенах и в противоположных углах квартиры ))) линия одна и таже. Лампы накаливания и там и там горели и не мигали и благополучно отключались выключателями.
0
02 мая 2014, 23:03
LightWayПардон. Описал моргание в выключенном положении.
Во включенном - только наука о контактах. Ничего другого нет и быть не может. Увы там стояли лампы накаливания и не мигали уж они то показали бы что там с контактами))
0
02 мая 2014, 23:03
А диодные ленты могут мигать п о темже причинам LightWay? У них тоже блок есть.
0
02 мая 2014, 23:05
LightWay
СлавикусЕсли можно то подробнее все же о методе или методах борьбы
Светослав! Наиболее вероятную причину я указал еще в первом посте ветки. При более-менее ощутимых наводках светодиодные лампы со встроенными блоками питания склонны периодически моргать. Чем больше ламп в цепи, тем частота моргания ниже. Заземление тут не при делах (если увас не использован экранированный кабель или проводка не выполнена в стальной трубе. Фактически, вас интересует наводка исключительно на фазном проводе на участке от выключателя/распаячной коробки до светильников. Методы борьбы: - разнести кабель (провода) группы освещения и источники наводки; - экранирование; - использование вместо выключателя переключателя с заведенным на него нулевым проводником для уравнивания потенциалов в нулевом и фазном проводнике в выключенном положении. - полумеры типа танцев с бубнами и ферритовых колец на кабеле)) Спасибо.
0
02 мая 2014, 23:06
Тульский ЭлектрикПрироду до сих пор не поняли еще люди, а деньги заработать на подобных случаях можно)
Это да ...согласен.
0
02 мая 2014, 23:08
Славикус
Увы там стояли лампы накаливания и не мигали уж они то показали бы что там с контактами)) Совсем другая нагрузка. Почему выключатель, годившийся для включения ламп накаливания общей мощностью до 2кВт не справляется с коммутацией несчастных 300Вт светодиодных светильников.
0
02 мая 2014, 23:10
СлавикусУвы там стояли лампы накаливания и не мигали уж они то показали бы что там с контактами))
Установите в каждую линию по одной лампе накаливания и мерцание исчезнет.
0
02 мая 2014, 23:10
Тульский ЭлектрикЛиния одна, групп две.... Рисуйте схему того что вы там на подключали.
тут рисовать нечего, так можно представить.
0
02 мая 2014, 23:11
Тульский ЭлектрикЛиния одна, групп две.... Рисуйте схему того что вы там на подключали.
я те лучше опишу))) две коробки соединенные перемычкой (питания) в них расключение на выключатели ...от первой коробки провод идет в щит на автомат ...все)))) какая тут схема если выключатели работают с этим все в порядке))
0
02 мая 2014, 23:14
lionarh
СлавикусУвы там стояли лампы накаливания и не мигали уж они то показали бы что там с контактами))
Установите в каждую линию по одной лампе накаливания и мерцание исчезнет. это я знаю...но это неприемлемо.
|
А вот не могу.