Так электрики зачастую не знают точно отметку чистового потолка. Хозяин то белить хочет, то натягивать и по моему он и сам (хозяин) не знает, что будет.
Василич1980 просто делаю все по стандарту 10-15 см от потолка
От чернового или чистового потолка?
Если черновой потолок, то 15 см, если чистовой то 10 см, если планируются всякие гипсокартонные навороты в несколько уровней, то на 10 см ниже самого нижнего уровня.
hohlachov
Игорь608675От чернового или чистового потолка?
Так электрики зачастую не знают точно отметку чистового потолка. Хозяин то белить хочет, то натягивать и по моему он и сам (хозяин) не знает, что будет.
А уровень чистового потолка знать до миллиметра не обязательно. Лазером прикидывается уровень потолка, находится самая нижняя его точка и от нее 15 см вниз если черновой потолок или 10, если потолок планируется вытягивать под штукатурку или под натяжной потолок
Василич1980Речь идет о креплении кабеля в штрабе, а нафига тогда феншуй, когда главное, чтобы из штраба не вываливался при замазке?
При открытой проводке креплю через 25-30 см, и точно также предпочитаю дюбель-хомут.
Игорь608675
Василич1980Может и удобнее, но в руках туземца превращается в страшное оружие по пробивке изоляции
Изолента в помощь.
Лишнее время, а у меня его не так много, тем более, что оно не оплачивается и это уже не профессионально перематывать поврежденный провод изолентой.
Профессионализм заключается не только в том чтобы сделать все правильно и качественно самому, но и в том чтобы не создавать лишних проблем смежникам, и провисы кабеля из штробы при креплении через 2,5 метра неизбежны (если Вы умудряетесь их избежать, требую фото!!!), если конечно не делать штробу в пол-кирпича глубиной. А готовя трассу насверлить буром d-6мм 3-5-7, да хоть десять отверстий и нормально ровно один к одному уложить в штробу кабель не так много времени уходит, тем более, лично я, основную коридорную трассу прохожу несколько раз, т.к. тянуть десяток кабелей одновременно гораздо тяжелее и дольше чем по два-три штуки.
P.s.: А Вы не разу не наблюдали как штукатуры шпателем кабеля, которые топорщатся, в штробу запихивают, а потом при оклейке обоев почему-то УЗО срабатывают?
Наблюдал, правда не мои работы так делали. Просто, чтобы исключить дальнейшие дебаты. Там где хватает через 1,5-2 метра, делаю так, где не хватает ставлю дополнительные хомуты. Штрабы в большинстве случаев замазываю сам.
Василич1980
Как правило, самое большое количество кабелей идет только по коридору от щитка, и все равно в этом случае гораздо быстрее работать с дюбель-хомутом. Я проверял.
Все в кучу, в одну штробу и работать будет без проблем. Зачем разносить? ПУЭ и трололо на коттеджи не распространяется-там собственник сам может делеть так как хочет!
Тульский ЭлектрикВсе в кучу, в одну штробу и работать будет без проблем. Зачем разносить? ПУЭ и трололо на коттеджи не распространяется-там собственник сам может делеть так как хочет!
Вот потом из-за таких горе-мастеров коттеджи горят ярким пламенем
Electric StrПрофессионализм заключается не только в том чтобы сделать все правильно и качественно самому, но и в том чтобы не создавать лишних проблем смежникам...
Тульский ЭлектрикПУЭ и трололо на коттеджи не распространяется-там собственник сам может делеть так как хочет!
Собственник, может делать так как хочет...
А монтажнику, предпочтительно делать как положено...
Либо не делать вообще, что бы не оказаться - Крайним...
И какой? Провод от розетки поднимается строго вверх, по уровню, так же по уровню идет по всей квартире на 10-15 см ниже потолка, уровень одинаковый во всей квартире, 15 см от косяков. Все размеры известны и есть. В экономварианте, когда "сделайте подешевле" все косяки сразу показываю и прошу самостоятельно сфотографировать и приложить к документам на недвижимость.
Василич1980Провод от розетки поднимается строго вверх, по уровню
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
Очень редко. В последнее время мне не встречается черновых полов, обычно они уже залиты под 0. Но если таковое встречается, принцип не меняется: 10 см от стены, все остальное не меняется. Не надо держать в голове фотографии, чтобы понимать, что провод от розетки или выключателя будет находиться строго вертикально и так же под прямым углом от магистрали идет по полу к стене и поднимается вверх. Очень удобно, причем всем. Клиенту не надо бежать за фотографией, чтобы понять, попадет он в кабель или нет. Он четко знает, на какой высоте от потолка по стене или на каком расстоянии от стены по полу идут кабели.
Василич1980
Для работы выполненной таким образом нет смысла делать фотографии проводки.
