Форум электриков и энергетиков>Клиенты, заказы и работа для электрика >Собираю щит, требуются советы.
Собираю щит, требуются советы.
0
04 июня 2016, 08:47
ЭСА
MelekTausPEN-проводник.
Вопрос в следующем - как опломбировать соединение PEN-проводника с ГЗШ? К примеру, в этом случае. ПЕН проводник на счетчик.с делением на ГЗШ через "орех" Зачем орех? Если просто завести PEN на счетчик, и со счетчика на ГЗШ?
0
04 июня 2016, 16:10
MelekTausВиктор Павлович, доброго вечера.
Все соединения до счетчика должны быть опломбированы. И фазные проводники, и PEN-проводник. Вопрос в следующем - как опломбировать соединение PEN-проводника с ГЗШ? К примеру, в этом случае. Георгий Александрович, добрый день! Нарисовал от руки, не умею на компе, так что не обессудьте. Опечатываются щиток УЗИП, щиток ГЗШ, вводной автомат в РЩ и счетчик - больше ничего не надо. Рисунок открывается, если нажать правой кнопкой мыши и "открыть ссылку в новом окне". По клемнику N: со счетчика может идти на клемник, может на УДТ, может на клемник и УДТ - зависит от схемы, но опечатывать N уже не нужно. С уважением Виктор Костров!
0
18 июля 2016, 12:05
MelekTausРазрядники после рубильника?
Да. Это не верно? Да. Это не верно. Разрядники после любых коммутирующих аппаратов - это не верно. Как и после приборов учета (с чем не всегда согласны сбыты, но это их блажь, ибо при пробое разрядника прибору учета обычно звиздец). Не знаю у кого раньше появится время - у меня или у Соснина - для написания статьи, а так результатов испытаний и фоток разрезов автоматов, рубильников, контакторов и пр. после прохождения импульсного тока 20-40 кА с формой волны 8/20 мкс накопилось достаточно...
|
Вопрос в следующем - как опломбировать соединение PEN-проводника с ГЗШ? К примеру, в этом случае.