Нужна критика!!!
0
22 января 2014, 22:50
Besm1А что, ПВ-1 25 квадратов - лучше пропихнётся? Или из-за лучшего заземления?
моножильный провод жестче, лучше протягивать ![]()
0
22 января 2014, 23:56
Besm1Граждане
![]() Остаётся одно "белое пятно": необходимо провести заземляющий провод к джакузи, расположенной на 2-м этаже дома. Напомню, что вся проводка, начиная с 1-го этажа, выполнена двухжильным проводом, т.е. "земля" выше подвала не выходит. Заказчики согласны провести "землю" по наружной стене (в ванной комнате можно просверлить наружную стену, выпустить земляной провод, поймать его где-то внизу и ввести через просверленное отверстие в подвал). Впоследствии дом будет утепляться, так что внешнего вида сие творение не испортит. Хочу взять ПВ-3 6мм2. Собственно вопрос состоит в следующем: в чём провод протащить? Пятнадцать метров этого провода будет проходить в подвале, а около 3,5 м - снаружи. У меня сильное желание протащить его в металлорукаве, дабы не перебили в процессе утепления, не склевали птицы, не сгрызли летучие мыши ![]() Что посоветуете? "Уличную" часть - в металлорукаве, "подвальную" - в ПВХ гофре? Я бы уличную в ПВХ,а подвал в металорукаве. Вариант конечно взять стальную проволку шестерку и загнать ей не мыши не сгрызут не птицы не склюют. Но стальная возможно не прокатит как никак не промышленный объект.
0
23 января 2014, 00:02
lionarh
Besm1А что, ПВ-1 25 квадратов - лучше пропихнётся? Или из-за лучшего заземления?
моножильный провод жестче, лучше протягивать ![]() Моножильный хуже проходит в гофре и т.п. из-за своей жесткости. Для протяжки вообще не мешает иметь УЗК.
0
23 января 2014, 00:02
Besm1Или из-за лучшего заземления?
Логично, что толстый провод будет базовым (магистральным), а от него по этажам к потребителям пойдут отводы - где надо, защитный проводник до 4 квадратов, а где требуется именно заземление корпуса, можно подсоединить и потолще. А колодку на этажах лучше использовать такую:
0
23 января 2014, 00:06
lionarh думаю мастер пошутил насчёт 25 квадратов
Нет не пошутил. Для соединения с заземлением рекомендуется использовать именно медный провод сечением 16...25кв.мм. В данном случае идёт речь о проводе, идущем непосредственно от заземления к этажным щиткам. На самом деле, я не вижу ничего предосудительного в использовании АПВ соответствующего сечения.
0
23 января 2014, 00:08
ЭСАМоножильный хуже проходит в гофре
Моножильный, как впрочем и многожильный, лучше тянуть, а не толкать. Хорошо толкать провод только в мелкой гофре - сливной шланг для стиральной машины
0
23 января 2014, 00:23
Мастер
ЭСАМоножильный хуже проходит в гофре
Моножильный, как впрочем и многожильный, лучше тянуть, а не толкать. Хорошо толкать провод только в мелкой гофре - сливной шланг для стиральной машины Вот поэтому лучше и использовать УЗК
0
23 января 2014, 01:00
Мастер
Besm1Или из-за лучшего заземления?
Логично, что толстый провод будет базовым (магистральным), а от него по этажам к потребителям пойдут отводы - где надо, защитный проводник до 4 квадратов, а где требуется именно заземление корпуса, можно подсоединить и потолще. А колодку на этажах лучше использовать такую: Колодка что ни говори - отличная. Только в моём случае не прокатит ни колодка, ни магистральный провод. Никто мне санкции на вскрытие распаячных коробок, которые уже под отделкой, не давал и не даст. Так что провод пойдёт непосредственно от шины до ванной комнаты, где и закончится... ![]()
0
23 января 2014, 01:01
ЭСА
lionarh
Besm1А что, ПВ-1 25 квадратов - лучше пропихнётся? Или из-за лучшего заземления?
моножильный провод жестче, лучше протягивать ![]() Моножильный хуже проходит в гофре и т.п. из-за своей жесткости. Для протяжки вообще не мешает иметь УЗК. Кто б ещё и УЗК подарил ![]()
0
23 января 2014, 07:56
Besm1Хочу взять ПВ-3 6мм2.
Для одной только ванны и 4мм. кв. будет достаточно.
0
23 января 2014, 08:07
Besm1в металлорукаве, дабы не перебили в процессе утепления, не склевали птицы, не сгрызли летучие мыши и т.п.
Металлорукав не защитит от того что его могут перебить при утеплении, перфоратором пройдут и не почувствуют. А от мышей лучшая защита это труба металлическая.
0
23 января 2014, 09:33
ПВ-1 никто не перебьёт - он просто отодвинется в сторону от того, чем будут крепить утеплитель. А то, что мыши склюют изоляцию - не страшно.
0
23 января 2014, 11:27
МастерПВ-1 никто не перебьёт - он просто отодвинется в сторону от того, чем будут крепить утеплитель.
Если жестко не закреплять то отодвинется.
0
23 января 2014, 20:44
Игорь608675
Besm1Хочу взять ПВ-3 6мм2.
Для одной только ванны и 4мм. кв. будет достаточно. Практически согласен, есть одно "НО" - длина получается 22 метра. Я думаю, можно взять даже десятку, хуже не будет.
0
23 января 2014, 20:47
МастерПВ-1 никто не перебьёт - он просто отодвинется в сторону от того, чем будут крепить утеплитель. А то, что мыши склюют изоляцию - не страшно.
Подвал не обжит мышами, и не будет обжит: всё сделано цивильно, подвал практически жилой, наряду с техническими помещениями (котельная и щитовая) там расположена бильярдная и тренажёрный зальчик. Вся проводка в технических помещениях проложена в гофре, и с 2005 года никто ничего не сгрыз.
0
23 января 2014, 20:49
Игорь608675
МастерПВ-1 никто не перебьёт - он просто отодвинется в сторону от того, чем будут крепить утеплитель.
Если жестко не закреплять то отодвинется. Хорошая мысль! А мне как раз на морозе и не хотелось бы по стенке лазить и клипсы прихреначивать. А уж если такая резонная отмазка - так сам Бог велел не лазить!
0
23 января 2014, 23:32
Besm1
ЭСА
lionarh
Besm1А что, ПВ-1 25 квадратов - лучше пропихнётся? Или из-за лучшего заземления?
моножильный провод жестче, лучше протягивать ![]() Моножильный хуже проходит в гофре и т.п. из-за своей жесткости. Для протяжки вообще не мешает иметь УЗК. Кто б ещё и УЗК подарил ![]() Ну если 1000 р жалко, тогда приватизируешь кусок оптики нужной длины и вынимаешь от туда сердечник. Придупреждаю сразу что легче тысячу отдать ![]()
|