проводка в квартире

Опытный электрик
gavrincev_s
(13.00)
Недавно приобрёл квартиру, проводка в ужасном состоянии. Решил всё заменить. Но как оказалось в доме в щитках нет заземления, так говорит местный электрик. Он предлагает сделать зануление в щитке. Есть ли какая то возможность соорудить заземление? А то боюсь УЗО будет срабатывать.
Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
24 декабря 2013, 23:01

Saratov-elektrikПричем здесь кабель? Возьмите резистор на 10 Мом, подсоедините один конец к щупу мультиметра и померьте напругу...она будет зависить от входного сопротивления мультиметра... :D


Нет под рукой проверить. Но точно не 220 будет. Я в армии через сопротивление 5МОм подключал светодиоды в 220 для индикации, а про их рабочее напряжение думаю говорить не надо.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Саратов Электрик (555)
0
24 декабря 2013, 23:09

Светодиод можно и к 1000 вольт подключить...У меня есть такой самодельный прибор, стабилизатор тока с вольтметром, я им стабилитроны, да светодиоды подбираю...так вот там напряжение на выходе 160 Вольт, а светодиод ничего несгорает...вообще все просто физика 7 класс... :D

Эксперт клуба «Вольтмастер»
den-is (372)
0
25 декабря 2013, 00:12

Видел предписание от Петроэнергосбыта при замене счетчика там было написано предусмотреть на вводе в квартиру двухполюсный автомат на 16А. УЗО наверно лучше ставить даже если нет заземления. Выбрать на 30мА отключится при утечке через человека но это не смертельно.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
25 декабря 2013, 00:16

den-isВидел предписание от Петроэнергосбыта при замене счетчика там было написано предусмотреть на вводе в квартиру двухполюсный автомат на 16А. УЗО наверно лучше ставить даже если нет заземления. Выбрать на 30мА отключится при утечке через человека но это не смертельно.


Лучше двухполюсник заменить на ДИФавтомат тоже двухполюсник

Эксперт клуба «Вольтмастер»
den-is (372)
0
25 декабря 2013, 00:45

Согласен, тут только вопрос в стоимости ДИФ чуть-чуть подороже

ЭСА
den-isВидел предписание от Петроэнергосбыта при замене счетчика там было написано предусмотреть на вводе в квартиру двухполюсный автомат на 16А. УЗО наверно лучше ставить даже если нет заземления. Выбрать на 30мА отключится при утечке через человека но это не смертельно.


Лучше двухполюсник заменить на ДИФавтомат тоже двухполюсник


ЭСА
ЭСА
den-isВидел предписание от Петроэнергосбыта при замене счетчика там было написано предусмотреть на вводе в квартиру двухполюсный автомат на 16А. УЗО наверно лучше ставить даже если нет заземления. Выбрать на 30мА отключится при утечке через человека но это не смертельно.


Лучше двухполюсник заменить на ДИФавтомат тоже двухполюсник


Эксперт клуба «Вольтмастер»
hohlachov (7190)
0
25 декабря 2013, 01:28

den-isВидел предписание от Петроэнергосбыта при замене счетчика там было написано предусмотреть на вводе в квартиру двухполюсный автомат на 16А.


Странно в ПУЭ обязательно устанавливать УЗО.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
25 декабря 2013, 01:38

hohlachov
den-isВидел предписание от Петроэнергосбыта при замене счетчика там было написано предусмотреть на вводе в квартиру двухполюсный автомат на 16А.


Странно в ПУЭ обязательно устанавливать УЗО.


1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
25 декабря 2013, 14:55

Господа. Все эти и подобные споры "зануление", "заземление" и т.п. будут вечны, если не будут разделять электроустановки по ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ОНА ЕЩЕ ЖИВЕТ! Человек задал вопрос, его квартира еще похоже в старом жилом фонде! ВОТ И ПУСТЬ ИСПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПУЭ5 И 6-ГО ИЗДАНИЯ. Если жилье относится к новому жилью (ПУЭ 7 издания), то применяй правила ПУЭ 7!. Все. Единственно, что в старом жилье можно обезопасить себя дополнительно УСТАНОВКОЙ УЗО в двухпроводке, реле напряжения и т.п., но в корне менять свою электроустановку на другой тип - нельзя! НЕЛЬЗЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ, ЖИВУЩЕЙ В ПУЭ 5 ИЛИ 6 -ГО ИЗДАНИЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПУЭ 7-ГО ИЗДАНИЯ!
Пункт 1.1.1. ПУЭ 7-го издания "данное издание седьмое относится к РЕКОНСТРУИРУЕМОМУ, НОВОМУ ЖИЛЬЮ..."дословно.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 14:58

