Подскажите цену за монтаж замка(механический) . вызывной панели и экрана в доме (монтаж вызывной панели в прфтрубе 100,100 ) витая пара проложена от дома до калитки .
Просто не забываем физику! На малых напряжения и малых сечениях мы имеем космическую просадку по напруге. В частности я видел как-то систему видеонаблюдения где питание было раксидано КСПВ 4х0.4 или х0.5. В общем на 20 метрах удаления от 13В осталось 9,5В.
XellyПросто не забываем физику! На малых напряжения и малых сечениях мы имеем космическую просадку по напруге. В частности я видел как-то систему видеонаблюдения где питание было раксидано КСПВ 4х0.4 или х0.5. В общем на 20 метрах удаления от 13В осталось 9,5В.
У меня был случай. Щит управления с промежуточными реле был установлен в нескольких сотнях метров от двух мотор-редукторов. Щиток с пускателями (катушки на 24В) разместили непосредственно рядом с приводами, так как перемещение рабочего механизма ограничивалось двумя концевыми выключателями. Для управления каждым пускателем проложили провод NYY 4х2,5 (в открытом кабельном лотке, под стеклом). Я приехал на подключение и пуско-наладку. Все расключил, проверил - работает исправно.
Затем пошли непонятные дела - периодически приводы отказывались работать, катушки пускателей гудели, но не срабатывали. Если им помочь отверткой, подтолкнуть, то притягивали.
Оказалось, что в зависимости от времени суток под стеклом на зимнем солнце менялась температура кабеля, и этого оказалось достаточно, чтобы просадка напряжения менялась настолько, что не хватало для срабатывания пускателя.
Спасла ситуацию прокладка параллельного кабеля 4х2,5.
sudakovsky
Для аналоговых камер видеонаблюдения я рекомендую комбинированный кабель КВК-В(П)-2 2х0,75
От использования комбинированного отказались т.к. много бесполезного расхода кабеля, например когда идет магистраль на 10 камер и соответственно вести там 10 питающих шин параллельно нецелесообразно, не говоря о том что существенно увеличивается пучок проводов. КВК тянем только на одну удаленную камеру. что бывает крайне редко. В коттеджах аналоговые уже не вешаем вообще, только IP-камеры. Ну и в массы тоже их стараемся продвигать. А для IP камеры в любом случае проще провести питание отдельно, ибо тот же скоростной купол уличный хавает 2А на 12В по максимуму.
sudakovskyОказалось, что в зависимости от времени суток под стеклом на зимнем солнце менялась температура кабеля, и этого оказалось достаточно, чтобы просадка напряжения менялась настолько, что не хватало для срабатывания пускателя.
Может быть, вместо меди был термочувствительный сплав для каких-то других целей? А при производстве его пустили не на ту технологическую линию.
Saratov-elektrikи скачай прайс...в разделе скуд есть нужные тебе цены...
скачал, посмотрел, очень хороший прайс! Похвалю! Всё чётко и понятно! Порядок цен есть! Единственное, что мне надо учесть - это разницу саратовских цен и питерских. Думаю будет нормально если я накину 30% и вот мне ПРОМЫШЛЕННЫЕ цены, а то вот промышленных цен не знаю, все говорят, что у меня дорого ( я взял цены с квартир и уменьшил на 10%).
КВК-В(П)-2 2х0,75 - прикольный кабель! Видел его ранее, но не знал как он называется. Удобно, прокладывать надо в 2 раза меньше! Надеюсь, что такой будем на одном из объектов прокладывать!
МегавольтКВК-В(П)-2 2х0,75 - прикольный кабель! Видел его ранее, но не знал как он называется. Удобно, прокладывать надо в 2 раза меньше! Надеюсь, что такой будем на одном из объектов прокладывать!
Видимо Вы никогда видеонаблюдением не занимальсь? Для аналогового видео он самое то...
МегавольтКВК-В(П)-2 2х0,75 - прикольный кабель! Видел его ранее, но не знал как он называется. Удобно, прокладывать надо в 2 раза меньше! Надеюсь, что такой будем на одном из объектов прокладывать!
Видимо Вы никогда видеонаблюдением не занимальсь? Для аналогового видео он самое то...
Для видеонаблюдения - ограничено применим. Только для очень маленьких систем - слишком маленькое сечение (.75) и оболчка ПВХ (предпочтительней RG-59B/U+2х0.75 в ПНД). Для домофонов - самое то, если не нужен раздельный аудиотракт (тогда лучше VCRX42).
Построили с использованием КВК огромное количество систем и маленьких и больших, работает все прекрасно...просто к любому проекту надо подходить с умом и запасом определенных знаний...
Возьмите простенькую камеру в боксе с подогревом (бюджет по питанию хотя бы 20Вт) даже без ИК-подсветки.
