Эксперт Клуба Вольтмастер:
Павел
Рейтинг: 1283
Московская обл.
|
Диммеры Unica от Schneider electric
diba
(8.00)
|
Вопрос подключения. Приобрел диммер уника 40-1000W. Подключил как на схеме, или почти подключил, а свет не регулируется, только вкл/выкл.Может кто сталкивался с таким?
|
|
Ага именно.
Причём защита стоит дороже чем сама лампа.
Вы выдали свою информацию так, что создалось ощущение: В лампы накаливания начали встраивать защиту от перегорания.
Учту, точнее давать описание
Самые распространенные блоки защиты ламп делает Ноотехника (Беларусь), под маркой "Гранит", и Шепро (Москва).
Попадались Навигатор, чьё производство не знаю. В небольших городах в основном Китайские, меньше размером и дешевле
Navigator - это Китай. Из известных "китайцев" также делает Camelion.
самый обычный Китай. что они только не делают.
Navigator - это Китай. Из известных "китайцев" также делает Camelion.
Не знал , что Навигатор Китайские
Я заметил , если поставить защиту Навигатор больше 1000 wt , общая мощность ламп меньше 1000 wt, лампы начинают мигать синхронно
самый обычный Китай. что они только не делают.
Я почему-то думал Питер выпускает, моя невнимательность...
Eсли пустить ноль в обратку от люстры на включатель соединив его с одной из двух жил, это вариант?
Если взять ноль от люстры и подключить к клемме "N" на диммере, то это вариант. Но подключать к одной из двух жил - это не правильно. Схема работать не будет, причем с к.з.
Ошибся, к одной из трех
А зачем ему прямой ноль?
Я не нашёл точного описания Вашего димера.
но обычно 3 контакта в проходных димерах у Шнайдера. попробуйте Вашу схему при которой
Димер включает, но не димирует и замените светильник на обычный патрон с лампой накаливания.
Для работы.
Да. Вариант, но нейтраль вы должны разделить до светильника(ламп).
Фиолетово, где делить. Нейтраль не рвётся, см. схему.
Не только смотрел но и сам выложил.
Абсолютно правильно. Ноль - он и в африке ноль. Хоть от щита, хоть от лампы, хоть от нейтрали тр-ра.
Давно уже ко всем точкам управления освещением (если коммутируется 220В), вне зависимости от того что за установочное предусмотрено проектом, тащим в обязательном порядке рабочий ноль. Что окажется на месте выключателя через год никто не знает. В лучшем случае появится подсветка. А может - выключатель с датчиком присутствия или элемент управления умным домом со стыком по PLC, зигби или еще какая фигня требующая питания.
Огромное спасибо за ответы и советы. Вывел ноль в обратку от люстры все в норме
Добрый день!
В чем может быть причина того, что если ставишь диммер (Unica поворотный 40-1000Вт) в положение максимум, то свет начинает ритмично мигать? Если же установить яркость на 75% и меньше, то все в порядке.
Диммер работает 8 лет. Ситуация началась пару месяцем назад.
Возможен естественный износ реостата в зоне наиболее часто используемого положения движка.
Честно говоря не задумывался никогда об этом. Огромное спасибо! Работаю с бюджетными проектами поэтому такой целью не задавался. Ну что ж, раз надо значит будем)