Смысл делать фото проводки есть всегда! Бывает лень делать... Заказчику душу греет, что есть фото проводки.
Делать схему прокладки кабельных трасс, развертку стен, однолинейку щита и т.д., и т.п. стоит N-ю сумму, и к сожалению далеко не каждый ее согласен выложить, по этому 30 сек. на рекомендацию клиенту сделать фото для себя, чтоб в будущем вопросов не возникало (когда полку придумает повесить), и 10 мин. пройти и сфоткать самому (для архива, на случай если вопросы все-таки возникли: где и как), не думаю что критичное время, что бы его потратить.
P.s. правда бывает и четвертый вариант (третий - когда лень ) на клиента - с высокой колокольни, сделал, бабки рубанул, и досвидос...трубку не брать, ни с чем больше не связываться...(лично для меня не приемлем ибо - репутация дороже!!!)
Василич1980Провод от розетки поднимается строго вверх, по уровню
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
Очень редко. В последнее время мне не встречается черновых полов, обычно они уже залиты под 0. Но если таковое встречается, принцип не меняется: 10 см от стены, все остальное не меняется. Не надо держать в голове фотографии, чтобы понимать, что провод от розетки или выключателя будет находиться строго вертикально и так же под прямым углом от магистрали идет по полу к стене и поднимается вверх. Очень удобно, причем всем. Клиенту не надо бежать за фотографией, чтобы понять, попадет он в кабель или нет. Он четко знает, на какой высоте от потолка по стене или на каком расстоянии от стены по полу идут кабели.
...Звонок: "телевизор вешаем а как кабель проложен"
- "От блока розеток вертикально вверх"
- "Их (розеток) здесь три (силовая, КТВ, Lan), от каждой вверх?"
- "нет от центральной вверх, строго вертикально..."
- "а если левее не попадем?"
- "левее блока розеток не попадете..."
...через три минуты: "А Вы фото штроб делали?"
отвечаю: "Да есть, скинте "мыло" отправлю фото..."
- "хорошо..."
через пять минут тишины... "...у нас автомат выбило...Вы когда сможете подъехать посмотреть?"
...А я их тоже просил сделать себе фото, или хотя бы дать мне ящик куда можно отправить архив с фото, итог: обошлось, кабель лишь царапнули, за ТВ не заметно (но сам факт: новая проводка - и залатанная изоляция, не хорошо...)
Василич1980Провод от розетки поднимается строго вверх, по уровню
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
Ну далеко не все стяжку с пола снимают. А если штробить, по мне так лучше поверху, к тому же в полу часто отопление идет, а там от застройщика тоже спецы те еще, "петлю Нестерова" завернут, и догадайся: в каком месте
Продолжая просмотр сайта volt-m.ru, я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.
От чернового или чистового потолка?
Так электрики зачастую не знают точно отметку чистового потолка. Хозяин то белить хочет, то натягивать и по моему он и сам (хозяин) не знает, что будет.
От чернового или чистового потолка?
Если черновой потолок, то 15 см, если чистовой то 10 см, если планируются всякие гипсокартонные навороты в несколько уровней, то на 10 см ниже самого нижнего уровня.
Так электрики зачастую не знают точно отметку чистового потолка. Хозяин то белить хочет, то натягивать и по моему он и сам (хозяин) не знает, что будет.
А уровень чистового потолка знать до миллиметра не обязательно. Лазером прикидывается уровень потолка, находится самая нижняя его точка и от нее 15 см вниз если черновой потолок или 10, если потолок планируется вытягивать под штукатурку или под натяжной потолок
При открытой проводке креплю через 25-30 см, и точно также предпочитаю дюбель-хомут.
Изолента в помощь.
Лишнее время, а у меня его не так много, тем более, что оно не оплачивается и это уже не профессионально перематывать поврежденный провод изолентой.
Профессионализм заключается не только в том чтобы сделать все правильно и качественно самому, но и в том чтобы не создавать лишних проблем смежникам, и провисы кабеля из штробы при креплении через 2,5 метра неизбежны (если Вы умудряетесь их избежать, требую фото!!!), если конечно не делать штробу в пол-кирпича глубиной. А готовя трассу насверлить буром d-6мм 3-5-7, да хоть десять отверстий и нормально ровно один к одному уложить в штробу кабель не так много времени уходит, тем более, лично я, основную коридорную трассу прохожу несколько раз, т.к. тянуть десяток кабелей одновременно гораздо тяжелее и дольше чем по два-три штуки.
P.s.: А Вы не разу не наблюдали как штукатуры шпателем кабеля, которые топорщатся, в штробу запихивают, а потом при оклейке обоев почему-то УЗО срабатывают?
Наблюдал, правда не мои работы так делали. Просто, чтобы исключить дальнейшие дебаты. Там где хватает через 1,5-2 метра, делаю так, где не хватает ставлю дополнительные хомуты. Штрабы в большинстве случаев замазываю сам.