Посадите её просто на одиночную линию (чего в нормальных проектах не бывает) КВК-В(П)-2 2х0,75 хотя бы 150м. Измерьте падение напряжения на линии и снимите АЧХ тракта. Если в вашем понимании все работает прекрасно.... у нас разные представления о прекрасном ((
Прекрасно...просто ненадо конкретно КВК-В(П)-2 2х0,75 использовать на растояния более 100м, это его предел...Есть и другие типы КВК, где используется другой тип РК...аналоговые системы построенные нами работают годами, заказчики довольны, значит все прекрасно
Saratov-elektrikпросто ненадо конкретно КВК-В(П)-2 2х0,75 использовать на растояния более 100м, это его предел...
На самом деле, предел много меньше, чем 100м. Именно об этом вам писал:
LightWayДля видеонаблюдения - ограничено применим. Только для очень маленьких систем - слишком маленькое сечение (.75) и оболчка ПВХ (предпочтительней RG-59B/U+2х0.75 в ПНД).
Если заплатить на 1-2 рубля за метр дороже, то на выбор как минимум 3 марки кабеля, обладающих и более стойкой внешней оболочкой, и бОльшим фактическим сечением проводов питания и лучшими частотными характеристиками.
Уважаемый колега, здесь Вы и правы и неправы одновременно...Сейчас огромное число кабелей для видеонаблюдения с гораздо лучшими параметрами, и приемлимыми по цене...и рекомендовать сей кабель как и аналоговое видеонаблюдение в целом я не собираюсь...Не могу согласиться с вашим утверждением "...для видеонаблюдения-ограничено применим...", ибо этот кабель предназначен именно для систем видеонаблюдения, что же касается заниженого сечения, то этим грешат многие производители, и может быть в любом типе кабеля...Что касается предела, когда я писал не более 100 м, для качественного воспроизведения видео...дело в том что в данной модели используется неудачный тип РК, имеющий бОльшую емкость чем в других видах кабеля, соответственно и большее затухание сигнала...Системами видеонаблюдения занимаемся уже девятый год, первые системы тянули раздельными кабелями, КВК стали использовать лет 6-7 назад, тогда особого выбора кабеля небыло, многие системы продолжают работать на КВК и по сее время, в том числе с некоторыми линиями более 100 м...Хотя в последние годы аналоговых систем практически неиспользуем, возможно и качество кабеля сейчас никакое...
К сожалению (или к счастью), я не могу похвастаться узкой специализацией на видеонаблюдении, хотя предлагаю своим клиентам решения СОТ чуть больше 15-ти лет.
Говоря о условной пригодности обсуждаемого кабеля для СОТ я имел в виду в первую очередь низкий коэффициент экранирования и недостаточную стойкость внешней оболочки. Ну да и фиг с ним. Не стоит он того, чтобы из-за него копья ломать))
В последние годы мы сочетаем в своих решениях цифровые и гибридные сегменты, а так же все чаще используем высокоскоростные камеры и операторские решения с HD-SDI. Поэтому, вопрос качества коаксиальных кабелей становится все более актуальным.
Собственно видео тоже не основное, а скорее побочное направление нашей деятельности...Согласен копья ломать не стоит, из-за столь незначительного вопроса как кабель средней паршивости... Всегда рад пообщаться со столь разнасторонне развитыми людьми...
Продолжая просмотр сайта volt-m.ru, я соглашаюсь с использованием файлов cookie владельцем сайта в соответствии с «Политикой в отношении файлов cookie», в том числе на передачу данных, указанных в Политике, третьим лицам - статистическим службам сети Интернет.
Просто не забываем физику! На малых напряжения и малых сечениях мы имеем космическую просадку по напруге. В частности я видел как-то систему видеонаблюдения где питание было раксидано КСПВ 4х0.4 или х0.5. В общем на 20 метрах удаления от 13В осталось 9,5В.
Что питали через КСПВ?
Питание камер видеонаблюдения. Я по помещению для этих целей использую ШВВП 2х0.75.
У меня был случай. Щит управления с промежуточными реле был установлен в нескольких сотнях метров от двух мотор-редукторов. Щиток с пускателями (катушки на 24В) разместили непосредственно рядом с приводами, так как перемещение рабочего механизма ограничивалось двумя концевыми выключателями. Для управления каждым пускателем проложили провод NYY 4х2,5 (в открытом кабельном лотке, под стеклом). Я приехал на подключение и пуско-наладку. Все расключил, проверил - работает исправно.
Затем пошли непонятные дела - периодически приводы отказывались работать, катушки пускателей гудели, но не срабатывали. Если им помочь отверткой, подтолкнуть, то притягивали.
Оказалось, что в зависимости от времени суток под стеклом на зимнем солнце менялась температура кабеля, и этого оказалось достаточно, чтобы просадка напряжения менялась настолько, что не хватало для срабатывания пускателя.
Спасла ситуацию прокладка параллельного кабеля 4х2,5.
Для аналоговых камер видеонаблюдения я рекомендую комбинированный кабель КВК-В(П)-2 2х0,75
Для аналоговых камер видеонаблюдения я рекомендую комбинированный кабель КВК-В(П)-2 2х0,75
От использования комбинированного отказались т.к. много бесполезного расхода кабеля, например когда идет магистраль на 10 камер и соответственно вести там 10 питающих шин параллельно нецелесообразно, не говоря о том что существенно увеличивается пучок проводов. КВК тянем только на одну удаленную камеру. что бывает крайне редко. В коттеджах аналоговые уже не вешаем вообще, только IP-камеры. Ну и в массы тоже их стараемся продвигать. А для IP камеры в любом случае проще провести питание отдельно, ибо тот же скоростной купол уличный хавает 2А на 12В по максимуму.
