Столкнулся с непонятной ситуацией от электросетей

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71
(1316.00)
Читаем пункт 11.2 в нем говорится: С внешней стороны жилого дома .... поставить щит IP54(это понятно все)... с вводным коммутационным аппаратом на 25А(Автоматом) , трехфазным счетчиком (тоже все ясно,обычно)... с подключением после него на каждую фазу ограничителя мощности ОМ-63, отстроенных на 25А.
Вот вопрос, с какой целью они указали в ТУ после автомата на 25А еще и ограничители мощности на 25А? Ограничители прочим между у нас стоят в магазинах 3500 штука, естественно никто это не компенсирует. Непонятно им что мало то что автомат на 25А итак ограничивать будет по 5,5кВт на фазу, 15 в общем? Что еще и ОМ63 ставить на 5,5кВт. Подумали так, по моему это высасывание денег, но непонятно с какой целью... Кто что думает по этому поводу, или быть может я чего не понимаю...
Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
28 мая 2014, 22:22

LightWay
Насчет сплита погорячился - у вас трехфазка.


Тоже репу чесал по поводу как предлагаете трехфазку повесить на опору,СИП. Счетчик для трехфазной стоит 12 килорублей им наверно все же дешевле поставить ОМ ;)

Опытный электрик
nkk60 (19)
0
28 мая 2014, 22:31

Обычно вводной автомат с возможностью пломбировки по разрешенной мощности. С него на прибор учета и еще один отключающий автомат уже без возможности пломбировки.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 22:40

nkk60Обычно вводной автомат с возможностью пломбировки по разрешенной мощности. С него на прибор учета и еще один отключающий автомат уже без возможности пломбировки.


Обычно... это то да, но у нас чудить стали электросети, в 1 месте так, в другом эдак, третьем вообще все равно =\

Я говорю, впервые столкнулись что отказались пломбировать вводной автомат в боксе и счетчик, потребовав поставить фальш панель, которую и хотят опломбировать.. До этого ставили либо ЕКФ автоматы с возможностью пломбировки, либо в бокс просто и не было вопросов никаких, а тут...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 22:41

ЭСА
LightWay
Насчет сплита погорячился - у вас трехфазка.


Тоже репу чесал по поводу как предлагаете трехфазку повесить на опору,СИП. Счетчик для трехфазной стоит 12 килорублей им наверно все же дешевле поставить ОМ ;)


покажете хоть 1 фазный с передатчиком таким, вообще посмотреть что из себя представляет, а то как то до этого и не сталкивался...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8949)
0
28 мая 2014, 22:49

Однофазный - Матрица NP523 и RUD 512-L - дисплей.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
LightWay (8949)
0
28 мая 2014, 22:54

ЭСА
LightWay
Насчет сплита погорячился - у вас трехфазка.

Тоже репу чесал по поводу как предлагаете трехфазку повесить на опору,СИП. Счетчик для трехфазной стоит 12 килорублей им наверно все же дешевле поставить ОМ ;)

Трехфазку мона и в ящик на столб. Модели указал. 12к - переборчик будет. Разница между бюджетным вариантом с тремя ОМ-63 и счетчиком с PLC и внешним дисплеем будет практически нулевой. Зато никакого лишнего хлама в доме и левых ограничений.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
28 мая 2014, 23:01

LightWay
ЭСА
LightWay
Насчет сплита погорячился - у вас трехфазка.

Тоже репу чесал по поводу как предлагаете трехфазку повесить на опору,СИП. Счетчик для трехфазной стоит 12 килорублей им наверно все же дешевле поставить ОМ ;)

Трехфазку мона и в ящик на столб. Модели указал. 12к - переборчик будет. Разница между бюджетным вариантом с тремя ОМ-63 и счетчиком с PLC и внешним дисплеем будет практически нулевой. Зато никакого лишнего хлама в доме и левых ограничений.


Вы имеете ввиду в ящик на столб 3-х фазку матрицу? или чего? Предложить им варианты просто, не хотят они бадаться с сетями..

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
29 мая 2014, 00:27

LightWay. Модели указал. 12к - переборчик будет.


Самый вроде дешевый из их серии 6500 стоит + стоимость дисплея. Про 12 килорублей там модель другая

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
29 мая 2014, 00:29

Electrik71покажете хоть 1 фазный с передатчиком таким, вообще посмотреть что из себя представляет, а то как то до этого и не сталкивался...