ДмитрийГоспода. Все эти и подобные споры "зануление", "заземление" и т.п. будут вечны, если не будут разделять электроустановки по ВРЕМЕНИ, В КОТОРОМ ОНА ЕЩЕ ЖИВЕТ! Человек задал вопрос, его квартира еще похоже в старом жилом фонде! ВОТ И ПУСТЬ ИСПОЛНЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ ПУЭ5 И 6-ГО ИЗДАНИЯ. Если жилье относится к новому жилью (ПУЭ 7 издания), то применяй правила ПУЭ 7!. Все. Единственно, что в старом жилье можно обезопасить себя дополнительно УСТАНОВКОЙ УЗО в двухпроводке, реле напряжения и т.п., но в корне менять свою электроустановку на другой тип - нельзя! НЕЛЬЗЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКЕ, ЖИВУЩЕЙ В ПУЭ 5 ИЛИ 6 -ГО ИЗДАНИЯ ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛА ПУЭ 7-ГО ИЗДАНИЯ!
Пункт 1.1.1. ПУЭ 7-го издания "данное издание седьмое относится к РЕКОНСТРУИРУЕМОМУ, НОВОМУ ЖИЛЬЮ..."дословно.

Бред.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
25 декабря 2013, 14:59

ЭСА1.7.80. Не допускается применять УЗО


Пункт 1.1.1 ПУЭ 7. Цитата"1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе....." конец цитаты. При чем здесь хрущоба???

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 15:04

Не кто не мешает протянуть провод от подвального щита (ВРУ). И сделать его заземлением-тем самым перейти на трех проводную схему в той же хрущебе. Не каких колов забивать под окном не требуется.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
25 декабря 2013, 15:06

Тульский ЭлектрикНе кто не мешает протянуть провод от подвального щита (ВРУ). И сделать его заземлением-тем самым перейти на трех проводную схему в той же хрущебе. Не каких колов забивать под окном не требуется.


Каким образом в многоэтажке Вы решили сделать заземление ИНДИВИДУАЛЬНО, а не во всем доме? Если у всех жильцов во всех квартирах, то плиз! Я считаю, что так ИНДИВИДУАЛЬНО делать нельзя. Это тоже самое, что нельзя делать систему уравнивания в ванной МЕСТНУЮ, то есть в одной взятой квартире! Тоже самое и с заземлением - занулением!

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 15:10

ДмитрийЯ считаю, что так ИНДИВИДУАЛЬНО делать нельзя.


Обоснуйте.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
ЭСА (5966)
0
25 декабря 2013, 15:28

Дмитрий
ЭСА1.7.80. Не допускается применять УЗО


Пункт 1.1.1 ПУЭ 7. Цитата"1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе....." конец цитаты. При чем здесь хрущоба???


Наверно при том что разговор идет об типичной квартире в многоэтажке, а не о пентхаусе на Рублевском шоссе

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
25 декабря 2013, 15:30

Тульский ЭлектрикОбоснуйте.


Есть проект здания, сделанного по системе TN-C (я понимаю, что физически он уже не существует). Его и необходимо соблюдать ПОКА, до реконструкции электросетей дома! Но...в целях увеличения электробезопасности в ОТДЕЛЬНОЙ квартире необходимо ставить, например, реле напряжения, УЗО и прочие новые вещи. Если на кухне было зануление (9-ти этажки с электроплитами и тп.), то можно при переделке квартиры сделать зануление И В комнатах.
Вообще давно назрел документ от вверху сидящих о том, где, в каких домах и т.п. можно применять разделение ПЕН на ПЕ и Н и другие важные вопросы, чтоб был АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА с TN-C на TN-S в старом жилом фонде. Данный вопрос обсуждался года два назад

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 15:37

Дмитрийто можно при переделке квартиры сделать зануление И В комнатах.


Зануление в квартирах полюбому нельзя применять. А про заземление я все уже написал. Если к примеру выкупают пару квартир в пятиэтажке и делают магазин либо офис. В проэкте полюбому нужно тянуть отдельно заземление от подвального ВРУ, взять его необходимо с нулевой шины. И в квартиру аналогично, только провод нужен медный не меньше 6 квадрат. По правилам 10квадрат вроде. Ничего не назревает, все уже есть.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 15:39

ДмитрийЕсли на кухне было зануление (9-ти этажки с электроплитами и тп.), то можно при переделке квартиры сделать зануление И В комнатах.


Как вы можите советовать занулять, если на данном форуме проктически везде написано не применять зануление... ПУЭ у вас есть, главу сами найдете.

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Дмитрий (968)
0
25 декабря 2013, 15:39

Тульский Электрик
Дмитрийто можно при переделке квартиры сделать зануление И В комнатах.


Зануление в квартирах полюбому нельзя применять. А про заземление я все уже написал. Если к примеру выкупают пару квартир в пятиэтажке и делают магазин либо офис. В проэкте полюбому нужно тянуть отдельно заземление от подвального ВРУ, взять его необходимо с нулевой шины. И в квартиру аналогично, только провод нужен медный не меньше 6 квадрат. По правилам 10квадрат вроде. Ничего не назревает, все уже есть.


Офис и квартира - это разные вещи. В старом жилом фонде на кухне было ЗАНУЛЕНИЕ - про него и речь..

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 15:40

Разные с точки зрения чего?

Эксперт клуба «Вольтмастер»
Тульский Электрик (4207)
0
25 декабря 2013, 15:41

Убеждать вас не буду. Делайте как считаете правильно.