Может быть, вместо меди был термочувствительный сплав для каких-то других целей? А при производстве его пустили не на ту технологическую линию.
На нескольких сотнях метров кабеля (см выше) потери при нагреве запросто перекроют все нормативы.
скачал, посмотрел, очень хороший прайс! Похвалю! Всё чётко и понятно! Порядок цен есть! Единственное, что мне надо учесть - это разницу саратовских цен и питерских. Думаю будет нормально если я накину 30% и вот мне ПРОМЫШЛЕННЫЕ цены, а то вот промышленных цен не знаю, все говорят, что у меня дорого ( я взял цены с квартир и уменьшил на 10%).
0,75 и 2.0 - большая разница!
КВК-В(П)-2 2х0,75 - прикольный кабель! Видел его ранее, но не знал как он называется. Удобно, прокладывать надо в 2 раза меньше! Надеюсь, что такой будем на одном из объектов прокладывать!
Видимо Вы никогда видеонаблюдением не занимальсь? Для аналогового видео он самое то...
Видимо Вы никогда видеонаблюдением не занимальсь? Для аналогового видео он самое то...
Для видеонаблюдения - ограничено применим. Только для очень маленьких систем - слишком маленькое сечение (.75) и оболчка ПВХ (предпочтительней RG-59B/U+2х0.75 в ПНД). Для домофонов - самое то, если не нужен раздельный аудиотракт (тогда лучше VCRX42).
Построили с использованием КВК огромное количество систем и маленьких и больших, работает все прекрасно...просто к любому проекту надо подходить с умом и запасом определенных знаний...
Возьмите простенькую камеру в боксе с подогревом (бюджет по питанию хотя бы 20Вт) даже без ИК-подсветки.
Посадите её просто на одиночную линию (чего в нормальных проектах не бывает) КВК-В(П)-2 2х0,75 хотя бы 150м. Измерьте падение напряжения на линии и снимите АЧХ тракта. Если в вашем понимании все работает прекрасно.... у нас разные представления о прекрасном ((
Прекрасно...просто ненадо конкретно КВК-В(П)-2 2х0,75 использовать на растояния более 100м, это его предел...Есть и другие типы КВК, где используется другой тип РК...аналоговые системы построенные нами работают годами, заказчики довольны, значит все прекрасно
На самом деле, предел много меньше, чем 100м. Именно об этом вам писал:
Если заплатить на 1-2 рубля за метр дороже, то на выбор как минимум 3 марки кабеля, обладающих и более стойкой внешней оболочкой, и бОльшим фактическим сечением проводов питания и лучшими частотными характеристиками.
Уважаемый колега, здесь Вы и правы и неправы одновременно...Сейчас огромное число кабелей для видеонаблюдения с гораздо лучшими параметрами, и приемлимыми по цене...и рекомендовать сей кабель как и аналоговое видеонаблюдение в целом я не собираюсь...Не могу согласиться с вашим утверждением "...для видеонаблюдения-ограничено применим...", ибо этот кабель предназначен именно для систем видеонаблюдения, что же касается заниженого сечения, то этим грешат многие производители, и может быть в любом типе кабеля...Что касается предела, когда я писал не более 100 м, для качественного воспроизведения видео...дело в том что в данной модели используется неудачный тип РК, имеющий бОльшую емкость чем в других видах кабеля, соответственно и большее затухание сигнала...Системами видеонаблюдения занимаемся уже девятый год, первые системы тянули раздельными кабелями, КВК стали использовать лет 6-7 назад, тогда особого выбора кабеля небыло, многие системы продолжают работать на КВК и по сее время, в том числе с некоторыми линиями более 100 м...Хотя в последние годы аналоговых систем практически неиспользуем, возможно и качество кабеля сейчас никакое...
К сожалению (или к счастью), я не могу похвастаться узкой специализацией на видеонаблюдении, хотя предлагаю своим клиентам решения СОТ чуть больше 15-ти лет.
Говоря о условной пригодности обсуждаемого кабеля для СОТ я имел в виду в первую очередь низкий коэффициент экранирования и недостаточную стойкость внешней оболочки. Ну да и фиг с ним. Не стоит он того, чтобы из-за него копья ломать))
В последние годы мы сочетаем в своих решениях цифровые и гибридные сегменты, а так же все чаще используем высокоскоростные камеры и операторские решения с HD-SDI. Поэтому, вопрос качества коаксиальных кабелей становится все более актуальным.
Собственно видео тоже не основное, а скорее побочное направление нашей деятельности...Согласен копья ломать не стоит, из-за столь незначительного вопроса как кабель средней паршивости... Всегда рад пообщаться со столь разнасторонне развитыми людьми...