Эксперт клуба «Вольтмастер»
Мастер (9510)
0
29 мая 2014, 03:13

Сочувствую топик-стартеру. Решили ограничить потребление жёстким способом. Сечас такую штуковину пытаются внедрить везде.
Логика у них такая. Трансформатор 250 кВт, количество потребителей 16, значит на каждого потребителя 15 кВт. Не воспринимают никаких аргументов о том, что все сразу потреблять по-максимуму не будут.
Непонятно, почему бы не сделать ограничитель на входе, чтобы не перегрузить трансформатор? с выдачей предупреждающего сигнала.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
electron79 (724)
0
29 мая 2014, 08:53

Есть ещё ОМ 630 - это трехфазный ограничитель мощности. Существует несколько типов. Различаются они по типу подсчета мощности. ОМ -630-3 считает каждую фазу по отдельности. Собирают это все братья беларусы. У нас в Ростове уже лет пять сети настаивают на установке ограничителей мощности, правда модель в ТУ не пишут. Был у меня случай, что ограничитель мощности ставить было никак нельзя. Пришлось идти в сети и доказывать, что автоматы тоже являются прибором ограничения мощности. Дошел до главного инженера сетей, но всетаки победил.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 09:00

electron79Есть ещё ОМ 630 - это трехфазный ограничитель мощности. Существует несколько типов. Различаются они по типу подсчета мощности. ОМ -630-3 считает каждую фазу по отдельности. Собирают это все братья беларусы. У нас в Ростове уже лет пять сети настаивают на установке ограничителей мощности, правда модель в ТУ не пишут. Был у меня случай, что ограничитель мощности ставить было никак нельзя. Пришлось идти в сети и доказывать, что автоматы тоже являются прибором ограничения мощности. Дошел до главного инженера сетей, но всетаки победил.


Так написали они "На каждую фазу..." , тоже голову ломали, почему нельзя поставить 1 сразу и все..

Эксперт клуба «Вольтмастер»
electron79 (724)
0
29 мая 2014, 09:35

Electrik71Так написали они "На каждую фазу..."


Нужно ехать в сети и общаться. Причем идти сразу к главному инженеру, потому как руководитель отдела ТУ и ПР сам переделывать ТУ не будет. Нужен сильный толчек сверху.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Pastuh (528)
0
29 мая 2014, 11:51

electron79 Пришлось идти в сети и доказывать, что автоматы тоже являются прибором ограничения мощности. Дошел до главного инженера сетей, но всетаки победил.


Поделитесь приведёнными Вами аргументами для главного инженера, мне доказать не получилось...

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
29 мая 2014, 12:53

Приветствую Electrik71. Ограничители эти трубуют ставить у нас местами в основном в Мясново. Ставили раза четыре, больше тех задания не попадались с этой штукой. Ходил там собственник коттеджа, что-то доказывал в электро сетях- Итог ставили во всех случаях, где требовали.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
29 мая 2014, 12:56

Подскажите такой вот возник затык... Мы всегда опуск и подъем по столбу делаем сипом в гофре. Инспектор (молодой малый пол года может работает), завернул работу и сказал, что сипом нельзя опуски по столбу делать -нужно аввг или ввг. Типа есть у нах строгое предписание!!! Какое не сказал.

Кто сталкивался?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 13:07

Тульский ЭлектрикПриветствую Electrik71. Ограничители эти трубуют ставить у нас местами в основном в Мясново. Ставили раза четыре, больше тех задания не попадались с этой штукой. Ходил там собственник коттеджа, что-то доказывал в электро сетях- Итог ставили во всех случаях, где требовали.


Вот как, интересно. А именно то, что в мясново много где делали ввод, но там как раз не требовали, а тут впервые потребовали в горелках..

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 13:11

Тульский ЭлектрикПодскажите такой вот возник затык... Мы всегда опуск и подъем по столбу делаем сипом в гофре. Инспектор (молодой малый пол года может работает), завернул работу и сказал, что сипом нельзя опуски по столбу делать -нужно аввг или ввг. Типа есть у нах строгое предписание!!! Какое не сказал.

Кто сталкивался?


Эмм, также делаем, в гофре сипом, в черной гофре, с чего вдруг нельзя то? Нельзя СИПом делать ввод в дом, это точно, а вот что опуск делать,бред какой то. Да и ко всему есть ТУ в нем указано это?Что делать ввг или аввг? нет. ну вот и пусть гуляет или бумагу несет со своим предписанием, которой 90% нет. Вообще видимо к главному инженеру сразу посылать надо клиентов в таком случае, не пойми что творится у них. В одном месте одно, в другом другое, в третьем еще что то и т.п. В том же ПУЭ нету никаких запретов на опуск СИПом.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
29 мая 2014, 13:12

Electrik71впервые потребовали в горелках..


Интересность. У нас ведь после разгона людей в электро сетях вообще не понятно что и кто выдает.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electrik71 (1316)
0
29 мая 2014, 13:18

Тульский ЭлектрикПриветствую Electrik71. Ограничители эти трубуют ставить у нас местами в основном в Мясново. Ставили раза четыре, больше тех задания не попадались с этой штукой. Ходил там собственник коттеджа, что-то доказывал в электро сетях- Итог ставили во всех случаях, где требовали.