Нужна критика!!!
1
30 января 2014, 00:54
Кстати, несколько сообщений в этой теме были, де-мол, классный отчёт автор наваял,и надо взять его за образец, буде такой заказ случится. Мне не жалко, берите, коли понравился, но хоть кто-то нажмите кнопочку "благодарить". Я хоть посмотрю, как выглядят эти благодарности в профиле ;-) .
0
30 января 2014, 01:16
Besm1Народ, посоветуйте, плз, какой контактор поставить (думаю, он нужен) в цепь включения насоса, паспортная потребляемая мощность которого 750 Вт и который включается выключателем? Какие вообще варианты - на рейку в щит (предпочтительно), ещё какие? Заранее спасибо.
Не вижу особого смысла в контакторе для подключения нагрузки такой смешной мощности. Хотите перебдеть - возьмите выключатель 10AХ.
0
30 января 2014, 08:16
А как же восьмикратные пусковые токи? Ведь 750 Вт - это 3,5 А, а пусковой соответственно 28 А.
0
30 января 2014, 09:40
Насколько я помню пусковые токи двигателя бывают до семи крат, и то при тяжелом пуске. С чего вы взяли, что у этого насоса тяжелый пуск?
0
30 января 2014, 09:54
electron79С чего вы взяли, что у этого насоса тяжелый пуск?
Да вот, прежний насос вышел из строя, а новый никак не соберутся запустить. Я и подумал, что у него пуск тяжёлый ![]() А если серьёзно - я не думаю, что у него тяжёлый пуск, я просто консультируюсь у знатоков. Так не нужен контактор?
0
30 января 2014, 11:22
ЭСАПоставьте контактор модульный на 20А на дин рейку если есть желание перестраховаться .
У меня на таком контакторе, стоявшем в цепи управления, контакты залипли.
0
30 января 2014, 19:43
Мастер
ЭСАПоставьте контактор модульный на 20А на дин рейку если есть желание перестраховаться .
У меня на таком контакторе, стоявшем в цепи управления, контакты залипли. Ну там на насосе ток то в принципе 4А не более рабочий, но даже если пусковой будет в два раз превышать то все равно 12 А думаю выдержит без проблем.
0
30 января 2014, 19:58
Мастер
ЭСАПоставьте контактор модульный на 20А на дин рейку если есть желание перестраховаться .
У меня на таком контакторе, стоявшем в цепи управления, контакты залипли. Потому как ИЭК - шляпа. Модульные контакторы у них - откровенное дерьмо.
0
30 января 2014, 21:03
Геополис
Мастер
ЭСАПоставьте контактор модульный на 20А на дин рейку если есть желание перестраховаться .
У меня на таком контакторе, стоявшем в цепи управления, контакты залипли. Потому как ИЭК - шляпа. Модульные контакторы у них - откровенное дерьмо. Поставите АВВ вам же никто не навязывает ИЭК
0
31 января 2014, 00:51
ГеополисПотому как ИЭК - шляпа. Модульные контакторы у них - откровенное дерьмо.
Я в цепи управления случайно КЗ устроил. А так контакторы нормальные - такое же дерьмо, как ABB и Legrand.
0
31 января 2014, 06:46
Итак, резюме: контактор ставить в данной ситуации можно, но не нужно, а можно обойтись выключателем на 10АХ. Так?
0
31 января 2014, 10:31
Я бы не стал - большая индуктивная нагрузка, в этом случае нагрузочная способность контактов раз в 5 ниже - это официально, в даташитах приводится.
0
31 января 2014, 10:58
Мастер
ГеополисПотому как ИЭК - шляпа. Модульные контакторы у них - откровенное дерьмо.
Я в цепи управления случайно КЗ устроил. А так контакторы нормальные - такое же дерьмо, как ABB и Legrand. Не скажите. Не нравится АВВ - ставьте Benedict.
0
31 января 2014, 13:04
LightWay
простоПалычНа "Проектанте" очень уважаемый теоретик сказал, что с буковкой S производятся только УЗО с 300мА. А почему не производятся УЗО с селективностью по времени на номинал 30 или 10мА???
"Теоретик" не совсем прав. Согласно ГОСТ Р 51326.1-99 УЗО тип S могут иметь Idn "свыше 30мА". Свыше 30 - это 100, 300, 500мА. Каюсь, я и сам был не точен. Хотя нашей нормативкой УЗО тип S предписано иметь Idn "свыше 30мА", немцы об этом ничего не знают)) Совсем забыл что, например, у Eaton (бывший Moeller) есть УЗО типов S, S/A, G, G/A, R, U c Idn 10, 30мА (10 - не у всех перечисленных типов селективных УЗО).
0
31 января 2014, 13:11
Besm1Итак, резюме: контактор ставить в данной ситуации можно, но не нужно, а можно обойтись выключателем на 10АХ. Так?
10АХ - означает способность выключателя работать с реактивной нагрузкой (люминисцентные светильники) номинальным током 10А. И вопрос не столько в пусковых токах (они кратковременны и, соответственно, не разрушительны), сколько в дуге при отключении.
|