очень даже корректно
Разумная постановка вопроса.
Нужна машина "аб ездить" - зарабатываете деньги.
Считаете своим хобби автостроение - покупаете без финансовых напрягов муляж авто и остаток жизни проводите в тщетных попытках напильником сделать из него средство передвижения.
Это что, прикол? Там ещё буковка J
Это не прикол. Из-за популярности кабеля NYM появились его двойняки, такие как NUM, HUM и NIM, сделанные по ТУ.
J означает наличие желто-зеленой жилы.
На днях беседовал с заказчиком. Предложил кабель NYM. Тот удивился. Мол, в России самый лучший кабель это ВВГ.
Теперь понял...
грамотный заказчик попался
Из тех кто хороший NYM купить не может. И ищет замену ВВГ.
Моё мнение-NYM лучше ВВГ. Это про качественные кабели. Про самоделки/подделки/пр. речи не веду.
Добавлю, что NYM завода Севкабель, один из лучших.
Про цену сейчас речь не виду. Качество для тех, кто может себе позволить!!!
Вы полагаете, что используя NYM, вы предлагаете своим заказчикам качество?
Посмотрите сертификаты на нюм и скажите повсеместно ли можно использовать его в РФ?
Даже оригинальный немецкий NYM формально не проходит у нас, т.к. выпускается по стандарту DIN VDE 0250.204 на номинальное напряжение 300/500В. Кроме того, оболочки каабеля имеют низкую механическую прочность, что нашло отражение в оговорках в сертификатах у честных производителей (например, у Кольчугинского завода).
Ну и главное - NYM фактически неприменим в общественных зданиях, т.к. не может применяться для групповой прокладки (ПРГО1).
Тогда уж добавьте, что говорите о честном севкабелевском NYMнг(А)-LS. И я соглашусь с тем, что кое-где его использовать лучше, чем плоский (и только плоский) ВВГнг-LS ))
Даже обыватели знают, какой кабель лучший.
Тогда уж добавьте, что говорите о честном севкабелевском NYMнг(А)-LS.
Добавляю!!!
Так и писал ведь, что завода Севкабель.
Добавляю!!!
Так и писал ведь, что завода Севкабель.
Даже у Севкабеля NYM и NYMнг(А)-LS - это два принципиально разных кабеля.
Да...
Про буковку А в маркеровке проясните, пожалуйста.
Посмотрел сайт Севкабеля.
Про то, что это два принципиально разных кабеля одного производителя... Нет там такого. Про то, что при одиночной и при групповой прокладке рекомендуют использовать разные кабели-есть.
Смысл такой-бери кабель NYM нг(А)-LS и не переживай. Только внимание надо обратить на используемое напряжение.
Производят на 300/500/660 В. Понятно, что для нас лучше 660 В брать. А для дядюжки Джо пойдёт и 300 В.
Производят на 300/500/660 В. Понятно, что для нас лучше 660 В брать. А для дядюжки Джо пойдёт и 300 В.
Производят в единственном исполнении по рабочему напряжению.
Просто по DIN VDE 0250 п.204 NYM предназначен и тестируется на на номинальное напряжение 300/500В, а в РФ кабели обязаны работать до 660В. Поэтому, Севкабель (как и Кольчугинский завод), купив у немцев лицензию на производство NYM, вынуждены показывать соответствие не только немецким, но и российским стандартам.
Про то, что это два принципиально разных кабеля одного производителя... Нет там такого.
Зато усмотрели три исполнения по напряжению))
Принципиальная разница между NYM и NYMнг(А)-LS - материалы внешней оболочки и компаунд.
Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А согласно ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005.
Производят в единственном исполнении по рабочему напряжению.
Зато усмотрели три исполнения по напряжению))
Это как сайт Севкабеля показывает. Я понял их так.
Кстати, они производят очень много кабелей. Для разных нужд. И заводу более 100 лет!!!
Поэтому считаю, что разместили на официальном сайте производителя, то и надо принимать на веру.
Но Вы к ним по соседки заходите, чай пьете... У Вас более свежая информация.
Это не на сайте Севкабеля написано, а вы так прочитали дэйташит ))
Смотрел официальный сайт Севкабеля.
Про дэйташит не понял...
Спасибо Вам! Посмотрел сайт Севкабеля, много полезного узнал. Сам бы когда ещё зашёл на их сайт...