Термины и формулировки
0
05 ноября 2014, 23:34
Да, про разновидности написано. Но формулировка слова "стационарная" отсутствует. Вот Вы считаете, что стационарной является та, которую НЕЛЬЗЯ передвинуть. Я же считаю, что стационарной является та, которую НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ передвигать. Ибо нет такой проводки, которую нельзя передвинуть. Вот здесь и проявляется спорный момент.
0
05 ноября 2014, 23:44
Честно? Это уже философия, а в ней я не силен.....УВЫ!
0
05 ноября 2014, 23:53
простоПалычЧестно? Это уже философия, а в ней я не силен.....УВЫ!
С уважением Виктор Костров! Как только найдется официальный термин, философия отпадет. Ну а пока ничего другого не остается...
0
06 ноября 2014, 00:15
LightWayТолько "срок жизни" у него ((
Было куплена бухта 100 метров 3х2.5 хотел сделать один удлинитель через месяц их стало уже три.
0
06 ноября 2014, 00:20
IKAНа чем основано? Ссылки? Цитаты?
Искать честно лень. Там не так конечно прописано но смысл в этом. Все что не прикрученно к контактам, а соединяется при помощи штепсельных разъемов считается переносной. Все что подключено и не имеет возможности отключения без инструмента (даже если это просто отвертка) считается стационарной.
0
06 ноября 2014, 00:27
IKAЧто прописано? Что нельзя использовать в качестве стационарной проводки? Так и написано?
Так и написано Кабель КГ, КГТ, КГН, КГНТ, КПГ, КПГТ, КПГН, КПГНТ Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В ТУ16.К73-05-93 Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение 660 В переменного тока частотой до 40 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
0
06 ноября 2014, 06:27
ЭСА
LightWayТолько "срок жизни" у него ((
Было куплена бухта 100 метров 3х2.5 хотел сделать один удлинитель через месяц их стало уже три. Эта история знакома. Все зависит от условий существования.
ЭСА
IKAНа чем основано? Ссылки? Цитаты?
Искать честно лень. Там не так конечно прописано но смысл в этом. Все что не прикрученно к контактам, а соединяется при помощи штепсельных разъемов считается переносной. Все что подключено и не имеет возможности отключения без инструмента (даже если это просто отвертка) считается стационарной. Да-да... что-то припоминаю про штепсельный разъем. Вызывает сомнение 2-я часть текста.
ЭСА
IKAЧто прописано? Что нельзя использовать в качестве стационарной проводки? Так и написано?
Так и написано Кабель КГ, КГТ, КГН, КГНТ, КПГ, КПГТ, КПГН, КПГНТ Кабели силовые гибкие на напряжение 660 В ТУ16.К73-05-93 Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на напряжение 660 В переменного тока частотой до 40 Гц или постоянное напряжение 1000 В. Эта формултровка не накладывает запрета на использование кабеля КГ в качестве стационарной. Я считаю, что слово "стационарная" должно трактоваться как "неподвижная". Другого обозначения пока не видел. Так разве кабель КГ недьзя использовать для подключения стационарных потребителей, применив стационарный способ прокладки кабеля?
0
06 ноября 2014, 08:56
Использовать КГ для стационарной прокладки не позволяет здравый смысл. У него срок эксплуатации 4 года...
0
06 ноября 2014, 13:20
ГеополисИспользовать КГ для стационарной прокладки не позволяет здравый смысл. У него срок эксплуатации 4 года...
Так данный срок службы рассчитан исходя из того, что кабель будут все 4 года двигать и изгибать. А если он будет лежать стационарно, то срок службы надо рассчитывать исходя из старения изоляции.
0
17 ноября 2014, 11:55
IKA
Эта формултровка не накладывает запрета на использование кабеля КГ в качестве стационарной. Накладывает. Если не написано "разрешено",значит "запрещено"
0
17 ноября 2014, 19:03
КарибычЕсли не написано "разрешено",значит "запрещено"
А в каком документе это написано?
0
17 ноября 2014, 19:12
IKA... почему нельзя применять КГ в неподвижном состоянии?
Можно, и на это прямо указывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011: Часть 5-52. 521.9.1 "Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта." А надо ли его использовать не по прямому назначению? Неужели есть такая острая необходимость?
