Как быть с контуром заземления?
0
12 августа 2016, 07:26
Оформлять точно так же, как в случае искусственного:
0
13 августа 2016, 14:30
Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
0
13 августа 2016, 16:26
август... штатные экстрасенсы в отпуске...
0
14 августа 2016, 11:50
Отсоединил сомнительный контур заземления, убрал перемычки между N и PE во всех щитках. Потенциал остался прежним 40-50В. Поочередно начал выдергивать из розеток потребителей (офисная техника, кондиционеры, микроволновки, кулеры) - потенциал между N и PE стал в пределах нормы 10-15В. Значит дело в уравнивании потенциалов. Похоже придется обращаться в ТЭЦ и подминать техническую документацию.
0
14 августа 2016, 11:52
AC DC
Andimion12Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.) Каким тестером производили измерения, электронным или не электронным ?!... Электронным. Я думаю, в моем случае, погрешность минимальна.
0
14 августа 2016, 12:08
Andimion12Отсоединил сомнительный контур заземления, убрал перемычки между N и PE во всех щитках. Потенциал остался прежним 40-50В. Поочередно начал выдергивать из розеток потребителей (офисная техника, кондиционеры, микроволновки, кулеры) - потенциал между N и PE стал в пределах нормы 10-15В. Значит дело в уравнивании потенциалов. Похоже придется обращаться в ТЭЦ и подминать техническую документацию.
По вашим комментариям я понял что нужно сделать следующее: 1. Разделить PEN проводник в ВРУ на N и PE. 2. Определить есть ли контур повторного заземления PEN проводника в ВРУ. 3. В случает его отсутствия или сомнительного качества - сделать новый. 4. Контур повторного заземления соединить с шиной PE в ВРУ. 5. Поставить перемычку между шиной PE и N в ВРУ. 6. Подвести кабель заземления с шины PE в ВРУ к шине PE в вводном щите. 7. Произвести замеры сопротивления. Поправьте меня, если что не так. Повесить лампу ватт на 100(95), между сомнительным контуром и фазой.Измерить напряжение на нагрузке. Измерить напряжение между фазой и PEN.Сравнить измерения. Закон Ома Вам в помощь. Общие представления о заземлении, получите.Нагрузку можно взять и по мощнее.
0
14 августа 2016, 13:12
AC DC
Andimion12Подскажите плиз. Между N и PE есть потенциал 40-60В.
Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.) Каким тестером производили измерения, электронным или не электронным ?!... Электронным. Я думаю, в моем случае, погрешность минимальна.
0
14 августа 2016, 21:57
AC DCКаким тестером производили измерения,
электронным или не электронным ?!...
Andimion12
Электронным. Я думаю, в моем случае, погрешность минимальна. Не исключена - "наводка"... Продублируйте измерения - "простым" тестером... Погрешность - вторична...
0
29 августа 2016, 13:36
Я когда обустраивал гараж с ямой. У меня были рельсы чтоб можно было подъемник(двигло перемещать, или любой тяж. груз) катать по всему гаражу. Рельсы были приторочены к столбам(рельсам) которые уходили в землю и выполняли роль свай(понимаю что расточительно но гараж большой на 3 машины). Я в электрике полностью соответсвую своей аватарке, пригласил ребят http://www.energyc.ru/service/montazh/electrooborudovanie провести проводку.
|
Вопрос №1 - Откуда взялся потенциал между N и PE ? (Есть вариант что кабель заземления просто разорван или висит в воздухе.)