Лучшие электрики здесь!
E-mail:
Пароль:
Эксперт Клуба Вольтмастер:
Гончаров Николай Васильевич
Рейтинг: 4806
Краснодар

АВР

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Sniper
(1640.00)
Мужики,встретилась такая проблема собрали авр по данной схеме,на мудацких приводах ЭП 35-37все работает,но логика работы данного АВР-а при работающем вводе и секционнике,при появлении второго ввода,сначала включается второй ввод,а потом выключается секционник,в этот момент происходит хлопок на секционном автомате,данный авр в работе уже месяца 2 как я понял,собирали сам щит с пол года назад и вот его поставили и передают в управляющую компанию дом,обратились к нам с такой проблемой,вчера ездил на объект,что бросилось в глаза еще,что на секционном автомате и на 2 вводах на отходящих линиях почерневшие наконечники именно желтая и зеленая фаза,а красная целковая блестит наконечник,вопрос в чем отчего хлопок, и как убрать его,спросил у энергетика,который там 2 ввода приходят от тп от двух разных десяток
12
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Прохожий (1283)
0
13 февраля 2015, 08:50

Тем не менее, схема всё равно работает неправильно.
Обычно, в большинстве АВР такого типа на стороне НН, включение всех трёх аппаратов одновременно (вводные и секционный) считается недопустимым режимом.
Даже при правильной фазировке, может быть снова "хлопок", если фазные/линейные напряжения ввода 1 сдвинуты на какой-то угол относительно оных ввода 2. Поэтому уравнительные токи могут быть велики (сопоставимы с токами КЗ).
Туда бы двухканальный осциллограф, на нём можно наглядно увидеть, что к чему. Ну или, просто вольтметром померить на секционнике напряжение между одноимёнными фазами разных вводов (только зело аккуратно) - есть ли, и сколько вольт.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Sniper (1640)
0
13 февраля 2015, 09:02

ПрохожийТем не менее, схема всё равно работает неправильно.
Обычно, в большинстве АВР такого типа на стороне НН, включение всех трёх аппаратов одновременно (вводные и секционный) считается недопустимым режимом.
Даже при правильной фазировке, может быть снова "хлопок", если фазные/линейные напряжения ввода 1 сдвинуты на какой-то угол относительно оных ввода 2. Поэтому уравнительные токи могут быть велики (сопоставимы с токами КЗ).
Туда бы двухканальный осциллограф, на нём можно наглядно увидеть, что к чему. Ну или, просто вольтметром померить на секционнике напряжение между одноимёнными фазами разных вводов (только зело аккуратно) - есть ли, и сколько вольт.


Так и сделали между одноименными фазами напряжение отсутствует)

12
Если Вы хотите оставить сообщение, Вам необходимо зарегистрироваться.
E-mail:
Пароль:
Забыли пароль? Запомнить