сгорает автомат
0
31 декабря 2014, 15:15
У на с в Регионе все для всех новых подключений ЩУ должен быть расположен за пределами участка. Соответственно ЩУ вещается на столб, ввод в него СИП, ну а после к дому - уже что хочешь. Мы обычно делаем ввод в дом под землей.
0
01 января 2015, 11:38
Зачем?СИП приходит на вводной автомат на улице,от него ввод медью в дом.СИП запрещено использовать внутри помещения по причине горючести изоляции.У нас в районе так делают.
0
01 января 2015, 17:35
Игорь608675Зачем делать лишнее соединение? Когда можно спокойно СИПом или кабелем дойди до вводного АВ и далее уже медью делать разводку по дому.
В данном случае провод в белой изоляции пришёл со столба, а СИП я завёл в дом
0
01 января 2015, 18:39
Мастер
Игорь608675Зачем делать лишнее соединение? Когда можно спокойно СИПом или кабелем дойди до вводного АВ и далее уже медью делать разводку по дому.
В данном случае провод в белой изоляции пришёл со столба, а СИП я завёл в дом Как все запущено... СИП не предназначен для внутренней разводки, ему нельзя в дом входить.
0
01 января 2015, 19:37
Геополис
Как все запущено... СИП не предназначен для внутренней разводки, ему нельзя в дом входить. Пусть заводят Потом на подобные ездить денюжку за переделку получать можно
0
01 января 2015, 19:39
Игорь608675Где запрещено, конкретно документ.
Запрещено в нормах по прокладки кабеля. То есть там где черным по белому прописано что нельзя использовать кабель (провод) с горючей изоляцией внутри помещений
0
01 января 2015, 21:55
Игорь608675
Вот выдержка из ГОСТ Р 52373-2005 там про запрет для ввода СИП в дом до ВРУ нет. Вот в том то и дело там не слова про ВРУ, зато написано "к вводу".в здание но не внутри здания
0
01 января 2015, 22:08
ЭСАВот в том то и дело там не слова про ВРУ, зато написано "к вводу".в здание но не внутри здания
Написано: "Для прокладки по стенам зданий или сооружений". Но не уточнёно, по наружным или внутренним стенам
0
01 января 2015, 22:40
lionarhНаписано: "Для прокладки по стенам зданий или сооружений". Но не уточнёно, по наружным или внутренним стенам
Вот потому что не учтено и надо руководствоваться правилами прокладки под характеристики кабелей.
0
01 января 2015, 23:18
ГеополисХрюша не прав!
Тут вроде не передача "спокойной ночи малыши" Тема и так засрана, а сейчас начнется по поводу не уместных сравнивания спецов с животными
0
01 января 2015, 23:34
lionarhНо не уточнёно, по наружным или внутренним стенам
Вот только не надо умничать. "Шляпу сними!" (с) Если так хочется спорить, то читайте для начала Маркса. ГОСТ Р 52373-2005 не допускает трактовок и говорит о допустимости прокладки ВЛИ по фасадам зданий и сооружений.
0
02 января 2015, 00:21
Конечно,в ПУЭ,невнятно прописано про СИП внутри помещений.Но,как заметили,есть ГОСТ Р 52373-2005,где указана область применения СИП,это ВЛ и ничего более.Затем читаем ПУЭ 2.4.2.,определение ВЛ.На это и указывают сетевики предъявляя претензии.Спорить с ними можно,но зачем?
|