проводка в квартире
0
29 декабря 2013, 16:51
ГеополисНе будет PEN в щитах. Не пишите ерунды.
вот решат массоны бабло отмыть и появится)
0
29 декабря 2013, 16:53
Лучше бы чего-нибудь кто-нибудь обмыть решил. Может после n-ста грамм голова заработает у кого.
0
29 декабря 2013, 17:02
ГеополисНе будет PEN в щитах. Не пишите ерунды.
А что у нас в новостройках?
lionarhвот решат массоны бабло отмыть и появится)
Надежда умирает последней. На некоторых домах делают . Кто не дожидается, скидываются.
0
29 декабря 2013, 17:12
select
ГеополисНе будет PEN в щитах. Не пишите ерунды.
А что у нас в новостройках?
lionarhвот решат массоны бабло отмыть и появится)
Надежда умирает последней. На некоторых домах делают . Кто не дожидается, скидываются. В новостройках PE+N но не PEN
0
29 декабря 2013, 17:13
ЭСА
select
ГеополисНе будет PEN в щитах. Не пишите ерунды.
А что у нас в новостройках?
lionarhвот решат массоны бабло отмыть и появится)
Надежда умирает последней. На некоторых домах делают . Кто не дожидается, скидываются. В новостройках PE+N но не PEN И PEN в ВРУ
0
29 декабря 2013, 17:18
ВРУ в новостройках интересует только тех кто кабеля туда заводят и выводят по этажным щитам. Для электрика который делает проводку по квартире больше интересует РЩ
0
29 декабря 2013, 18:31
ЭСАВ новостройках PE+N но не PEN
PE+N в ВРУ, дальше РЕ, N, L.
ЭСА Для электрика который делает проводку по квартире больше интересует РЩ
Вот тут как раз РЕ, N, L.
0
30 декабря 2013, 08:19
select
ЭСАВ новостройках PE+N но не PEN
PE+N в ВРУ, дальше РЕ, N, L.
ЭСА Для электрика который делает проводку по квартире больше интересует РЩ
Вот тут как раз РЕ, N, L. Ну так и чего вы соединить собрались?
0
02 января 2014, 13:52
Привет уважаемые коллеги! С новым годом всех. Из практики знаю следующее: В хрущовках и сталинках провода заземления в квартиру не заводятся(это по конструкции), в новых домах(например в ванную и туалет) "земля" заведена через шахту водопровода и канализации(только что посмотрел). Контуром заземления в старых домах по сути является система отопления и канализации. Я не предлагаю, конечно, "землю" брать не посредственно с батареи, но система отопления и канализации в подвале должны быть заземлены.
0
02 января 2014, 14:04
amigurumiсистема отопления и канализации в подвале должны быть заземлены.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!! Отопление ИЗОЛИРОВАНО от ЗУ. Канализация тем более. Вдобавок канализация НЕ ИМЕЕТ неразрывной цепи!
0
02 января 2014, 14:13
amigurumi Я не предлагаю, конечно, "землю" брать не посредственно с батареи, но система отопления и канализации в подвале должны быть заземлены.
Вы это зачем написали?
|
Если капремонт с реконструкцией то будет и в щитах. Пример новостройки.
Не факт. В старых домах и ЗУ неизвестно какое.