Как правило, самое большое количество кабелей идет только по коридору от щитка, и все равно в этом случае гораздо быстрее работать с дюбель-хомутом. Я проверял.
В этом случае гораздо быстрее ложить в лоток.
Делать штраб под лоток в квартире?
Ну в этом случае можно вообще не крепить (шутка)
Все в кучу, в одну штробу и работать будет без проблем. Зачем разносить? ПУЭ и трололо на коттеджи не распространяется-там собственник сам может делеть так как хочет!
Вот потом из-за таких горе-мастеров коттеджи горят ярким пламенем
+++ !!!
Собственник, может делать так как хочет...
А монтажнику, предпочтительно делать как положено...
Либо не делать вообще, что бы не оказаться - Крайним...
Сколько тут любителей горизонтальных штроб...
Да
Если в штукатурке и нет подвесных потолков, куда деваться?
Смысл делать фото проводки есть всегда! Бывает лень делать... Заказчику душу греет, что есть фото проводки.
И какой? Провод от розетки поднимается строго вверх, по уровню, так же по уровню идет по всей квартире на 10-15 см ниже потолка, уровень одинаковый во всей квартире, 15 см от косяков. Все размеры известны и есть. В экономварианте, когда "сделайте подешевле" все косяки сразу показываю и прошу самостоятельно сфотографировать и приложить к документам на недвижимость.
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
Очень редко. В последнее время мне не встречается черновых полов, обычно они уже залиты под 0. Но если таковое встречается, принцип не меняется: 10 см от стены, все остальное не меняется. Не надо держать в голове фотографии, чтобы понимать, что провод от розетки или выключателя будет находиться строго вертикально и так же под прямым углом от магистрали идет по полу к стене и поднимается вверх. Очень удобно, причем всем. Клиенту не надо бежать за фотографией, чтобы понять, попадет он в кабель или нет. Он четко знает, на какой высоте от потолка по стене или на каком расстоянии от стены по полу идут кабели.
Ваши варианты?
Василич1980
Для работы выполненной таким образом нет смысла делать фотографии проводки.
Смысл делать фото проводки есть всегда! Бывает лень делать... Заказчику душу греет, что есть фото проводки.
Делать схему прокладки кабельных трасс, развертку стен, однолинейку щита и т.д., и т.п. стоит N-ю сумму, и к сожалению далеко не каждый ее согласен выложить, по этому 30 сек. на рекомендацию клиенту сделать фото для себя, чтоб в будущем вопросов не возникало (когда полку придумает повесить), и 10 мин. пройти и сфоткать самому (для архива, на случай если вопросы все-таки возникли: где и как), не думаю что критичное время, что бы его потратить.
P.s. правда бывает и четвертый вариант (третий - когда лень ) на клиента - с высокой колокольни, сделал, бабки рубанул, и досвидос...трубку не брать, ни с чем больше не связываться...(лично для меня не приемлем ибо - репутация дороже!!!)
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
Очень редко. В последнее время мне не встречается черновых полов, обычно они уже залиты под 0. Но если таковое встречается, принцип не меняется: 10 см от стены, все остальное не меняется. Не надо держать в голове фотографии, чтобы понимать, что провод от розетки или выключателя будет находиться строго вертикально и так же под прямым углом от магистрали идет по полу к стене и поднимается вверх. Очень удобно, причем всем. Клиенту не надо бежать за фотографией, чтобы понять, попадет он в кабель или нет. Он четко знает, на какой высоте от потолка по стене или на каком расстоянии от стены по полу идут кабели.
...Звонок: "телевизор вешаем а как кабель проложен"
- "От блока розеток вертикально вверх"
- "Их (розеток) здесь три (силовая, КТВ, Lan), от каждой вверх?"
- "нет от центральной вверх, строго вертикально..."
- "а если левее не попадем?"
- "левее блока розеток не попадете..."
...через три минуты: "А Вы фото штроб делали?"
отвечаю: "Да есть, скинте "мыло" отправлю фото..."
- "хорошо..."
через пять минут тишины... "...у нас автомат выбило...Вы когда сможете подъехать посмотреть?"
...А я их тоже просил сделать себе фото, или хотя бы дать мне ящик куда можно отправить архив с фото, итог: обошлось, кабель лишь царапнули, за ТВ не заметно (но сам факт: новая проводка - и залатанная изоляция, не хорошо...)
И никогда снизу не подходит? По полу принципиально разводку кабелей не делаете?
Ну далеко не все стяжку с пола снимают. А если штробить, по мне так лучше поверху, к тому же в полу часто отопление идет, а там от застройщика тоже спецы те еще, "петлю Нестерова" завернут, и догадайся: в каком месте