Помогите разобраться на трансформатор приходит 3 фазы 10кВ, а со стороны 0,4 при замере напряжения на шпильках между фаз 240в, между фазой и нулем 135в. Трансформатор на холостом ходу без нагрузки. В чем тут дело?
|
|
Не, бьёт, значить фаза!
Здравствуйте, коллеги!
В общем то информации - ноль.
Ну а в таком вакууме могу подтвердить только догадку Горыныча. На тр-р с первичной обмоткой 10кВ приходит 6,3кВ, соответственно на выходе 0,23кВ вместо 0,4кВ.
Не буду уточнять где, но одни умники заказали кучу ТП 10/0,4кВ, подразумевая, что питающие ПС все 35/10кВ, только оказалось, что одна 35/6, пришлось срочно находить разделительный 6/10кВ. Вот такой ДУРДОМ.
А потери - это все глупости. Ищите выше.....