Время срабатывания АВР

Эксперт-электрик
MelekTaus
(89.00)
При переключении АВР на резерв моргают споты, отключается сетевое оборудование и включается телевизор. АВР собрано на "Реле защиты электродвигателя", марку не могу вспомнить. Так должно быть? Есть ли разница между АВР на реле и блоках АВР, типа МАВР или AVR-01?
12
Эксперт клуба «Вольтмастер»
Геополис (5884)
0
03 апреля 2016, 08:59

Без нагрузки се работало - дело в дуге при наличии нагрузки

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electric Str (2108)
0
03 апреля 2016, 10:11

Может увеличить время перерыва питания, чтоб дуга успевала потухнуть. А на счет модульных контакторов, не знаю, может там проблема конструктивная с дугогосящими камерами, ну как вариант

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Electric Str (2108)
0
03 апреля 2016, 10:15

ГеополисВы читать умеете? Один контактор 2НО+2НЗ


Извините, не понял, в голове сидит классическая схема на двух контакторах (на каждом из вводов).

12