Форум электриков и энергетиков>Клиенты, заказы и работа для электрика >система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).
система прокладки ПВ-1, ПВ3 в трубах не новость но удалось создать рабочий вариант (недавно закончилась гарантия на первый объект).
0
24 ноября 2013, 22:47
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКиспользую поворот 90 градусов с раструбами.
Что в данном случае Вы называете раструбами?
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКдля соединений (редкость) использую соединительную муфту труба -труба и труба гофра.
Какую именно муфту? Для ПХВ-комплектации или аналогичную ПП ?
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКа насчёт шутки
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпытаться втащить.линии слаботочных систем в одну трубу с силовыми. считаю не профессионально. канализация для слаботочных прокладывается отдельно и с отступлением от силовой.
Полностью согласен. При параллельной прокладке - 70 см.
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКцель другая найти более быстрый способ заработать эти деньги и сохранить клиента.
Возможно, это удачный маркетиноговый ход
0
24 ноября 2013, 22:58
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКможет кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
Всё-таки, что является Вашим главным достижением? Веерная закладка каналов из ПНД-труб или помещение ВВГ-П в узкий пропил?
0
25 ноября 2013, 06:01
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИККвартиры мы разводили гладкостенной трубой от ДКС с применением штатных углов и поворотов, иногда целесообразнее коробки применять вместо них (не для соединений проводов, а для ветвления канализации, сверху пенополистерол вырезали и клали уже строители, которые занимались стяжками. В загородных домах на больших площадях используем ПНД трубы. Вся проводка сменяемая.
Это самый оптимальнгый коммерчиский вариант для сменыемой проводки. А металл во сновном используеться по требованию пожарников в зданиях с массовым пребыванием людей. или в производственных помещениях где есть вероятность повредить линию.
0
25 ноября 2013, 08:09
Мастер
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКможет кто тоже работает в этом направлении и устал прибивать ВВГ-П ? )))
Всё-таки, что является Вашим главным достижением? Веерная закладка каналов из ПНД-труб или помещение ВВГ-П в узкий пропил? да вот пытался отбиться от парней которые самолёты контролируют. а так вообще у нас много всяких мелочей упрощающих монтаж.
0
25 ноября 2013, 20:59
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКда вот пытался отбиться от парней которые самолёты контролируют.
Какие парни, какие самолёты? Просто надо соблюдать "Воздушный кодекс"
0
25 ноября 2013, 21:28
знаете господа ври всём уважении к профессионализму и возрасту.
0
25 ноября 2013, 21:36
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКваш кодекс вы сами соблюдайте.
Да Вы сами про какие-то самолёты заговорили
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКчестно надоела болтовня не о чём.
Лучше расскажите про какие-нибудь интересные "мелочи, упрощающие монтаж". Вы же открыли эту тему !
0
26 ноября 2013, 00:05
для начала расскажу про проведение работ по этапам:
0
26 ноября 2013, 09:27
посл штукатуров. и сантехников. перед стяжкой.
0
26 ноября 2013, 10:24
Юрий Михайлович посмотрите в работах. как сюда перетащить пока не знаю.( там будет видна пвх под щитом)
0
26 ноября 2013, 10:41
У вас там сплошные горизонтальные штробы. Они меня отвлекают( ПВХ трубы не нашел((
0
26 ноября 2013, 10:53
пардон. нет там но сейчас поставлю что найду в телефоне.
0
26 ноября 2013, 19:12
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКпосл штукатуров. и сантехников. перед стяжкой.
соединяем трассы по полу пнд и крепим к полу дюпльхомутами. при окрепшей стяжке затягиваем кабеля и провода (ПВ-1, ПВЗ, SAT 703, FTP, ШВЭП, НГ). подготавливаем углубления под установку коробок. убираем осколки устанавливаем коробки (мы используем шаблон из каркаса) на него крепиться коробка вставляются трубы и шаблон крепиться к стене на саморезами пресшайба. раньше крепили дюпельгвоздями. закидываем алебастром. снимаем шаблоны и подрезаем трубы. собираем схемы освещения провариваем скрутки ПВ-1. опаиваем концы и скрутки ПВЗ. изолируем скрутки тту и укладываем в глубь коробок. собираем шиты. ставим патронники временного освещения и розетки для отделочников. запускаем освещение и изолируем концы винилом. укладываем в коробку (не будут мешать отделке) коробки затыкаем бумагой. после маляров устанавливаем ЭУИ. в выполнении каждой операции есть свои мелочи. готов обсудить и обменяться опытом с технарями. Есть вообще все просто . Работали установочными коробками AU 3.2 к ним в комплектации и муфты для труб идут. Кстати трубы использовали Uponor, коробки такие уже идут с крышками и бумагой затыкать не надо. Единственный недостаток напорядок дороже да и не все возят.
0
26 ноября 2013, 19:24
мы используемIMT 35101( вообще предпочитаю на коробке 4 крепёжных шурупа для механизма)
0
26 ноября 2013, 19:46
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИКмы используемIMT 35101( вообще предпочитаю на коробке 4 крепёжных шурупа для механизма)
да торговля всегда подводит метко. поэтому имеем запас. что бы не было простоев и не горели сроки. если сталкивались с подобной системой задавайте вопросы по конкретной операции. Я смотрю вы начали практиковать Фордовскую систему производства. К сожалению электромонтажный конвейер не для меня А предлагаемая система розеток я ею работал еще лет 10 назад, раньше они были под брендом Ensto, сейчас АВВ. У них есть главная особенность наращивающие кольца(это когда штукатуры случаем стену сделали толще и чтоб не вытаскивать подрозетник просто прикручивается кольцо. еще отличительная особенность таких коробок их можно прикрутить к стене. Впрочем все это можно найти в интернете.
0
26 ноября 2013, 20:06
не когда не вытаскиваем коробки. просто имеем в органайзере крепёжные шурупы разного размера и подбираем .
0
26 ноября 2013, 22:11
ГеополисРаньше СНиПами предписывалось сначала смонтировать кабельную канализацию (трубы), и только потом затягивать в них проводку (для того чтобы она была сменяемая). Пользовались проводом АПВ. Теперь пользуются ПуВ и ПуГВ (ПВ-1 и ПВ-3 больше нет).
ПВ-1 и ПВ-3 вроде только Алюр снял с производства, другие то ещё штамуют. В любом случаи предложений ещё много
|
в мировой практике не мало примеров когда не значительная мелочь меняла ситуацию.