0
17 ноября 2014, 19:23
IKA... определение термина "стационарная установка"?
Словарь Ушакова. "Значение слова «стационарный». Стационарный, стационарная, стационарное (латин. stationarius-стоячий, неподвижный). 1. Неизменный, постоянный, неподвижный (науч.). Стационарное состояние. 2. Расположенный на постоянном месте, не передвижной (нов.). " Как-то так ...
0
17 ноября 2014, 21:31
Белый_КотА в каком документе это написано?
В ТУ на кабель КГ, НЕ написано,что его можно использовать при монтаже стационарной электропроводки,в отличие,например,от кабеля ВВГ,где прямо прописано о возможности применения при монт.,стационарной проводки.
0
17 ноября 2014, 21:54
В Советские времена кабель КГ был достаточно распространен как в стационарной прокладке (на скобах по кирпичным стенам, на тросах, с крепежом по металлоконструкциям и во многих других случаях), так и в переносных и передвижных вариантах. Например для козловых и мостовых кранов, кран-балок, тельферов, электрокаллориферов, водокачек, бетономешалок и проч...Понятно, что в те времена выбор кабелей был не велик.Но доводилось встречать и по сей день используемые и работающие кабели КГ,тех времен в стационарном исполнении. Тогда делались кабельно-концевые заделки и резиновая изоляция на жилах кабеля не осыпалась.По моему мнению кабель КГ, в стационарном варианте, прослужит долго, больше 4 годов. Стационарная электропроводка подразумевает и прокладку по стационарным основаниям-в земле, в воздухе на опорах, траверсах, по стенам и перекрытиям и другое...Вот если за дизель-электрическим экскаватором или козловым краном, по земле или в бетонном лотке тащится кабель КГ,это передвижная должно быть проводка. Или в случае с тельфером. Здесь особые условия эксплуатации: повышенные механические нагрузки, резкая смена температур, повышенная влажность и прочее.сроки использования сокращаются. А вот интересно в автомобиле проводка стационарная или передвижная? Ну то что она постоянно перемещается с автомобилем это понятно. Но здесь ведь тоже резкая смена температур, вибрация, вода, тосол, масло, топливо и прочее?
0
17 ноября 2014, 22:04
joinНо доводилось встречать и по сей день используемые и работающие кабели КГ,тех времен в стационарном исполнении.
До сих пор встречаю у дачников на вводе в дом и они автоматом попадают в черный список.
0
17 ноября 2014, 22:19
ЭСА
joinНо доводилось встречать и по сей день используемые и работающие кабели КГ,тех времен в стационарном исполнении.
До сих пор встречаю у дачников на вводе в дом и они автоматом попадают в черный список. Кабели, дома или дачники?
0
17 ноября 2014, 22:27
ЭСА
joinНо доводилось встречать и по сей день используемые и работающие кабели КГ,тех времен в стационарном исполнении.
До сих пор встречаю у дачников на вводе в дом и они автоматом попадают в черный список. Полностью поддерживаю. Резиновый КГ на тросе, на вводе в дом долго не протянет.Солнце, воздух, вода и ветер быстро разрушат обе изоляции кабеля.В земле резиновый вообще не прокатит.Но в комфортных условиях кабель КГ будет служить долго. Ведь он, как "гибкий" рассчитан на более тяжелые условия эксплуатации.
0
18 ноября 2014, 14:03
КарибычВ ТУ на кабель КГ, НЕ написано,что его можно использовать при монтаже стационарной электропроводки,в отличие,например,от кабеля ВВГ,где прямо прописано о возможности применения при монт.,стационарной проводки.
Согласен с тем, что кабель следует использовать в соответствии с его назначением, и на это есть прямое указание в ПУЭ. Вопрос был следующий: Белый_Кот
КарибычЕсли не написано "разрешено",значит "запрещено"
А в каком документе это написано?
|
ПУЭ 7 п. 2.1.4 Электропроводки разделяются на следующие виды:
1..............
Открытая электропроводка может быть СТАЦИОНАРНОЙ, передвижной и переносной.
Т. е. стационарная проводка, та которую нельзя передвинуть или перенести!!!
С уважением Виктор Костров!